Сообщения: 168 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Коллеги просьба помочь начинающему Сейчас проектирую защиту трансформатора ТМН 35/10 с заменой старой релейки на Сириус Как иногда бывает приходиться делать все одним известным методом Просьба помочь советом Планирую все сделать в одном шкафу ШЭРА Сириус-УВ Сириус-Т Сириус-2РН Сириус-2В Возникают вопросы 1. На высокой стороне трансформатора висят трансы Их надо задействовать? Пока с я подключаю сириус-Т к трансам на ВВ-35 По опыту эксплуатации встроенные ТТ на силовом для каких целей? 2. Интересует вопрос подключения Сириус-2РН к РПН. На Радиусе говорят что проблем не должно быть, но я что то сомневаюсь Схем привода и описания я достать с завода трансформаторов не могу Могут ли быть проблемы? 3. При параллельной работе трансформаторов обязательно ли предусматривать параллельную работу РПН-ов в сириусе? 4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?
Orion2010>Коллеги просьба помочь начинающему Orion2010>Сейчас проектирую защиту трансформатора ТМН 35/10 с заменой старой релейки на... Здесь не смотрели? http://rza.ru/production_sample_35-10_6.htm
C Сириусом знаком еще слабо. Попытаюсь ответить по общим принципам на, какие смогу, вопросы. Независимо от типа РЗА.
Orion2010>Планирую все сделать в одном шкафу ШЭРА
Если аппаратура вмещается, то для одного тр-ра стараются делать в одном шеафу.
Orion2010>1. На высокой стороне трансформатора висят трансы Их надо задействовать? Пока с я подключаю сириус-Т к трансам на ВВ-35.
1.ДЗТ лучше подкл. к выносным ТТ-35, то есть ВВ-35, так как желательно, чтобы она охватывала и ошиновку 35 кВ. 2.Резервные защ. тр-ра со стор. 35 кВ лучше подкл. к выносным ТТ-35. По той же причине, что и ДЗТ. 3.Измерения и учет(если есть) стор. 35 кВ . Не имеет значения, в какой точке от выкл. 35 кВ до сил. тр-ра подкл. Имеет значение класс обмотки ТТ. А встроенные в тр-р ТТ чаще всего имеют класс Р (то есть, для защиты, что не подходит для измер. и учета). 4.Если есть ДЗШ (ДЗО), то тоже лучше на ТТ В-35 кВ.
Orion2010>По опыту эксплуатации встроенные ТТ на силовом для каких целей?
Ничего и не осталось, да? В ЭМ РЗА подключались токовые реле сигнализации перегруза, блокировки РПН по току, запуск охлажд. Но у Вас тр-р с естеств. охлажд. А бл-ка РПН и сигн. перегруза – сейчас делают от терминалов защиты.
Orion2010>2. Интересует вопрос подключения Сириус-2РН к РПН. На Радиусе говорят что проблем не должно быть, но я что то сомневаюсь Orion2010>Схем привода и описания я достать с завода трансформаторов не могу Orion2010>Могут ли быть проблемы?
Я тоже сталкивался с тем, что на стадии проекта не было точной информации, какой будет привод РПН до изготовления тр-ра. Сириус-РН (я его делал) есть все цепи, необходимые для любого привода. С указателем положения разве что могут быть нестыковки. Впрочем, чаще всего указатель положения поставляется комплектно с тр-ром. Надо под него предусмотреть на всякий случай место. Это конечно, недоработка проекта, но не по причине проектировщиков, а из-за отсутствия зав. инф. А при монтаже и наладке…Да, поворчат, но проблему решат (это не самая большая проблема).
Orion2010>4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?
Для дифзащиты обязательно надо брать отдельные обмотки ТТ. И не только ДЗТ, а лучше все отдельно. Это прежде, когда в ТТ обм. не хватало, садили на одну обм. ТТ-35 все защиты. Сейчас выпускают ТТ с большим колич. обм. Хватает на все, как правило.
Похоже, в Вашей орг-ции нет опытных релейщиков. Печально.
Сообщения: 168 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
LIK>1.ДЗТ лучше подкл. к выносным ТТ-35, то есть ВВ-35, так как желательно, чтобы она охватывала и ошиновку 35 кВ.
Насколько я понимаю охватит только ВВ-35, ставим его на внешней стороне, хотя может я не прав(
LIK>Да, поворчат, но проблему решат (это не самая большая проблема).
Спасибо
Orion2010>>4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?
LIK>Для дифзащиты обязательно надо брать отдельные обмотки ТТ. И не только ДЗТ, а лучше все отдельно. Это прежде, когда в ТТ обм. не хватало, садили на одну обм. ТТ-35 все защиты. Сейчас выпускают ТТ с большим колич. обм. Хватает на все, как правило.
Я не совсем про это Классический вариант ДЗ я встречал в книге, там говориться про ТТ для токов небаланса. Может случай описан классический но старый, и теперь небаланс учитывается в Сириусе-Т?? А может я что то не понял что тоже очень вероятно С силовыми трансами я работаю только месяц(
LIK>Похоже, в Вашей орг-ции нет опытных релейщиков. Печально.
Вместо наставника-учителя интернет) Я бы судовольствием с кем то пообщался по азбучным моментам, но к сожелению...
А что по поводу Орион-КИ Это необходимая защита или не очень? Кстати счетчик РПН ставиться прямо на шкафу с Сириусами прямо на заводе Если интересно могу выслать фото
LIK>>1.ДЗТ лучше подкл. к выносным ТТ-35, то есть ВВ-35, так как желательно, чтобы она охватывала и ошиновку 35 кВ.
Orion2010>Насколько я понимаю охватит только ВВ-35, ставим его на внешней стороне, хотя может я не прав.
ДЗТ – это дифзащита тр-ра. Чтобы участок от В-35 до вводов 35 кВ тр-ра охватывался быстродействующей защитой, он должна попадать в зону ДЗТ. Этот момент понятен?
Orion2010>>>4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?
LIK>>Для дифзащиты обязательно надо брать отдельные обмотки ТТ. И не только ДЗТ, а лучше все отдельно. Это прежде, когда в ТТ обм. не хватало, садили на одну обм. ТТ-35 все защиты. Сейчас выпускают ТТ с большим колич. обм. Хватает на все, как правило.
Orion2010>Я не совсем про это Классический вариант ДЗ я встречал в книге, там говориться про ТТ для токов небаланса. Может случай описан классический но старый, и теперь небаланс учитывается в Сириусе-Т?? А может я что то не понял что тоже очень вероятно С силовыми трансами я работаю только месяц.
Обмотки ТТ класса«Д» (для дифзащиты) – это обмотки с очень близькими вольт-ампер. Х-ками, чтобы для дифзащиты был минимальный небаланс. Но это для ДЗШ, где все присоед. одного напряжения. А для ДЗТ, даже эл.мех. это неактуально, так как там вообще ТТ разных напряжений, совершенно неидентичные, да и другие погрешности есть. А для современных МП защит, даже ДЗШ, не требуется идентичность ТТ класса «Д». Хотя, если Вы будете применять старые ТТ класса «Д» - вреда не будет. Но это для ДЗШ.
Orion2010>Кстати счетчик РПН ставиться прямо на шкафу с Сириусами прямо на заводе Если интересно могу выслать фото
Я эти схемы знаю. А если в сил. тр-ре сельсинный указатель положення. Вроде Сириус под. него не преспособлен. Или я неправ?
Orion2010>А что по поводу Орион-КИ Это необходимая защита или не очень? ----------------------------------------------------------------------------------------------- Есть такой приказ №57, "...приложение к которому называется:"ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ И РЕЖИМНОЙ АВТОМАТИКИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В ЕЭС РОССИИ". пункт 5.3.6. гласит:Газовая защита АТ (Т) 330-750 кВ должна иметь устройство контроля изоляции цепей, приходящих на газовое реле, и действующее в случае неисправности цепей с выдержкой времени на сигнал...."