А интересное решение мостиковую схему превращать в схему треугольника...
12.07.2010 09:31
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
alexeyka_2003>А интересное решение мостиковую схему превращать в схему треугольника...

Наверное, за это приходится платить сокращением зоны защиты тр-ра (перевод на встроенные во вводы ТТ). Хотя, если сразу предусмотреть ДЗО ВН и ТТ в перемычке, то всё устраивается. Ну и с УРОВ будут сложности, наверное. КЗ за выключателями тр-ров , в т.ч. на ремонтной перемычке, оказываются в зоне защиты ДЗО ВН, а с УРОВ - надо смотреть. Но в любом случае - многоугольник лучше мостика. Даже если, как это принято в последние годы, не отключать от защиты линии выключатели ВН тр-ров (отключается только СВ), но всё-равно перерыв в питании СН неизбежен.
12.07.2010 10:23
Цитировать
 