Опять авария? Или другое... (ПС Ленинская в Казани)
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Sergei>>R14, а на Ленинской выключатели/отделители или что-нибудь подобное есть?
R14>Не знаю.
Если судить по фото,то там нет КРУЭ,выключатели элегазовые просматриваются,возможно и ТН элегазовый. Но,в каждом элегазовом объеме просто обязана быть предохранительная мембрана,настроенная примерно на два рабочих давления
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
собственно меня наличие выключателей интересовало в смысле: какое время такого объема газообразования (особенно, если масло из Т реагировало с чем-то оставшимся от стройки - пожара-то не было, значит взрыв химический?), где защита, и какой силы должен быть взрыв (и какого рода), чтобы рухнуло 3 стены (когда рвется газ таких разрушений не наблюдается), а внутреннее оборудование осталось вообще невредимым
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
ИМХО, конечно, ибо не специалист по взрывам.
Помещение не рассчитали, вполне возможно возрвался ТН и перекрыл, скажем, шины. Мощный динамический удар. Само оборудование как и на ОРУ выстоит, полы расчитаны. Кирпичная кладка просто разлетелась.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Чем больше смотрю на картинки и на чистоту оборудования и трансформаторов, тем больше думаю о некачественой кладке кирпича и не верно рассчитаном помещении.
|
|
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Опять в сообщениях упоминается «МАСЛОвоздушная» смесь. Кто-то масла подлил?
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
сейчас по ящику показали сюжет с обзором станции с разных сторон - я в шоке - ОТДЕЛЬНЫЕ кирпичи (а не блоки) многие даже без следов раствора разбросаны ровным слоем на 10-20 метров от стен - им что на цемент денег не хватило?!
|
|
|
|
|
Саня
+3
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
|
|
Явно здание строилось в 60х годах. реконструкцию оборудования произвели а про здание... денег не хватило.
|
|
|
|
|
nkulesh
+15
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
|
|
Здание каркасное, каркас и устоял. А заложенные то ли кирпичом, то ли пескоблоками перегородки (не могу назвать их стенами, они ведь не несут нагрузки) вывалились наружу при взрыве внутри. Если это был масляно-воздушный взрыв, то почему на том, что осталось, совсем нет копоти?
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
стены наверняка новые - иначе как оборудование заносили?
|
|
|
|
|