Sergei>>R14, а на Ленинской выключатели/отделители или что-нибудь подобное есть?

R14>Не знаю.

Если судить по фото,то там нет КРУЭ,выключатели элегазовые просматриваются,возможно и ТН элегазовый.
Но,в каждом элегазовом объеме просто обязана быть предохранительная мембрана,настроенная примерно на два рабочих давления
31.08.2010 14:35
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
собственно меня наличие выключателей интересовало в смысле: какое время такого объема газообразования (особенно, если масло из Т реагировало с чем-то оставшимся от стройки - пожара-то не было, значит взрыв химический?), где защита, и какой силы должен быть взрыв (и какого рода), чтобы рухнуло 3 стены (когда рвется газ таких разрушений не наблюдается), а внутреннее оборудование осталось вообще невредимым
31.08.2010 15:05
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
http://energyland.info/news-print-35639

http://www.lifenews.ru/news/36049
31.08.2010 15:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
ИМХО, конечно, ибо не специалист по взрывам.

Помещение не рассчитали, вполне возможно возрвался ТН и перекрыл, скажем, шины.
Мощный динамический удар. Само оборудование как и на ОРУ выстоит, полы расчитаны.
Кирпичная кладка просто разлетелась.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
31.08.2010 15:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Чем больше смотрю на картинки и на чистоту оборудования и трансформаторов, тем больше думаю о некачественой кладке кирпича и не верно рассчитаном помещении.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
31.08.2010 15:45
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Опять в сообщениях упоминается «МАСЛОвоздушная» смесь. Кто-то масла подлил?
31.08.2010 16:28
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
сейчас по ящику показали сюжет с обзором станции с разных сторон - я в шоке - ОТДЕЛЬНЫЕ кирпичи (а не блоки) многие даже без следов раствора разбросаны ровным слоем на 10-20 метров от стен - им что на цемент денег не хватило?!
31.08.2010 16:58
Цитировать
 
Саня +3
 
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
Явно здание строилось в 60х годах. реконструкцию оборудования произвели а про здание... денег не хватило.
01.09.2010 00:08
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Здание каркасное, каркас и устоял. А заложенные то ли кирпичом, то ли пескоблоками перегородки (не могу назвать их стенами, они ведь не несут нагрузки) вывалились наружу при взрыве внутри. Если это был масляно-воздушный взрыв, то почему на том, что осталось, совсем нет копоти?
01.09.2010 03:09
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
стены наверняка новые - иначе как оборудование заносили?
01.09.2010 10:58