Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как это устроено » Типовая схема 110-4Н

« Предыдущая   Следующая »
ЧАПВ на MiCOM
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Спасибо Falcon за линк. Вообщем-то АЧР оно и в Африке АЧР, уставки разные, а подход +/- один у всех.
Вспомнил ещё одну штуку которую делаем, так называемую временную разгрузку. т.е. прошло АЧР1, сигнал висит, частота не туда и не сюда, тогда через скажем 10с без снижения частоты даём команду на АЧР2. Делают ли у вас такое, я в новом стандарте не увидел ( или проглядел)?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.08.2008 07:37
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
И ещё одно, что меня лично пугает в решениях со снятием сигнала АЧР ( да и других подобных решений в автоматике, хотя иногда выбора нет).
При просадке напряжения и потом возврате--получим малоприятную картину, тем более что шинки АЧР отдельные.
Надо принять во внимание, что порог срабатывания дигиталов реле 175В ( или рядом с тем), а питания реле и катушек В гораздо ниже.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.08.2008 09:18
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Вспомнил ещё одну штуку которую делаем, так называемую временную разгрузку. т.е. прошло АЧР1, сигнал висит, частота не туда и не сюда, тогда через скажем 10с без снижения частоты даём команду на АЧР2. Делают ли у вас такое, я в новом стандарте не увидел ( или проглядел)?
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Честно говоря, не совсем понял, может быть это сейчас так принято?
Привожу пример своего объекта, вернее одной ее части.

АЧР-1 (4-я очередь) уставка по частоте 48,2 Гц. уставка по времени 0,3 сек. отключает определенную мощность разгрузки.
АЧР-2 (12-я очередь) уставка по частоте 48,9 Гц. уставка по времени 35 сек. Отключает туже мощность, что и АЧР-1.

Из примера видно, что АЧР-2 в этом случае совмещенная, то есть она не имеет своей мощности разгрузки. Как раз в этом случае АЧР-2 предназначена, для предотвращения зависания частоты на низком уровне.

Вы наверно имели ввиду это?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
11.08.2008 14:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Понял. Мы делаем подругому.
Пример последнего проекта на тему. Завод со своей станцией на 38МВт.
1. очередь
48.5Гц , 0.5сек или
48.7Гц и 1Гц/сек скорсть снижения частоты 0.1сек
Разгрузка первой очереди
2. очередь
48Гц , 0.3сек или
48.4Гц и 1Гц/сек , 0.1сек
Разгруска первой и второй очереди
если за 25 сек после первой очереди частота не поднялась, разгрузка второй очереди.
3. 47.7Гц, 0.8сек
разгрузка 1,2,и 3-й очереди.
если после второй частота не поднялась через 10сек разгрузка 3й очереди, соответственн через 35сек после первой очереди.
4. 47.5 1.2сек, разгрузка 4-х очередей, 2.5сек разгрузка между 3-й и 4-й если частота не поднялась.
ну а на 47Гц через 10сек генератор того.
до 4-й очереди не доходили пока.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
11.08.2008 15:01
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>1. очередь
grsl>48.5Гц , 0.5сек или
grsl>48.7Гц и 1Гц/сек скорсть снижения частоты 0.1сек
grsl>Разгрузка первой очереди
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

То есть тут имеется ввиду АЧР-1 (1 очередь) или АЧРС (по скорости снижения частоты)

grsl>2. очередь
grsl>48Гц , 0.3сек или
grsl>48.4Гц и 1Гц/сек , 0.1сек
grsl>Разгруска первой и второй очереди
grsl>если за 25 сек.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Тут тоже АЧР-1 только 2-я очередь или АЧРС, а вот то что если за 25 сек после первой очереди частота не поднялась, разгрузка второй очереди, это вы и называете АЧР-2?

А делительной автоматики у них нет?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
11.08.2008 15:42
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Никита, пожалуйста для меня ликбез. Что такое делительная автоматика. А то я ломлюсь в открытые двери.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
11.08.2008 16:15
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Никита, пожалуйста для меня ликбез. Что такое делительная автоматика. А то я ломлюсь в открытые двери.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Делительная автоматика или ЧДА -ЧАСТОТНАЯ ДЕЛИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИКА ( смотрите выше указанный стандарт п.11), для меня это вариант делительная защита (по частоте)- для сохранения в работе собственных нужд и предотвращения полного останова электростанций . Уставка 46,9 отделяет секцию на которую работает генератор от системы путем отключения СВ-6, МШВ и трансформаторов.

Для общего развития могу порекомендовать вот эту работу, кстати, один из авторов М.А. Шабад. В природе есть более современный вариант этой книги, которая была выпущена в ПЭИПКе, но, она у меня пока не отсканирована.
Делительные защиты, установленные на электростанциях небольшой мощности, работающих в энергосистеме.(из опыта проектирования и эксплуатации Ленэнерго) (М.: Энергия, 1967) – формат DjVu, размер 1 мБ.

Так еще для общего развития приведу цифры из одного ГОСТа может кому интересно:


ГОСТ 24278-89 - Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС Общие технические требования

2.1.3.3. Турбины должны обеспечивать длительную работу в регулировочном диапазоне при отклонениях частоты вращения ротора 98-101% номинальной.

В аварийных условиях допускается работа турбины при следующих значениях частоты сети энергосистемы:

50,5-51,0 Гц - один раз продолжительностью не более 3 мин и не более 500 мин за весь срок эксплуатации;

49,0-48,0 Гц - один раз продолжительностью не более 5 мин и не более 750 мин за весь срок эксплуатации;

48,0-47,0 Гц - один раз продолжительностью не более 1 мин и не более 180 мин за весь срок эксплуатации;

47,0-46,0 Гц - один раз продолжительностью не более 10 с и не более 30 мин за весь срок эксплуатации.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
11.08.2008 23:33
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Хотя вот нашел, правда, другое издание, но, по содержанию тоже самое, что я и упоминал. Это приложение к журналу энергетик выпуск 91. (сам пока не читал)
Делительные защиты - Автоматика деления при авариях – размер 1,4 мБ. Формат DjVu

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
12.08.2008 00:12
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Никита спасибо. Потому и говорил, что ломлюсь в открытые двери.
Конечо есть. Называется "Decoupling", т.е разделение, отделение. Порядка 48.7-48.9Гц.
Сигнал посылают защиты генератора. работают и по уровню частоты и по скорости снижения частоты. После отделения , начинает работу АЧР. На пром генераторах 47Гц 10сек отключение, на системных 47-47.2 1 сек отключение.
Даже сказал бы 47.5 10сек
Понятно зависит от турбины и страны. ЧАПВ в промышлености никогда не проектировали и не вводили. В сетях дelaem.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
12.08.2008 00:13
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Конечо есть. Называется "Decoupling", т.е разделение, отделение. Порядка 48.7-48.9Гц.
grsl>Сигнал посылают защиты генератора. работают и по уровню частоты и по скорости снижения частоты. После отделения , начинает работу АЧР. На пром генераторах 47Гц 10сек отключение, на системных 47-47.2 1 сек отключение.
grsl>Даже сказал бы 47.5 10сек
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Бррррррр, теперь я запутался, то есть у Вас сначала работает делительная автоматика (Decoupling) и после отделения, когда генератор работает на выделенный район - это собственные нужды и часть потребителей у Вас, если частота продолжает снижаться работает АЧР ?

grsl>Понятно зависит от турбины и страны. ЧАПВ в промышлености никогда не проектировали и не вводили. В сетях дelaem.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Относительно ЧАПВ у меня она тоже есть только на ГПП, то есть куда линии приходят и откуда питаются наши трансформаторы связи с системой, а на самой станции нет.
P.S. Да видимо я отстал от жизни как то все у Вас по другому, а может это у меня просто по старому, буду изучать этот вопрос, очень интересно.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
12.08.2008 00:29
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2