Есть блок генератор-трансформатор без выключателя между ними. Синхронизация осуществляется на выключателе 110кВ. (напряжение снимается с ТН 110 и ТН 10). Трансформатор с регулированием. Надо ли компенсировать регулирование трансформатора для синхронизации. Интуитивно понимаю, что вроде бы нет (если рассматривать трансформатор как сопротивление между двумя системами), хотя действительное напряжение с двух сторон выключателя при ненулевом положении РПН будет отличаться, и вроде бы надо компенсировать. Развейте сомнения.
Борис, такая ситуация не очень хороша по моему мнению. Система настраивается под одно положение РПН, (кстати у вас действительно РПН?). Процедура и так головоломная, разбираем шину на генератор и даём обратное напряжение и всё подстариваем, а тут планируется такое изменение, может ведь и на 5% по напряжению разницу получить. Наверное перед синхронизацией лучше вывести РПН на нужную позицию. Или ..даже не знаю, надо думать, как автосинхронайзер настроить.
Схема новая? почему сейчас возник такой вопрос? Есть ли возможность выставлять несколько уставок на автосинхронайзер?
КОМПЕНСИРОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но может изменения малые и можно как то легко решить. Какой размер генератора?
В голову в конце недели лезут всякие глупые мысли, что то типа ручного регулирования промежуточного ТН 110V/110V+/- % в соответствии с положением РПН/ПБВ(?)
Boris>Есть блок генератор-трансформатор без выключателя между ними. Синхронизация осуществляется на выключателе 110кВ. (напряжение снимается с ТН 110 и ТН 10). Boris>Трансформатор с регулированием. Надо ли компенсировать регулирование трансформатора для синхронизации. Интуитивно понимаю, что вроде бы нет (если рассматривать трансформатор как сопротивление между двумя системами), хотя действительное напряжение с двух сторон выключателя при ненулевом положении РПН будет отличаться, и вроде бы надо компенсировать. Развейте сомнения. Вижу только один оптимальный выход - устанавливать РПН в номинальное положение при включении блока в сеть, хотя надо посчитать - большое ли падение напряжения даст изменение положение РПН относительно номинала. З.Ы. Решение для эстетов - использовать автосинхронизатор с несколькими группами уставок - отдельной для каждого положения РПН З.Ы.Ы. Никогда не понимал глубокого смысла установки трансформаторов с регулированием напряжения на станциях...
Первое что пришли в голову, это автосинхронайзер с 7-ю уставками, но таких...знаю всего один.
Но проблема возникнет если у них есть резервная ручная синхронизация, для неё нужны подгоночные ТН, если так много подгонок, то нужно что то регулируемое. Скажем если бы то было многоточечная синхронизация, то на каждый В поставили бы свой промежуточный ТН, а тут усё на один В.
ну на всех блочных трансах, которые до сегодня встречал, есть только ПБВ, его переключают только при ремонтах, прогоняют, а потом возвращают на место и то иногда синхронизацию заново проверяют.
На "малых промышленных генераторах" есть такая фишка как регулировка реактивки с помощью РПН, кроме того есть ещё примочка, сейчас как раз на пусках такого: завод питается от сети и от газовой турбины, если газовая турбина в работе то РПН на одной уставке (или вообще не работает) по времени, если без газовой турбины, то в полной работе.
Станция проектируемая, думаю как лучше сделать. Yuran>З.Ы. Решение для эстетов - использовать автосинхронизатор с несколькими группами уставок - отдельной для каждого положения РПН Автосинхронизатор только на один блок с ПБВ +-4х2,5, в принципе можно, непонятно только какой автосинхронизатор имеется в виду. И как это группами уставок можно убрать разницу напряжений? На остальных блоках с РПН точная ручная будет - придётся оперативному персоналу или РПН в 0 выводить, или пересчитывать действительное напряжение. Мысль как у Славы по поводу какого-нибудь трансформатора с отпайками для компенсации РПН тоже давно в голове крутиться. Какой-нибудь ОСМ по спецзаказу. только ведь там тоже наверно какой-нибудь угловой сдвиг есть, и лишнее звено. И надо ли так усложнять? Yuran>З.Ы.Ы. Никогда не понимал глубокого смысла установки трансформаторов с регулированием напряжения на станциях... Я тоже, особенно теперь не понимаю , но заказчик! Два старых транса с РПН - иногда как подстанционные работают. Генераторы 30-50 МВт
grsl>>Первое что пришли в голову, это автосинхронайзер с 7-ю уставками, но таких...знаю всего один. Boris>А как называется? Я так понимаю, что имелся в виду Synchrotact...