Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » УРОВ ПС по схеме 110-5Н

« Предыдущая 
Двустороннее питание на РУ-6 кВ
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Денис в МП защитах каждую ступень можно развернуть на 180гр или по уставками, или в некоторых защитах и по уставкам и по входному сигналу.

http://rzia.ru/
28.05.2010 07:57
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Хорошо, если так.
ТО - вниз
МТЗ 1 - вниз
МТЗ 2 - вверх
Так?
28.05.2010 08:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
ТО будет ненаправления, там же будет и МТЗ ненаправленая
что ксасается направленых МТЗ, то опять таки зависит от самого типа реле.
В момент когда одна вверх, другая вниз, не надо даже топологии знать, если не кольцо, то будет работать всегда правильно.

http://rzia.ru/
28.05.2010 17:46
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 