Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » ПС с синхронными эл.двиг. большой мощности

Подача напряжения (сети) на остановленный турбогенератор
Автор
Сообщения
SN2007
 
Сообщения: 3
Регистрация: 11.09.2007
Интересны случаи и последствия подобных аварий на конкретных станциях: последовательность действий оперативного персонала; какими защитами авария была ликвидирована, время отключения; ну и самое главное - нужны осциллограммы процесса начала аварии (зафиксированные цифровым осциллографом); какой ущерб был нанесён турбогенератору, может быть трансформатору блока.

Возможно это не самый подходящий форум для станционников, но другого я пока не знаю. Если подобная тема обсуждалась ге-то ещё, прошу дать ссылку.
12.09.2007 12:28
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Обсуждалась, тут же на этом форуме и даже в этом разделе, только широкой дискуссии не получилось

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=350460426





.

мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
12.09.2007 14:41
Цитировать
 
SN2007
 
Сообщения: 3
Регистрация: 11.09.2007
Спасибо за ссылку. Как узнать, кто автор темы указанный в ссылке?
12.09.2007 17:06
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
SN2007>Спасибо за ссылку. Как узнать, кто автор темы указанный в ссылке?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
К сожалению, на личной странички автора этого вопроса (указанного по ссылке) нет, не каких данных, по этому Вам остается только ждать пока он обратит внимание на этот Ваш вопрос, по моему он вчера мелькал на форуме, ждите………………………..






.

мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
13.09.2007 10:33
Цитировать
 
SN2007
 
Сообщения: 3
Регистрация: 11.09.2007
SN2007>Интересны случаи и последствия подобных аварий на конкретных станциях: последовательность действий оперативного персонала; какими защитами авария была ликвидирована, время отключения; ну и самое главное - нужны осциллограммы процесса начала аварии (зафиксированные цифровым осциллографом); какой ущерб был нанесён турбогенератору, может быть трансформатору блока.

Наверное я слишком много хочу. На самом деле меня устроит осциллограмма процесса снятая со стороны блока, поянение какой защитой была устранена авария, параметры блока. Если кто-то решится поделиться информацией я буду благодарен. Данные присысылайте на адрес elektro@sibte.ru
14.09.2007 12:37
Цитировать
 
Владимир
 
Сообщения: 34
Регистрация: 25.06.2007
К сожалению только сейчас обратил внимание на Ваш вопрос на сайте о включении остановленного генератора в сеть. Я знаю о 2-х таких случаях, может быть не совсем характерных, т.к. дело касалось старых генераторов ТВ-60, спроектированных с большим запасом прочности. В обоих случаях генератор выводился в ремонт, забывали отключать шинный разъединитель и ставили под напряжение блочный тр-тор со стороны 110кВ. Работала вторая или третья ( кажется все-таки третья) ступень дистанционной защиты линии с противоположного конца- схема включения генератора блочная : генератор-трансформатор-линия. Никаких работ на турбине и генераторе в это время не производилось, повреждений оборудования не было.Осциллограф зафиксировал симметричное снижение напряжения на стороне 110кВ блочного трансформатора. Осциллограммы со светолучевого осциллографа не сохранилось.
16.10.2007 14:06
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 