Здравствуйте! Недавно столкнулся с системой контроля и управления АВР выполненной на программируемом логическом контроллере Siemens S7-200 суть в том, что не устраивает выполнение логики работы АВР можно ли изменить логику и как это сделать? P.S. В проектной документации по этому поводу ничего не нашел.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Можно. Две недели назад вносил изменения в логику АВР на базе S7-300. Нужен STEP 5 или выше. Если исходников кода программы вам поставщик не предоставил, то придется считать прогу из контролера. Программа будет без коментариев и с ней нужно будет немнодко посидеть, расшифровать для себя логику. Если у вас есть опыт с Digsi CFC, то разберетесь в два счета. Я больших изменений не вносил, не специалист. А так по мелочи изменить условия, алгоритм, выдержки времени это не сложно.
|
|
|
|
|
|
Если не ошибаюсь речь идет о DIGSI для микропроцессорных защит SIPROTEC?
|
|
|
|
|
|
A STEP 5 это то же конфигуратор? извените чайника просто не разу не сталкивался
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Digsi, угу верно. STEP Х это "SIMATIC STEP 5 или 7" софт для программирования сименсовской АСУ, контроллеров СFC. Почитайте у Зименс на сайте. СFC конфигуратор в дигси на той же платформе вертится. Похоже Вы с этим не сталкивались.
У вас служба АСУ есть? Если оборудование имеется, то и софт для работы с ним должен где-то быть. Он не дешевый...
ЗЫ. Я его в файлообменниках встречал, с лекарством ;)
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Дима, ПЛК S7-200, не говорит что он с процессором STEP7?
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Ну да это же следующий релиз после S5, версии 6 если не ошибаюсь не было. Если ты про софт, то он подходит. Покрайней мере на том ноуте которым я к контроллеру в последний раз конектился стоял Step 5, все задуманное сделал проблем не было.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Уважаемый Энергетик РЗиА . Не знаю смогут ли у нас помочь с самим перепрограммированием ПЛК, наверное кроме Димы никто и не работал с даным ПЛК.
Но зато может сможем помочь с тем ЧТО надо сделать, какие проблемы с самой логикой АВР у Вас? Иногда ведь можно и обойти контроллер, всё таки без опыта и софта будет сложновато.
|
|
|
|
|
|
Проблема в следующем: При потере питания на одном из вводов - отключается ввод-включается секционник. При восстановлении питания - отключается секционник - включается ввод. Время при котором секция шин остается без напряжения составляет около секунды ( с учетом срабатывания АВ секционника даже более), что в общем то для оборудования недопустимо. Цель: При восстановлении питания - включается ввод а затем отключается секционник. P.S. Схема на ЩСУ-0.4. Питание ЩСУ осуществляется от КРУНН-0,4 соответственно каждый ввод ЩСУ со своей секции шин КРУНН .Выдержки времени на срабатывание АВ секционников отстроены -КРУНН одна секунда- ЩСУ-полторы секунды.
|
|
|
|
|
|
|