Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Контроллер Siemens S7-200-АВР

« Предыдущая 
Контроллер Siemens S7-200-АВР
Автор
Сообщения
Энергетик РЗиА
 
Сообщения: 25
Регистрация: 06.01.2009
grsl>>Если у Вас питание с одной шины и два одинаковых транса.
ЭР> Совершенно верно.
Прошу извенить здесь я поторопился и оправил не полностью схему питания! По высокой у нас два независимых ввода на две секции шин. Такова специфика производства.
21.02.2010 20:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
А может Вам вообще отменить автоматическое самовостановление.

В таком случае, ОП сначала включит секционик по ВН, потом запараллелит ТСН, потом отключит оба секционика по очереди.

http://rzia.ru/
21.02.2010 20:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Если два независимых ввода, то вступает в силу условия Феди: и ТКЗ и переток мощностей через НН, потому наверное и был запрет.
Но если включить, конечно по разрешениею, секционик на ВН, то не вижу проблем запараллелить на 100мс.

http://rzia.ru/
21.02.2010 20:56
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2