Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Отдельный канал для ускорения дистанционной защ...

 Следующая »
Отдельный канал для ускорения дистанционной защиты
Автор
Сообщения
loparochka
 
Сообщения: 3
Регистрация: 05.05.2010
Помогите пожалуйста, может кто знает: на линии устанавливается резервная дистанционная защита с ускорением по ВОЛС.
Надо ли прокладывать для ускорения отдельный канал ВОЛС или можно обойтись каналом ДЗЛ-ки?

Конкретно: устанавливается ДЗЛ на базе RED-670 АББ. В качестве резервной устанавливается терминал ДЗ+ТЗНП на базе REL.
Если мы оба терминала заведем в мультиплексор, а потом он выйдет из строя, то не сможет работать ДЗЛ и телеускорение ДЗ, а сама-то ДЗ будет работать спокойно.

Всем спасибо за ответы!
20.08.2010 11:00
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
loparochka>Помогите пожалуйста, может кто знает: на линии устанавливается резервная дистанционная защита с ускорением по ВОЛС.
loparochka>Надо ли прокладывать для ускорения отдельный канал ВОЛС или можно обойтись каналом ДЗЛ-ки?

Можно обойтись одним каналом, через мультиплексор.
20.08.2010 11:26
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
По бедности-то можно, но вот что будет, если единственный канал выйдет из строя? Ни основной быстродействующей защиты, ни телеускоренной резервной. Принцип резервирования нарушается

http://rzdoro.narod.ru
20.08.2010 11:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Только вот вот обсуждалось.
Посмотрите тему:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=822211903

http://rzia.ru/
20.08.2010 11:58
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
loparochka>>Помогите пожалуйста, может кто знает: на линии устанавливается резервная дистанционная защита с ускорением по ВОЛС.
loparochka>>Надо ли прокладывать для ускорения отдельный канал ВОЛС или можно обойтись каналом ДЗЛ-ки?

CLON>Можно обойтись одним каналом, через мультиплексор.

Необходимо учитывать, что при неисправности мультиплексора, к которому подключена ДЗЛ (если не используются отдельные выделенные жилы на всю длину линии) и использовании этого же мультиплексора для передачи ускорения ДЗ Вы лишаетесь всех быстродействующих защит
20.08.2010 11:58
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Вообще не вижу смысла ускорять ДЗ через ДЗЛ. Если ДЗЛ исправна, она и так отключит мгновенно. Если неисправна - ускорения не будет. Можно использовать второй вход конвертера ДЗЛ под ДЗ (если имеется), но это следует считать использованием одного общего мультиплексированного канала.

P.S. Если используется отдельное устройство для передачи команд РЗ и ПА, то, конечно, смысл использования общего устройства имеется. Необходимость дополнительного канала связи, т.е. фактически наличие второй основной защиты, определяется классом напряжения, схемой сети и ответственностью объекта.
20.08.2010 13:04
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Многие решения связаные с использованием канала ДЗЛ для передачи различных сигналов относяться к началу 90х годов.
Тогда и оптики было маловато и ДЗЛ были с одним каналом и передачей всего 2-4-х сигналов. Старые FOX ( вроде 05) тоже передавали 4-е сигнала.
ДЗ не имели каналов связи совсем. Всё было очень дорого и мало.
Сегодня система может строиться совсем по другому.

Но вот пару моментов из старого, ускорение ДЗ у нас делалось и делается при готовности ОАПВ ( у нас используют только однакратное ОАПВ), я даже назвал бы это не ускорением, а "удлинением 1-й ступени" ( zone extention), в таком случае зона перекрывает и зону ДЗЛ и ещё 25% от длины своей линии.
Кроме ДЗ передаётся сигнал и направленой ТЗНП и сигнал УРОВ и того 4-е сигнала.
В случае неисправности каналов связи, автоматически ступень удлиняется.

Сегодня при наличии двух каналов в ДЗЛ, канала связи в ДЗ, разнообразных мультиплексоров и ВЧ можено уже говорить о совершено другом построении ТУ. и конечно избегать "слабого звена".

http://rzia.ru/
20.08.2010 13:23
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1509
Регистрация: 20.07.2007
по-моему здесь не совсем правильно расставляются акценты:
сам по себе правильный мукс вывести из строя не так-то просто - там ВСЕ зарезервировано/дублировано,
а вот канал в целом - другое дело. ОСОБЕННО! если опять идет путаница между ПОД-каналом РЗА и физической трассой или групповым каналом
20.08.2010 13:25
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>Многие решения связаные с использованием канала ДЗЛ для передачи различных сигналов относяться к началу 90х годов.
Тут мы и пребываем на сегодня
grsl>Но вот пару моментов из старого, ускорение ДЗ у нас делалось и делается при готовности ОАПВ ( у нас используют только однакратное ОАПВ), я даже назвал бы это не ускорением, а "удлинением 1-й ступени" ( zone extention), в таком случае зона перекрывает и зону ДЗЛ и ещё 25% от длины своей линии.
У нас зона удлинняется при постановке линии под напряжение либо в цикле ОАПВ
grsl>Кроме ДЗ передаётся сигнал и направленой ТЗНП и сигнал УРОВ и того 4-е сигнала.
Для этого используется специальная аппаратура,ETL например.Дублирование команд осуществляется по ВОЛС.
grsl>В случае неисправности каналов связи, автоматически ступень удлиняется.
В этом случае и при отсутствии телеускорения дежурный "вручную" вводит оперативное ускорение
grsl>Сегодня при наличии двух каналов в ДЗЛ, канала связи в ДЗ, разнообразных мультиплексоров и ВЧ можено уже говорить о совершено другом построении ТУ. и конечно избегать "слабого звена".
20.08.2010 13:54
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
doro>По бедности-то можно, но вот что будет, если единственный канал выйдет из строя? Ни основной быстродействующей защиты, ни телеускоренной резервной. Принцип резервирования нарушается

С какого перепугу? ДЗ и ТЗНП остается и обеспечивает дальнее и ближнее резервирование.

Если канал выйдеи из строя мы теряем ДЗЛ и телеускорение, но ДЗ и ТЗНП остается в работе.
20.08.2010 13:59
Цитировать
+1  
Ответить  Следующая »