Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Три ТТ на фидер 10 кВ

« Предыдущая 
Отдельный канал для ускорения дистанционной защиты
Автор
Сообщения
Bogatikov +27
 
Сообщения: 395
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
CLON>Нет не приходилось. Это криминал чистой воды.
CLON>Я плакал. А неселективные уставки и "делилки" у Вас не практикуют, что бы не доводить до таких маразмов?

Напрасно вы плакали. Неселективные уставки мы не применяем. А вот ОУ с временем 0,4-0,5 с - да при выводе основных защит. Я не расчётчик, но такие уставки вынужденные, по другому просто не получается. Если б была хотя бы ещё одна зона, такие проблемы не возникли. А так и ДЗ-503, и в ПДЭ-2001, и в L60 всего три зоны. Никуда не денешься.

CLON>Ну вообщето ДЗ (по петле фаза-земля) и от КЗ на землю 85% линии видит. Или опять не используете?

Конечно используем. И с нулём. Но ведь это только от КЗ на землю, при междуфазных не спасёт.

CLON>Ну и напрасно. У нас время второй зоны 0.3 ...0.35 с, редко 0.4 с.

Это всё к расчётчикам, они времена выбирают.

CLON>Да уж весело вы живете. ТО ДЗ по петле фаза-земля не используете (85% с нулем от всех КЗ), то ДЗ 1 зоны с 1.6 с.

Фазу-земля используем, но только не от всех КЗ, а только связанных с землёй. На коротких ВЛ выдержка времени только у I зоны от м/ф КЗ. Например, у нас есть кольцо из трёх ВЛ 330 кВ длиной 10, 11 и 12 км. На двух ВЛ I зоны от м/ф КЗ с временем.

CLON>ЗЫ: Отказ телеускорения вы вообще не рассмариваете за отказ? Странно. Надеюсь при выводе ТУ ДЗ уставка по времени хотя бы на 0.6 с меняется?

Конечно рассматриваем. Более того, на одной ВЛ с терминалами GE выполнили ТУ I зоны ДЗ от м/ф КЗ командой № 2. Пуск от действия на отключение трёх фаз и срабатывания пускового органа I зоны (PH DIST Z1 PKP). Контроль от PH DIST Z1 PKP с логикой реверса. Хоть в L60 и нет ещё одной зоны, но логику реверса сделали.
При выводе всех основных защит, не только ТУ, но и ДФЗ (НДЗ) вводится ОУ с временем 0,4 с.
23.08.2010 12:02
Цитировать
 
loparochka
 
Сообщения: 3
Регистрация: 05.05.2010
11.10.2010 12:34
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2