Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Опрос! Есть ли потребность в новой Адаптивной А...

« Предыдущая 
Опрос! Есть ли потребность в новой Адаптивной АЧР системе?
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
У нас сделано один в один как описал falcon.
На последней такой ПС ( года три назад) делали ключи 5 позиционые, 4 ступени АЧР и отключение фидера от участия в АЧР.

там где современые станции, то шинки виртуальные по связи.

Сергей, спасибо я получил, но перешлют вечером, я уже год+ как не работаю по тому адресу :-)
лучше на slavagar()mail.ru

Вобщем то я знаком немного с эксплутациониками, на какой то период захотят сохранить и старую систему с каким нить ключом перехода от одной к другой, или поставят одну адаптивную на год, на только сигнализацию. Консерваторы мы релейщики :-)

http://rzia.ru/
27.09.2010 13:06
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
falkon, ну это у Вас. Кстати как у Вас знаю, есть несколько проектов с МП АЧР и БММРЧ от проектировщиков (с шинками АЧР1, АЧР-С, АЧР2 и ЧАПВ).

А у нас МП АЧР вообще нет! Только либо пофидерное исполнение (реконструрированные П/С), либо централизованное (исполнение старые П/С) в рамках фидеров одного напряжения.
27.09.2010 13:10
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Подтверждаю сведения Фалькона. Добавлю только, что так АЧР и раньше выполнялась, и сейчас выполняется почти везде.
Да, шинки расходяться по ячейкам, и присоединение подкл. к какой-либо очереди через определенные шинки без возможности опер. переключ. с очереди на очередь. А надо переключить присоединение на другую очередь – релейщики, оперируя отверткой, переключают в ячейке на другие шинки.
Вот такая «адаптация».
27.09.2010 13:17
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 