Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » регистраторы

« Предыдущая   Следующая »
ОМП Экра
Автор
Сообщения
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
dev_ekra_ru>Еще раз обращаемся к автору темы. Если вам интересно узнать что же все таки не так, то настоятельно рекомендуем выслать то, что мы просили три дня назад. Гадание всей страной на кофейной гуще занятие совершенно бесполезное, а в данном случае, судя по содержанию беседы еще и вредное. Было желание немного поцитировать, чтобы указать на некорректные моменты, однако оказалось что придется процитировать практически всю беседу основных участников.
Уважаемый dev_ekra_ru!
Выскажу мое личное мнение по характеру Ваших комментариев. Мне кажется, что тон Ваших высказываний черезчур резок. Сама идея решения вопросов обращением по каждому чиху на завод-изготовитель не совсем, наверное, правильна. Вас могут просто засыпать простыми вопросами, ответ на который есть в мануале. Мне кажется, что проще в этом случае указать конкретную страницу в описании, тем самым мягко показать человеку, что для начала неплохо было бы взять в руки описание. Другое дело, если в описании этого нет. Тут уж можно и производителю задуматься, что можно улучшить.
"Гаданием на кофейной гуще" уважающий себя релейщик не занимается. Он просто делает выводы (иногда правильные, иногда нет) исходя из имеющейся информации. Многим на этом сайте именно "гадание всей страной" помогло быстро решить возникшую проблему. И не факт, что такой оперативности можно достигнуть прямым обращением к изготовителю.
Большое спасибо, что Вы ответили подробно на вопрос именно через форум. У многих в голове отложилось теперь, что была такая проблема и ответ можно найти в соответствующей теме форума. Или решить вопрос через личное сообщение Вам.
04.04.2010 07:56
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 406
Регистрация: 16.04.2008
conspirator>Уважаемый dev_ekra_ru!
conspirator>Выскажу мое личное мнение по характеру Ваших комментариев. Мне кажется, что тон Ваших высказываний черезчур резок. Сама идея решения вопросов обращением по каждому чиху на завод-изготовитель не совсем, наверное, правильна. Вас могут просто засыпать простыми вопросами, ответ на который есть в мануале. Мне кажется, что проще в этом случае указать конкретную страницу в описании, тем самым мягко показать человеку, что для начала неплохо было бы взять в руки описание. Другое дело, если в описании этого нет. Тут уж можно и производителю задуматься, что можно улучшить.
conspirator>"Гаданием на кофейной гуще" уважающий себя релейщик не занимается. Он просто делает выводы (иногда правильные, иногда нет) исходя из имеющейся информации. Многим на этом сайте именно "гадание всей страной" помогло быстро решить возникшую проблему. И не факт, что такой оперативности можно достигнуть прямым обращением к изготовителю.
conspirator>Большое спасибо, что Вы ответили подробно на вопрос именно через форум. У многих в голове отложилось теперь, что была такая проблема и ответ можно найти в соответствующей теме форума. Или решить вопрос через личное сообщение Вам.
Уважаемый conspirator!Один из не многих случаев,когда с не соглашусь с Вами.
Появление dev_ekra_ru на форуме огромный плюс.И если dev_ekra_ru будет отвечать не только на глобальные ,но и "детские" вопросы с оперативностью форумчан, выиграем мы все. А что тон высказываний такой,мне кажется серьёзные научные люди чуть обиделись за наши высказывания .
04.04.2010 10:34
Цитировать
 
dev_ekra_ru
 
Сообщения: 9
Регистрация: 30.03.2010
Откуда: Чебоксары НПП "ЭКРА"
2 Conspirator
Фраза про цитирование относилась к моментам описывающим работу нашего ПО и терминалов. На самом деле много нового узнали про деяния рук наших читая ветку :-). Мы ни в коем случае не считаем себя умнее всех, но, наш долг поправлять людей, если мы точно знаем, что их умозаключения в отношении нашего оборудования или ПО не корректны. Возможно кому-то такая позиция покажется немного резкой, но лучше сразу не допустить ухода в ложном направлении. К сожалению в данном конкретном случае 3-х дневный запрет на написание постов не позволил нам сразу написать большой ответ, дабы беседа не превращалась в гадание.

С уважением, dev.ekra.ru
04.04.2010 20:02
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
conspirator>"Гаданием на кофейной гуще" уважающий себя релейщик не занимается. Он просто делает выводы (иногда правильные, иногда нет) исходя из имеющейся информации...
А вот информации-то и нет! Я в свое время просил самого малого: если не осциллограммы "живьем", то хотя бы ее описания, чтобы быть в равных условиях с автором темы. Поскольку этой информации нет, что же здесь еще обсуждать можно?

http://rzdoro.narod.ru
05.04.2010 07:18
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
doro>...Я в свое время просил самого малого: если не осциллограммы "живьем", то хотя бы ее описания, чтобы быть в равных условиях с автором темы. Поскольку этой информации нет, что же здесь еще обсуждать можно?

На просьбу та реплика была не похожа.
... Да и эта тоже как-то мало походит ...

Осциллограммы здесь: oscill_dfr.rar (66 Кб)
05.04.2010 09:51
Цитировать
 
dev_ekra_ru
 
Сообщения: 9
Регистрация: 30.03.2010
Откуда: Чебоксары НПП "ЭКРА"
2 falcon
Необходимо выложить файл конфигурации устройства 610 иначе можно рассуждать только в общем, без цифр.

С уважением, dev.ekra.ru
05.04.2010 10:39
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
2 dev_ekra_ru

Немае. К топикстартеру обращайтесь.
Могу токо удельные параметры ВЛ привести, что заданы официально в уставках
05.04.2010 10:49
Цитировать
 
dev_ekra_ru
 
Сообщения: 9
Регистрация: 30.03.2010
Откуда: Чебоксары НПП "ЭКРА"
не помешает

С уважением, dev.ekra.ru
05.04.2010 10:51
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Х1 = 0.391
R1 = 0.162
Хо = 1.348
Rо = 0.381
МХо = 0.665
MRo = 0.212

Lвл ~ 42,1 км

зы: Провод АС-185
05.04.2010 11:05
Цитировать
 
dev_ekra_ru
 
Сообщения: 9
Регистрация: 30.03.2010
Откуда: Чебоксары НПП "ЭКРА"
2 falcon
Спасибо за цифры.

2 yur
Но файл конфигурации все же выложите, без него мы не можем оценить уставки и точно посмотреть причину пуска (на осциллографирование требуемые в данном случае сигналы не были выведены, к сожалению).

С уважением, dev.ekra.ru
05.04.2010 11:38
Цитировать
 