Советы бывалого релейщика » несинхронное включение генератора, ЛЗШ

« Предыдущая 
Расставить все по полкам относительно частоты энергосистемы, автономной работы мелких генераторов
Автор
Сообщения
brain +1
 
Сообщения: 96
Регистрация: 08.04.2010
evdbor>Хотя это не вызовет энтузиазма у организации обслуживающей ГПП и питающую линию. За чей счет выполнять реконструкцию РЗА?

хех странный вопрос, как только предприятие хочет подключить такой генаратор себе на параллель от энергосистемы такие ТУ приходят.... пытаются всегда за чужой счет оснастить свою подстанцию, которая питает не только это предприятие, по последнему слову техники. Элегазовые выключатели на 110 меняют, заодно и трансформаторы требуют менять в некоторых случаях )))) изредка, при финансировании проекта с госбюджета идет долевое строительство между предприятием и энергосистемой, но тут один черт, все с одной кормушки питаются.

А в чем сложность у обслуживающей организации то будет, вопрос только в финансовых затратх? Они, ну по крайней мере, в Беларуси, решаются исключительно за счет инициатора.
01.06.2010 12:01
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
В документации у Woodward (SEG) к реле от скачка вектора напряжения в кратце описан принцип выполнения так называемого "реле нулевого перетока (тока)" устанавливаемого на питающем выключателе системы в которой возможен "абсолютный" баланс вырабатываемой и потребляемой мощности. Советую пролистать.

http://3d-projektierung.de - Home Page
02.06.2010 00:04
Цитировать
 
brain +1
 
Сообщения: 96
Регистрация: 08.04.2010
ну да, дело хорошее, только все на английском. пытаюсь перевести, но из-за неоднозначности слов русские-английские... стал вчитываться в свой перевод )) становится печально )))
02.06.2010 10:29
Цитировать
 