Спасибо Falcon за линк. Вообщем-то АЧР оно и в Африке АЧР, уставки разные, а подход +/- один у всех. Вспомнил ещё одну штуку которую делаем, так называемую временную разгрузку. т.е. прошло АЧР1, сигнал висит, частота не туда и не сюда, тогда через скажем 10с без снижения частоты даём команду на АЧР2. Делают ли у вас такое, я в новом стандарте не увидел ( или проглядел)?
И ещё одно, что меня лично пугает в решениях со снятием сигнала АЧР ( да и других подобных решений в автоматике, хотя иногда выбора нет). При просадке напряжения и потом возврате--получим малоприятную картину, тем более что шинки АЧР отдельные. Надо принять во внимание, что порог срабатывания дигиталов реле 175В ( или рядом с тем), а питания реле и катушек В гораздо ниже.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Вспомнил ещё одну штуку которую делаем, так называемую временную разгрузку. т.е. прошло АЧР1, сигнал висит, частота не туда и не сюда, тогда через скажем 10с без снижения частоты даём команду на АЧР2. Делают ли у вас такое, я в новом стандарте не увидел ( или проглядел)? ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Честно говоря, не совсем понял, может быть это сейчас так принято? Привожу пример своего объекта, вернее одной ее части.
АЧР-1 (4-я очередь) уставка по частоте 48,2 Гц. уставка по времени 0,3 сек. отключает определенную мощность разгрузки. АЧР-2 (12-я очередь) уставка по частоте 48,9 Гц. уставка по времени 35 сек. Отключает туже мощность, что и АЧР-1.
Из примера видно, что АЧР-2 в этом случае совмещенная, то есть она не имеет своей мощности разгрузки. Как раз в этом случае АЧР-2 предназначена, для предотвращения зависания частоты на низком уровне.
Понял. Мы делаем подругому. Пример последнего проекта на тему. Завод со своей станцией на 38МВт. 1. очередь 48.5Гц , 0.5сек или 48.7Гц и 1Гц/сек скорсть снижения частоты 0.1сек Разгрузка первой очереди 2. очередь 48Гц , 0.3сек или 48.4Гц и 1Гц/сек , 0.1сек Разгруска первой и второй очереди если за 25 сек после первой очереди частота не поднялась, разгрузка второй очереди. 3. 47.7Гц, 0.8сек разгрузка 1,2,и 3-й очереди. если после второй частота не поднялась через 10сек разгрузка 3й очереди, соответственн через 35сек после первой очереди. 4. 47.5 1.2сек, разгрузка 4-х очередей, 2.5сек разгрузка между 3-й и 4-й если частота не поднялась. ну а на 47Гц через 10сек генератор того. до 4-й очереди не доходили пока.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>1. очередь grsl>48.5Гц , 0.5сек или grsl>48.7Гц и 1Гц/сек скорсть снижения частоты 0.1сек grsl>Разгрузка первой очереди ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
То есть тут имеется ввиду АЧР-1 (1 очередь) или АЧРС (по скорости снижения частоты)
grsl>2. очередь grsl>48Гц , 0.3сек или grsl>48.4Гц и 1Гц/сек , 0.1сек grsl>Разгруска первой и второй очереди grsl>если за 25 сек. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Тут тоже АЧР-1 только 2-я очередь или АЧРС, а вот то что если за 25 сек после первой очереди частота не поднялась, разгрузка второй очереди, это вы и называете АЧР-2?
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Никита, пожалуйста для меня ликбез. Что такое делительная автоматика. А то я ломлюсь в открытые двери. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Делительная автоматика или ЧДА -ЧАСТОТНАЯ ДЕЛИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИКА ( смотрите выше указанный стандарт п.11), для меня это вариант делительная защита (по частоте)- для сохранения в работе собственных нужд и предотвращения полного останова электростанций . Уставка 46,9 отделяет секцию на которую работает генератор от системы путем отключения СВ-6, МШВ и трансформаторов.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Хотя вот нашел, правда, другое издание, но, по содержанию тоже самое, что я и упоминал. Это приложение к журналу энергетик выпуск 91. (сам пока не читал) Делительные защиты - Автоматика деления при авариях – размер 1,4 мБ. Формат DjVu
Никита спасибо. Потому и говорил, что ломлюсь в открытые двери. Конечо есть. Называется "Decoupling", т.е разделение, отделение. Порядка 48.7-48.9Гц. Сигнал посылают защиты генератора. работают и по уровню частоты и по скорости снижения частоты. После отделения , начинает работу АЧР. На пром генераторах 47Гц 10сек отключение, на системных 47-47.2 1 сек отключение. Даже сказал бы 47.5 10сек Понятно зависит от турбины и страны. ЧАПВ в промышлености никогда не проектировали и не вводили. В сетях дelaem.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Конечо есть. Называется "Decoupling", т.е разделение, отделение. Порядка 48.7-48.9Гц. grsl>Сигнал посылают защиты генератора. работают и по уровню частоты и по скорости снижения частоты. После отделения , начинает работу АЧР. На пром генераторах 47Гц 10сек отключение, на системных 47-47.2 1 сек отключение. grsl>Даже сказал бы 47.5 10сек ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Бррррррр, теперь я запутался, то есть у Вас сначала работает делительная автоматика (Decoupling) и после отделения, когда генератор работает на выделенный район - это собственные нужды и часть потребителей у Вас, если частота продолжает снижаться работает АЧР ?
grsl>Понятно зависит от турбины и страны. ЧАПВ в промышлености никогда не проектировали и не вводили. В сетях дelaem. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Относительно ЧАПВ у меня она тоже есть только на ГПП, то есть куда линии приходят и откуда питаются наши трансформаторы связи с системой, а на самой станции нет. P.S. Да видимо я отстал от жизни как то все у Вас по другому, а может это у меня просто по старому, буду изучать этот вопрос, очень интересно.