Вопрос по деблокированию...
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
rl2000>Кстати, НИИПТ контроллеры не резервирует в горечем режиме?
резервирует конечно!
а мы знакомы?
|
|
|
|
|
dominator
+9
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
|
|
phoenix>Уважаемые коллеги, хочу задать Вам вопрос, мало ли кто знает. phoenix>Ситуация следующая... Один из объектов попадает под реконструкцию, на нем ставят АСУ НИИПТ, контроллеры Sprecon (я думаю многим известная конфигурация), и защиты ЭКРА. НА стадии проектирования какие то ....... не учли возможность деблокирования на полевом уровне (ОРУ, КРУЭ) и получается, что если контроллер присоединения, по дискретам выдающий разрешение на управления КА ячейки умирает, управление будит не возможным (ну мы не рассматриваем варианты подтяжки реле в шкафу КА). Первичка ЭнергоМаш (Екатиренбург), напряжение 220 и 110 кВ. Так вот вопрос, может кто нибудь сталкивался с подобным, есть ли здесь выход, помимо внедрения в каждом шкафу доп ключей и промрелюшек? Кто нибудь знаком с ЭВ от ЭнергоМаш? Может там в шкафах (местных) есть возможность деблокирования? phoenix>Спасибо.
Сталкивался совсем недавно с этим. Было КРУЭ фирмы Hyundai, там тоже не предусматривалась дистанционная деблокировка Р и ЗН, но от требований заказчика никуда не убежишь - пришлось включаться параллельно ключу оперативной деблокировки в шкафу управления ячейкой КРУЭ. Кстати, если не ошибаюсь, регламентируется эта деблокировка документом ФСК "Технические требования к АСУ ТП подстанций ЕНЭС в части исключения несанкционированного вывода из работы оперативной блокировки в АСУ ТП подстанций ЕНЭС"...
|
|
|
|
|
rl2000
Сообщения: 12
Регистрация: 23.10.2009
|
|
Лично не знакомы. Хотя обезличенность в форуме... Вполне возможно что на выставках, семинарах или конференциях встречались. Тем более если резервируют! Вероятность выхода из строя обоих контролееров и именно в тот момент когда необходимо осуществить переключения маловероятна.
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
dominator>Сталкивался совсем недавно с этим. Было КРУЭ фирмы Hyundai, там тоже не предусматривалась дистанционная деблокировка Р и ЗН, но от требований заказчика никуда не убежишь - пришлось включаться параллельно ключу оперативной деблокировки в шкафу управления ячейкой КРУЭ.
а можно поподробнее, как реализовали?
|
|
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
rl2000> Лично не знакомы. Хотя обезличенность в форуме... Вполне возможно что на выставках, семинарах или конференциях встречались. ну знаете откуда то, это не с проста
rl2000>Тем более если резервируют! Вероятность выхода из строя обоих контролееров и именно в тот момент когда необходимо осуществить переключения маловероятна. контроллеры присоединения не резервируются!
|
|
|
|
|
dominator
+9
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
|
|
Кусочек корейской схемы (красным - добавление деблокировки):
где S1 - ключ местное/дистанционное; S2 - ключ местного деблокирования (с шкафа управления ячейкой КРУЭ); KS1 - реле деблокирования, контакты которого шунтируют схему блокировки...
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
а у корейцев априори не было возможности добавить опцию такую для шкафа управления?
Это получается на 1 КА необходимо реле + ключ + доп материалы?
|
|
|
|
|
dominator
+9
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
|
|
phoenix>а у корейцев априори не было возможности добавить опцию такую для шкафа управления?
Неа...
phoenix>Это получается на 1 КА необходимо реле + ключ + доп материалы?
Я сделал деблокировку всех разъединителей и заземляющих ножей одной ячейки КРУЭ одной командой (это разрешается по тому документу, который я называл). Для этого потребовалось на шкафу с контроллером установить съемный нетиповой ключ, а в шкафу управления ячейкой вывести соответствующие контакты на клеммник (на картинке XR:79 и XR:80)... В принципе можно выполнять деблокирование с контроллера, тогда и ключ не придется ставить... Текст документа: Технические требования к АСУ ТП подстанций ЕНЭС в части исключения несанкционированного вывода из работы оперативной блокировки в АСУ ТП подстанций ЕНЭС
P.S. Кстати, ни у кого случайно нет распоряжения ОАО "ФСК ЕЭС" 236р "Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения"?
|
|
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
съемный ключ? интересно... а сколько у него контактов?
|
|
|
|
|
Yuriy82
+9
Сообщения: 85
Регистрация: 19.06.2009
|
|
|
|
|
|