30мс, АББ наверное обещает время перехода при Fast Transfer., так там команда одновременно даются на вкл/откл. Мне так не xочетsя рисковать . Может мы твои 50-100мс по разному понимаем, ты что имеешь ввиду? Я имею ввиду, время полного цикла, а ты наверное только работы АВР.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Да, дают одновременно. У Гончарова тоже, одновременно. Боязно , пока не знаю решусь или нет...одновременно давать. 100 ms это выдержка времени при U<80%, полное время как уже сказанно будет в районе 200-250ms.
Посмотри что получается. 100мс при спуске после 0.8 ( опасно однако, но тут надо сеть знать, мы до 0.7 довели, на 0.8 зря вылетели). Предположим что кривая медленная, дошёл до 0.78-0.76, т.е никакой синхронизации с резервом уже нет, ещё 50-60мс на отключение, уже 150-160мс, всё движки уже выбежали, пока туда, сюда уже включешь неизвестно на что, у тебя уже по напруге разрыв в 0.3 номинала, а по углам и частоте никто не знает. На самом деле при проверках видели, что напруга и частота не играют роли, главное рассчитать, что при включении резерва в фазу войдёшь, ну то динамическая синхронизация, ну как в генераторах скажем, только подправлять нечем, на "учёбу" кривой каk минимум 100мс уходит. Нужна очень быстрая и надежная защита отключения от сети и быстрые выключатели, тогда и в 120мс войдешь без проверки. Мин, напряжение не очень для таких целей, другое надо.
Коллеги хочу добавить. У Димы очень интересная и нестандартная ситуация. Меня лично поставила в тупик. Все ( абсолютно все) движки у них питаются через преобразователи частоты, т.е. ничего не должно генерировать энергию на шины в случае отключения головы. Примеры что приложил это с дутьевыми и другими движками. Расскажем о результатах.
Дима, говорил сегодня со своим другом, он спец по преобразователям. Прослушал лекцию на полчаса. Вариантов много. Заключение одно: говорить с производителем. Тем более у твоего куча возможностей. Оказалось что есть преобразователи которые дают возможность регенерировать энергию в сеть.