Реле GG-21
Автор
Сообщения
zloi +19
 

Сообщения: 231
Регистрация: 17.07.2008
zloi>>... есть другие параметры, которые позволяют 100% гарантировать, что генератор "моторит". В данном случае это реактивная мощность, которую генератор (а в данном режиме - мотор) должен потребить из сети для создания вращающегося магнитного поля. Причём в момент перехода от режима генерации в режим двигателя скачок реактивки (и её знака) будет ОЧЕНЬ ощутимым. ...

falcon>Чисто теоретический, отвлечённый момент ... и просто к сведению:
falcon>асинхронная машина в режиме генератора реактивку всё одно потребляет. Поэтому в таких ситуациях направление потока реактивной мощности признаком мотора или генератора служить не может.

falcon>(ЗЫ. Прошу не понять превратно, я не утверждаю, что в данной (обсуждаемой) ситуации мы имеем дело с асинхронным генератором... Хотя от наших китайских братьев можно всякого ожидать )

Ну я вообще-то говорил о синхронных машинах, и даже конкретно о синхронных генераторах (я думаю, в этой теме мы не будем обсуждать синхронные компенсаторы и работу синхронного генератора в режиме недовозбуждения, когда реактивка из сети потребляется - все знают, что это резко снижает запас по устойчивости).

Я также не думаю, что обсуждаемая машина - асинхронная, потому как лично я не встречал асинхронных генераторов достаточно большой мощности, работающих автономно от сети (схема коммутации конденсаторной батареи может побить все рекорды по сложности).

Применения асинхронных генераторов в ветроустановках - это совершенно отдельная история, когда эти генераторы иногда намеренно переводятся в двигательный режим для поддержания вращения лопастей пропеллера. Их инерция для больших установок велика и когда прогноз говорит, что ветер скоро возобновится, операторы часто предпочитают потребить некоторое количество энергии из сети, чем упускать прибыль, расходуя энергию ветра на раскручивание пропеллера.

Всё что я хотел сказать - это то, что существовал такой вот принцип в релейной защите, который потихоньку уходит в прошлое.

В театре абсурда ты главный герой...
23.12.2009 13:00
Цитировать
 
zloi +19
 

Сообщения: 231
Регистрация: 17.07.2008
falcon>Чисто теоретический, отвлечённый момент ... и просто к сведению:
falcon>асинхронная машина в режиме генератора реактивку всё одно потребляет. Поэтому в таких ситуациях направление потока реактивной мощности признаком мотора или генератора служить не может.


Перечитал свое описание и нигде не нашел того, что я пишу только про синхронные машины. Так что поправка более чем уместная и принимается с благодарностью.

В театре абсурда ты главный герой...
23.12.2009 13:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Всё справедливо, есть серьёзная разница какие ТТ использовать для реле защиты по обратной мощности, причём ещё и от того какой движок.
На больших генераторах ( от 250МВА и туда дальше) при паровой турбине уставка по обратной мощности 0.5% и там без измерительных ТТ очень тяжко, кроме того и вход реле должен быть измерительным/ чувствительным.

Единственное, Александр ( ничего что я так по имени) я пока не встречал принципа определения режима обратной мощности построеного на реактивке, может когда говорите моторный режим-генераторный режим имеете в виду "pole slip-78", выход из синхронизма, там действительно существовал метод определения по направлению реактивной мощности ( даже была такая функция 55).

Потеря возбуждения действительно определяется направлением реактивной мощности, но там тоже немного другой принцип.


...Да и бог с ними, за этот месяц так достали генераторы ваши :-)).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слава выкинь ты то реле и дело с концом.

Слав, могу тебе дать один маленький совет, не в виде рекламы, если тебе в таких дырах надо проверять защиты генераторов, то из моего опыта, пусть не на все случаи жизни, самое лучше проверочники типа T1000 и Sverker750 ( 760).

http://rzia.ru/
23.12.2009 15:44
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
Ого! Какая дискуссия развернулась.
Спасибо всем огромное, господа.

Инструкцию для этого реле заказали из Китая, ждёмс.
Пока исключили его от греха подальше.

grsl>Скажи хоть какое реле Woodward стоит на сравнение поставить, товарищ заместитель

Слава - это проверка?

XP2-R

http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=79&tld=ru

ну или MRP2-1IU

http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=42&tld=ru

или MRP2-3IU

http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=43&tld=ru

ну и т.д.

А за стенд - СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Пойду директора "уговаривать"
25.12.2009 07:10
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Учи китайский :-).

Нет не проверка, просто просьба к тебе или Антону, в таблице :
http://relayprotection.pbworks.com/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%A6%D0%A3+%D0%A0%D0%97%D0%B8%D0%90+6-35%D0%BA%D0%92

проставить рекоммендуемое реле ( одно, два) и если будет 10-15 минут свободного времени, хоть частично заполнить соответствующие поля в таблице.

http://rzia.ru/
25.12.2009 08:28
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Коллеги! Требуется на генератор 200МВт поставить реле ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ для определения двигательного режима, кто что может посоветовать.
Нашел в сети:
- RPz-410 (похоже польское, по описанию вроде как подходит),
XP2-R, MRP2-1IU (Woodward SEG GmbH & Co. KG - Германия - описание на аглицком, трудно понять подходит или нет),

Что ставят в России и сколько данные аппараты ориентировочно стоят?
28.01.2010 16:23
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Buka>Коллеги! Требуется на генератор 200МВт поставить реле ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ для определения двигательного режима, кто что может посоветовать.

В немецких терминалах SEG или SIEMENS защита от обратной активной мощьности называется "Rückleistungsschutz - P ANSI: 32R"
(Терминалы 7UM62 ею комплектуются).

Кстати в последнем проекте по требованию заказчика при автоматическом останове турбины системой АСУ (плановый останов) генераторный В отключался по умолчанию именно действием этой защиты. Нормальная практика ...
Там есть возможность Schnellschuss (аварийный останов турбины) через бинар завести и выбирать между двумя уставками по времени. 1-нормальный и 2-аварийный останов.

http://siemens.siprotec.de/download_neu/devices/7UM62x/Catalog/7UM62x_Katalogblatt.pdf

http://3d-projektierung.de - Home Page
28.01.2010 18:18
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Скажите пожалуйста, Вам нужна 3-х фазная и по токy и по напруге?
Какие уставки: 0.5%, 1% от номинала 200МВт?
Какие ТТ стоят.
Тут при выборе надо быть очень осторожным.

Конечно можно пойти и на полную защиту генератора и использовать только функцию по обратной мощности.

http://rzia.ru/
28.01.2010 19:41
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Ну, станции >30 лет и терминалами у нас не пахнет, а в МП защитах генераторов это похоже штатная функция. Но нам надо в довесок к старой РЗА добавить детектор обратной мощности, чтобы дать разрешение в определённых случаях отключить блок технологическим защитам..
А трёхфазная или однофазная нужна, не знаю - чем проще тем лучше. Про уставки какие нужны, тоже сказать не могу, со слов эксплуатантов активная мощность в двигательном режиме до 4 МВт, а про полную сказать никто не может, и данных нет. Поэтому и спрашиваю совета, где что применяется..
29.01.2010 08:07
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Всё понятно.
В таком случчае надо идти на "простые" защиты.
Подобрать что либо из Woodward/SEG. У них действительно большой выбор.
http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=117&laenderliste=land_ru&language=68&pmode=PD&tld=ru

http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=79&laenderliste=land_ru&language=68&pmode=PD&tld=ru

http://search.woodward.com/produkte_visitenkarte/template/pv_ausgabe.php?feature_1=42&laenderliste=land_ru&language=68&pmode=PD&tld=ru

Лучше всего напрямую свяжитесь с их представителем в России.
Антон Алексеев: anton.alexeev@woodward.com, он знающий.
Может даже что из их старой серии на потенциометрах, поскольку это только детектор и добавка к технологии.

http://rzia.ru/
29.01.2010 08:21
Цитировать
 