Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Реле GG-21

« Предыдущая   Следующая »
Реле GG-21
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
В добавлении:
первые два прибора имеют уставку с 1%, т.е. 2МВт, что Вам подходит.
Единственое это реле поставьте на измерительные керны, а не защитные.

http://rzia.ru/
29.01.2010 08:47
Цитировать
 
5555
 
Сообщения: 17
Регистрация: 21.04.2008
Buka>Коллеги! Требуется на генератор 200МВт поставить реле ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ для определения двигательного режима, кто что может посоветовать.
Buka>Нашел в сети:
Buka>- RPz-410 (похоже польское, по описанию вроде как подходит),
Buka>XP2-R, MRP2-1IU (Woodward SEG GmbH & Co. KG - Германия - описание на аглицком, трудно понять подходит или нет),

Buka>Что ставят в России и сколько данные аппараты ориентировочно стоят?

Коллеги, извиняюсь за то, что поднимаю старый вопрос, но может кто-нибудь подскажет. В какой НТД четко прописано требование по оснащению генераторов реле обратной мощности? Имеется в виду синхронный генератор более 60МВт.
01.12.2010 11:00
Цитировать
 
evg_i_v
 
Сообщения: 28
Регистрация: 05.10.2010
5555>Коллеги, извиняюсь за то, что поднимаю старый вопрос, но может кто-нибудь подскажет. В какой НТД четко прописано требование по оснащению генераторов реле обратной мощности? Имеется в виду синхронный генератор более 60МВт.

ПУЭ просмотри пункт 6
3.2.34. Для турбогенераторов выше 1 кВ мощностью более 1 МВт, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и нарушений нормального режима работы:
1) многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах;
2) однофазных замыканий на землю в обмотке статора;
3) двойных замыканий на землю, одно из которых возникло в обмотке статора, а второе - во внешней сети;
4) замыканий между витками одной фазы в обмотке статора (при наличии выведенных параллельных ветвей обмотки);
5) внешних КЗ;
6) перегрузки токами обратной последовательности (для генераторов мощностью более 30 МВт);
7) симметричной перегрузки обмотки статора;
-) перегрузки обмотки ротора током возбуждения (для генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток);
9) замыкания на землю во второй точке цепи возбуждения;
10) асинхронного режима с потерей возбуждения (в соответствии с 3.2.49).
01.12.2010 11:39
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

В принципе защита по обратной мощности не защита генератора, а защита турбины.
Может поэтому в НТД не отражено наличие этой защиты.
За бугром мы ставим её на всё что крутиться с сетью.

http://rzia.ru/
01.12.2010 12:42
Цитировать
 
evg_i_v
 
Сообщения: 28
Регистрация: 05.10.2010
grsl>За бугром мы ставим её на всё что крутиться с сетью.

Крититься с сетью может и асинхронный двигатель. За бугром вы и на нем установливаете защиту по обр. мощности?
02.12.2010 11:48
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
У нас планировали поставить в соответствии с РД 153-34.1-35.115-2001 "Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блочных установок с барабанными котлами (для оборудования, спроектированного до 1997 г.)" п. 4.3.4.
"Для турбин с промперегревом операции по отключению генератора от сети и гашению его поля выполняются после закрытия любого стопорного клапана ЦВД и любого стопорного клапана ЦСД при наличии подтверждения от реле обратной мощности после понижения давления в линии холодного промперегрева. Давление контролируется одним датчиком. При срабатывании защит по пп. 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.5; 2.3.7; 2.3.8 генератор отключается либо сразу после закрытия всех стопорных клапанов ЦВД и ЦСД, либо по сигналу о закрытии любого стопорного клапана ЦВД и любого стопорного клапана ЦСД при наличии подтверждения от реле обратной мощности, либо так же, как при срабатывании остальных защит. До установки реле обратной мощности генератор отключается после закрытия стопорных клапанов с выдержкой времени, достаточной для закрытия главной парозапорной задвижки, но не превышающей времени, указанного заводом-изготовителем турбины, если понизилось давление в линии холодного промперегрева. .....
Но не найдя чего поставить в качестве реле обратной мощности, вроде решили отказаться от этой затеи..
02.12.2010 13:39
Цитировать
 
evg_i_v
 
Сообщения: 28
Регистрация: 05.10.2010
Buka>

На базе каких терминалов организована защита генератора
02.12.2010 13:59
Цитировать
 
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
grsl>В принципе защита по обратной мощности не защита генератора, а защита турбины.
grsl>Может поэтому в НТД не отражено наличие этой защиты.
grsl>За бугром мы ставим её на всё что крутиться с сетью.
Как-то касался этого вопроса :
Реле мощности делают как защиту турбины от работы в двигательном режиме (время зависит от турбины, как правило в паспорте на турбину указывают может ли она в двигательном режиме работать и если может то сколько)

а есть ещё блокировка от реле мощности при останове турбины
например РД 34.35.132-95
4.3. Останов турбины
отключение генератора от сети и гашение его поля
Для турбин без промперегрева операции по отключению генератора от сети и гашению его поля выполняются после закрытия всех СК при наличии подтверждения от реле обратной мощности. При срабатывании защит по пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8 генератор отключается без контроля наличия обратной мощности.
В последнее время с уходом технологических защит в АСУ блокировку они у себя выполняют, а защиту и так, и так бывает.
Опередили. РД у меня более старый, ну смысл такой же.
02.12.2010 14:15
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
evg_i_v>На базе каких терминалов организована защита генератора

На базе электромагнитных и полупроводниковых УРЗА. Станции более 30 лет, какие терминалы?
02.12.2010 14:32
Цитировать
 
evg_i_v
 
Сообщения: 28
Регистрация: 05.10.2010
Buka>На базе электромагнитных и полупроводниковых УРЗА. Станции более 30 лет, какие терминалы?

Не пробовал ли собрать необходимое реле? Там простые комплектующие...
02.12.2010 15:30
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2