Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Срок службы оборудования

« Предыдущая   Следующая »
Срок службы оборудования
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
SVG>В ЭПЗ-1636 тех лет одно слабое место - МЭРы.

Сергей!
Были циркуляры, по-моему везде в эксСССР (да и в СССр еще), по замене МЭРов на НИ. Была у нас даже фирма, кот орая приноровилась в корпус МЭРа вставлять схему НИ, чтобы остальной монтаж не переделывать. Я считал, что МЭРов нигде уже нет. Неужто остались?
12.01.2011 13:28
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Остались и в немалых количествах. При Союзе такого циркуляра не помню, а после его развала у нас точно не было ничего по замене МЭРов. Так и стоят, болезные..

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
12.01.2011 13:45
Цитировать
 
serhyo
 
Сообщения: 16
Регистрация: 27.02.2010
Согласен. Был период, когда чуть ли не каждая проврека начиналась с отбраковки МЭРов. Сейчас пока все нормально, работают ЭПЗ-1636 без замечаний. При надлежащем техобслуживании еще не один срок ТО протянут.
Касательно ФИПов. Имеется в работе 2 панели ФИП-1. Два вольтметра (каждый на свою СШ) и соотв. амперметры. Уже лет 5 как ввели в работу цифровые регистраторы "Парма", но от ФИПов пока что не отказались. Вопрос в возрасте, не сказывается ли это на элементной базе (повторяю, панели в работе с начала семидесятых годов)?
12.01.2011 23:11
Цитировать
 
serhyo
 
Сообщения: 16
Регистрация: 27.02.2010
SVG>>В ЭПЗ-1636 тех лет одно слабое место - МЭРы.

LIK>Сергей!
LIK>Были циркуляры, по-моему везде в эксСССР (да и в СССр еще), по замене МЭРов на НИ. Была у нас даже фирма, кот орая приноровилась в корпус МЭРа вставлять схему НИ, чтобы остальной монтаж не переделывать. Я считал, что МЭРов нигде уже нет. Неужто остались?

Остались, остались. У нас подстанция 400/110/35 все линии 110кВ (11шт) имеют ЭПЗ-1636 наМЭР, кроме одной, там стоят нульиндикаторы.
12.01.2011 23:16
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
serhyo>Согласен. Был период, когда чуть ли не каждая проврека начиналась с отбраковки МЭРов. Сейчас пока все нормально, работают ЭПЗ-1636 без замечаний. При надлежащем техобслуживании еще не один срок ТО протянут.
serhyo>Касательно ФИПов. Имеется в работе 2 панели ФИП-1. Два вольтметра (каждый на свою СШ) и соотв. амперметры. Уже лет 5 как ввели в работу цифровые регистраторы "Парма", но от ФИПов пока что не отказались. Вопрос в возрасте, не сказывается ли это на элементной базе (повторяю, панели в работе с начала семидесятых годов)


ФИП-2 работали у меня как звери с 78 года. Не единой поломки за эти годы. Только в прошлом году вывели из работы, разобрав цепи тока и напряжения, демонтировать не стали на всякий случай.
Чёрный ящик тоже хорош, но за 12 лет эксплуатации 2 раза меняли сервера и ПО

Что надёжнее?
13.01.2011 08:00
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
SVG>>>В ЭПЗ-1636 тех лет одно слабое место - МЭРы.

LIK>>Сергей!
LIK>>Были циркуляры, по-моему везде в эксСССР (да и в СССр еще), по замене МЭРов на НИ. Была у нас даже фирма, кот орая приноровилась в корпус МЭРа вставлять схему НИ, чтобы остальной монтаж не переделывать. Я считал, что МЭРов нигде уже нет. Неужто остались?

serhyo>Остались, остались. У нас подстанция 400/110/35 все линии 110кВ (11шт) имеют ЭПЗ-1636 наМЭР, кроме одной, там стоят нульиндикаторы.


МЭРы, конечно не очень, но с 72года в работе ещё остаётся порядка сотни реле (РТФ-6М, панели ДЗ-503, ПЗ-5, ЭПЗ-1636-67/2). Есть запас. Ремонтировать наловчились сами. Благо у монтёров руки растут не из нижнего полушария.
13.01.2011 08:05
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Ребята!
Да Вы все везунчики! Вот и Федя писал, что у него РСГ-11 работают десять лет без проблемм. И ФИПы и МЭРы некоторых с 70 годов пашут как звери.
Я знаю, бывалые электрики мне говорили (в 70-80 г.г.), что у них классно работают трофейные немецкие двигатели.
Интересно, сколько у Вас еще проработает этот раритет? В добрый путь!
13.01.2011 09:54
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
serhyo>Касательно ФИПов. Имеется в работе 2 панели ФИП-1. Два вольтметра (каждый на свою СШ) и соотв. амперметры. Уже лет 5 как ввели в работу цифровые регистраторы "Парма", но от ФИПов пока что не отказались. Вопрос в возрасте, не сказывается ли это на элементной базе (повторяю, панели в работе с начала семидесятых годов)?

Сказывается, конечно. И полупроводники деградируют, и конденсаторы электролитические сохнут. Критерий один. Проверил - всё исправно - пусть работает. Есть неисправность - починил - и пусть дальше трудятся. Для ОМП они не нужны, если ПАРМА есть. Ну, на случай если ПАРМА навернётся пусть стоят. У нас тоже ФИПы и ЛИФПы стоят и работают при работающих уже лет десять ПАРМах. Не мешают же - так пусть стоят.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
13.01.2011 10:21
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Леонид, не удивлюсь если "этот раритет" отработает ещё столько, что придёт пора МП устройства на свалку отправлять, а железяки будут тихонько делать своё дело.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
13.01.2011 10:23
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
SVG>>В ЭПЗ-1636 тех лет одно слабое место - МЭРы.

LIK>Сергей!
LIK>Были циркуляры, по-моему везде в эксСССР (да и в СССр еще), по замене МЭРов на НИ. Была у нас даже фирма, кот орая приноровилась в корпус МЭРа вставлять схему НИ, чтобы остальной монтаж не переделывать. Я считал, что МЭРов нигде уже нет. Неужто остались?



На выставке в конце 2010, видел стенд какой то чебоксарской фирмочки. Так там тоже были нуль индикаторы приспособленные так что МЭР вытащил , нуль индикатор вставил, без всяких трудностей. Там еще и РТ-40, полупроводниковые модернезированные со всякими наворотами были, на стандартной колодке. и прочее. Правда о качестве не знаю, но уверяли, что все работает...=)
13.01.2011 12:33
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2