Уважаемый doro, пишет Вам автор этой ветки. Обсуждаемые здесь фидера связи реактированы, ток КЗ (с учетом реактирования) = 15 кА!!! От ЗРУ-6кВ подстанции и ЗРУ-6кВ ТЭЦ питается весь центр города Мурманска. Все четыре фидера связи идут в одном кабельном канале! Поэтому требование к быстрому отключению КЗ на этих фидерах обоснованно. Быстродействие с помощью защит с относительной селективностью (МТЗ, ТО) обеспечить невозможно в принципе (согласно расчетов минимально, что мы можем позволить - 2 секунды). Представляеете, что может натворить 15кА за 2 секунды? - Мы можем "потерять" все! четыре фидера связи сразу. Погаснет центр города и надолго, со всеми вытекающими. А как говорил М.А.Шабад: - если не можешь обеспечить работу РЗА за время 0,2 секунды, но выучи цифры - 01 - телефон пожарной команды.
Ваша цитата: "Да, кстати, контрольный кабель там тоже 1936 года? Силовой кабель значительно более почтенного возраста видал, а вот контрольный..." Ответ: Контрольный кабель 1970-х годов. И еще о реле ИТ-25. Да, оно 1936 года выпуска, но если бы не сегодняшние обстоятельства, то мы бы его не меняли. Эти реле всех нас переживут, и ничего с ними не случится. Простые и надежные.
Кстати, с помощью данной ветки мы уже определились с новой защитой. Остановились на ТОР-200-Л29 пр-ва ИЦ Бреслер.(Два полукомплекта на разных концах связанных друг с другом основным и резервным каналом. Основной канал - оптический кабель, резервный - контрольный кабель) Поэтому спасибо всем, кто откликнулся на наш вопрос.
Позвольте не согласиться с Вами по следующим позициям: 1. Защита с абсолютной селективностью - это дифзащита в том или ином виде. Для вашей длины защищаемых кабелей (200 м) обычная дифзащита с использованием РТ-40 и двух ниток контрольного кабеля - вмолне достаточно. Любая другая защита без выдержки времени (например, МТО) защитой с абсолютной селективностью не является. В пределах одного объекта (более-менее крупная электростанция) это решается без малейших проблем. 2. Реактированная линия с током КЗ 15 кА? Это ток при КЗ за реактором или до него? Во втором случае ток КЗ у шин может достигать десятков, если не сотни килоампер. Для снижения необходимой мощности выключателей отходящих фидеров зачастую идут на искусственную задержку в отключении до тех же 2 с. Неполная дифзащита без выдержки времени действует на отключение более мощных выключателей питающих элементов при токе, превышающем ток КЗ за реактором, а собственная защита, более чувствительная и отстроенная по времени, отключает КЗ за реактором. Да и что такое 15 кА в сети 6 кВ? Ведь это не сеть 110-220! 3. Но уж если деньги на реконструкцию выделены, используйте их, пока не отняли. Вот только прикиньте сначала, справятся ли ваши выключатели при КЗ под носом у защиты, и не спрятано ли где-то рядом средство предохранения их от непомерной нагрузки.
Greatping+1 Сообщения: 15 Регистрация: 23.10.2007 Откуда: скачан из реле
Ну и у АРЕВЫ есть солюшен для такого случая, думается мне что самый дешевый - ДЗЛ Р521 - примитивнейший в настройке терминал - размером с с будильник - работает по оптоволокну, модему, витой паре, может работать даже в плохом канале на скорости 19200 при этом правда время срабатывания 60мс, поставлялся в Россию неоднократно, интерфейс и дока на русском
Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины