по порядку бригада овб приехала на подстанцию связи с прохождением сигнала о замыкании 10кВ фазы В на землю проверили есть перекос в ТН-1-10 (нашли замыкание на Ф№15 отключили и т. д.) Когда отключили автомат 100в в РШ ТН-1-10 все фидера 10 кВ отключились.Выпал блинкер работы АСН. Далее нашли неисправный предохранитель 10кВ на фазе В в ячейке ТН. Поставили новый предохраниетель, включили автомат 100в, все фидера включились. Проверили АСН схема работает отлично.
atomq>по порядку бригада овб приехала на подстанцию связи с прохождением сигнала о замыкании 10кВ фазы В на землю проверили есть перекос в ТН-1-10 (нашли замыкание на Ф№15 отключили и т. д.) Когда отключили автомат 100в в РШ ТН-1-10 все фидера 10 кВ отключились.Выпал блинкер работы АСН. Далее нашли неисправный предохранитель 10кВ на фазе В в ячейке ТН. Поставили новый предохраниетель, включили автомат 100в, все фидера включились. Проверили АСН схема работает отлично.
АСН и работает по снижению напряжения. Когда отключили АВ она и сработало. Почему только в ней не участвует НО блок контакт АВ, который и блокирует эту цепь при отключении АВ, это другой вопрос.
R14> АСН и работает по снижению напряжения. Когда отключили АВ она и сработало. Почему только в ней не участвует НЗ блок контакт АВ, который и блокирует эту цепь при отключении АВ, это другой вопрос.