Коллеги, поделитесь опытом! Какие регистраторы Вы используете, какие преимущества, недостатки у них. Что порекомендуете?
|
|
|
|
|
R14
+46
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
|
|
"Черный ящик" Госан - наилучшая просмотровая программа. Устанавливается один на ПС. Частенько ломается. Возможно у нас старые БИМы.
ЭКРА - Хорошая просмотровая программа. Недостаток в том, что записывает лишь 16 аналоговых сигналов. И если ПС большая требуется несколько регистраторов. При анализе осциллограмм приходится иногда перетаскивать токи с одного регистратора в другой в связи с взаимоиндукцией ВЛ, которые пишутся в разных регистраторах. Очень надежный. У нас их много. Не ломались ни разу.
Парма. Надежный, но отвратительная программа просмотра. Для просмотра большого количества сигналов приходится их просматривать по очереди.
Барс - записывает все отлично, но программа просмотра наихудшая.
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
R14>"Черный ящик" Госан - наилучшая просмотровая программа... ........ R14>Парма. ... отвратительная программа просмотра.
Эт с какой стороны посмотреть. - Пармовской смотрелкой, в отличие от ЧЯ, можно смотреть файлы комтрэйд (например, с ИМФ-ов) - В Пармовской смотрелке, установленной локально, работает ОМП (в отличие от ЧЯ) - вот это ( ДФЗ-201 и I1+kI2 (манипуляция) ) я смог получить именно с помощью Пармовской смотрелки ...
У каждого свои недостатки. (С) ... и свои достоинства, надо полагать.
|
|
|
|
|
Bogatikov
+27
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
|
|
В нашей ОЭС установлены АУРА, ПАРМА, Чёрный ящик, Нева, Бреслер. В сети 110, 220 есть Smoky. Видел РЕКОН. На мой взгляд лучший просмоторщик у АУРА.
|
|
|
|
|
peterk
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
|
|
На КГЭС в машзале стоит ЭКРА, на ОРУ воткнули НЕВУ
|
|
|
|
|
|
Bogatikov>В нашей ОЭС установлены АУРА, ПАРМА, Чёрный ящик, Нева, Бреслер. В сети 110, 220 есть Smoky. Видел РЕКОН. На мой взгляд лучший просмоторщик у АУРА.
согласен. АУРА и только светлая "АУРА" Все очень просто и понятно
|
|
|
|
|
Yuriy82
+9
Сообщения: 85
Регистрация: 19.06.2009
|
|
на КамГЭС используют АУРА. Сами ставили ЧЯ и Парму.
|
|
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Чёрный Ящик работает у нас 12 лет. Зверь. Претензий нет. Может есть что-то и получше, но от добра добра не ищут.
|
|
|
|
|
|
|
siburg
+3
Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
|
|
Светолучевые осциллографы Н-21 и Н-022. На прежнем месте работы до сих пор стоят и используются. Одна проблема - бумагу достать уже проблемно.
Сейчас устанавливают "Неву"...
|
|
|
|
|
|
siburg>Светолучевые осциллографы Н-21 и Н-022. siburg>На прежнем месте работы до сих пор стоят и используются. siburg>Одна проблема - бумагу достать уже проблемно.
siburg>Сейчас устанавливают "Неву"...
а всетаки где достаете фотобумагу, если не секрет. А проявитель и закрепитель Сами изготавливаете
|
|
|
|
|