Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Помогите с ЭКРОЙ (ШЭ 2607 031)

 Следующая »
регистраторы
Автор
Сообщения
girey +1
 
Сообщения: 26
Регистрация: 09.07.2009
Откуда: г. Нижний Тагил
Коллеги, поделитесь опытом! Какие регистраторы Вы используете,
какие преимущества, недостатки у них. Что порекомендуете?
03.06.2010 12:20
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
"Черный ящик" Госан - наилучшая просмотровая программа. Устанавливается один на ПС. Частенько ломается. Возможно у нас старые БИМы.

ЭКРА - Хорошая просмотровая программа. Недостаток в том, что записывает лишь 16 аналоговых сигналов. И если ПС большая требуется несколько регистраторов. При анализе осциллограмм приходится иногда перетаскивать токи с одного регистратора в другой в связи с взаимоиндукцией ВЛ, которые пишутся в разных регистраторах. Очень надежный. У нас их много. Не ломались ни разу.

Парма. Надежный, но отвратительная программа просмотра. Для просмотра большого количества сигналов приходится их просматривать по очереди.

Барс - записывает все отлично, но программа просмотра наихудшая.
03.06.2010 13:03
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
R14>"Черный ящик" Госан - наилучшая просмотровая программа...
........
R14>Парма. ... отвратительная программа просмотра.

Эт с какой стороны посмотреть.
- Пармовской смотрелкой, в отличие от ЧЯ, можно смотреть файлы комтрэйд (например, с ИМФ-ов)
- В Пармовской смотрелке, установленной локально, работает ОМП (в отличие от ЧЯ)
- вот это ( ДФЗ-201 и I1+kI2 (манипуляция) ) я смог получить именно с помощью Пармовской смотрелки ...

У каждого свои недостатки. (С) ... и свои достоинства, надо полагать.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
03.06.2010 13:39
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
В нашей ОЭС установлены АУРА, ПАРМА, Чёрный ящик, Нева, Бреслер. В сети 110, 220 есть Smoky. Видел РЕКОН. На мой взгляд лучший просмоторщик у АУРА.
03.06.2010 13:44
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
На КГЭС в машзале стоит ЭКРА, на ОРУ воткнули НЕВУ
04.06.2010 04:42
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
Bogatikov>В нашей ОЭС установлены АУРА, ПАРМА, Чёрный ящик, Нева, Бреслер. В сети 110, 220 есть Smoky. Видел РЕКОН. На мой взгляд лучший просмоторщик у АУРА.

согласен. АУРА и только светлая "АУРА" Все очень просто и понятно
04.06.2010 16:52
Цитировать
 
Yuriy82 +9
 
Сообщения: 85
Регистрация: 19.06.2009
на КамГЭС используют АУРА. Сами ставили ЧЯ и Парму.
07.06.2010 08:06
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Чёрный Ящик работает у нас 12 лет. Зверь. Претензий нет. Может есть что-то и получше, но от добра добра не ищут.
07.06.2010 09:00
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
Светолучевые осциллографы Н-21 и Н-022.
На прежнем месте работы до сих пор стоят и используются.
Одна проблема - бумагу достать уже проблемно.

Сейчас устанавливают "Неву"...
29.06.2010 10:46
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
siburg>Светолучевые осциллографы Н-21 и Н-022.
siburg>На прежнем месте работы до сих пор стоят и используются.
siburg>Одна проблема - бумагу достать уже проблемно.

siburg>Сейчас устанавливают "Неву"...

а всетаки где достаете фотобумагу, если не секрет. А проявитель и закрепитель Сами изготавливаете
30.06.2010 08:38
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2