Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и н...

« Предыдущая   Следующая »
Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и недостатки моделей.
Автор
Сообщения
Jurgen +1
 

Сообщения: 13
Регистрация: 27.02.2010
Jurgen>>Ретом все-таки привычней и понятней + появился Ретом-61 http://www.terra-nsk.ru/item/retom-61, он уже может давать до 90 А и до 30 на фазу, еще не прогрузочник, но уже кое что, простой и интуитивно-понятный пользователю интерфейс + доступное программное обеспечение + процесс перехода с Ретом-51 на Ретом-61 - это не переход с Windows-98 на Windows-XP, + господин Нудельман уже научил его худо-бедно тестировать сипротеки (и не только), да еще много чего + все-таки более-менее приемлемая цена (для конторы, конечно), Ретом рулит, имхо

tequila>Нудельмана Г.С. Вы тут вообще к месту прилепили, госп. Jurgen, со сказками, что ОН научил Ретомы тестировать сипротеки. У него, наверное поважнее дела есть, я полагаю. Кроме того, в лаборатории ВНИИР есть и DRTS-6 и Doble, а сейчас и мощный RTDS появился.

tequila>Быль:
tequila>Знакомые из ABB в пятницу вернулись с одного из крупных металлургических заводов в Сибири. Между делом спросили про Ретомы, им рассказывают:
tequila>- Да есть у нас 3 шт. Ретом-51, два из которых сломались в первый же год.
tequila>- А третий что?
tequila>- А мы его еще и не включали, боимся что сломается.
tequila>- А Ретом-11 или 21 есть?
tequila>- Есть, но мы его что то не любим.
tequila>- Почему?
tequila>- А кому охота 30 кг таскать на себе?!

tequila>Так что Ретомы - рулят!

tequila>И причем тут Терра НСК, если есть сама Динамика? Можно прийти и купить. Вроде не дефицит.




а у меня на 8 п/с приходится 7 ретомов, из которых 5 - 51-е, 1 -11-й и 1 41-й, все работают как часы, никто с ними не церемонится, пылинки не сдувает, поломок не было. А когда я работал в Электроцентроналадке и прыгал с одного участка на другой, там мне попадалось я даже затрудняюсь сказать сколько ретомов, но, достаточно много (более 30), про поломки не слышал ни разу, наладчикам они нравятся, это факт.
13.07.2010 21:49
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Уууу буржуи, а мне на днях привезли (наконец то) Уран-1 и я прыгаю от счастья.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
14.07.2010 00:17
Цитировать
 
Jurgen +1
 

Сообщения: 13
Регистрация: 27.02.2010
Nikita>Уууу буржуи, а мне на днях привезли (наконец то) Уран-1 и я прыгаю от счастья.

и сразу " уууу, буржуи", А еще у меня штук 5 У50-52, их тоже регулярно пользуем и радуемся, есть еще 1 УПР, тоже юзаем, нептунов 3 штуки, у нас ничего не пропадает, а если ваше начальство деньги разворовывает, то мы тут ни при чем, а в Ленэнерго деньги есть и немало, воровать надо меньше.
14.07.2010 00:50
Цитировать
+1  
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Jurgen>а у меня на 8 п/с приходится 7 ретомов, из которых 5 - 51-е, 1 -11-й и 1 41-й, все работают как часы, никто с ними не церемонится, пылинки не сдувает, поломок не было. А когда я работал в Электроцентроналадке и прыгал с одного участка на другой, там мне попадалось я даже затрудняюсь сказать сколько ретомов, но, достаточно много (более 30), про поломки не слышал ни разу, наладчикам они нравятся, это факт.

Ну уж извиняйте, под горячую руку попали просто, настроение с утра не заладилось
Понимаете, 99% рынка - Ретомы, людям даже напрягаться не надо, чтобы продвигать продукцию и вы просто не представляете как сложно конкурировать, вот и находит иногда.
А если совсем не конкурировать и молчать, не будет качества...


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
14.07.2010 10:54
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Уухх.. уже минусов понаставили сколько....
Ну бывает у женщины настроение плохое, и что?


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
14.07.2010 10:56
Цитировать
+1  
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Александра!
Я, например, минусов вообще не ставлю. Вот были упреки в плюсах. Лично мне все равно, сколько у меня этих значков. Вот Ваш однофамилец (Эрасер) правильно сказал, что это просто сиюминутная эмоция. Она скорее характеризует не КОМУ ставят, а КТО ставит.
Моя эмоция в этот момент положительная. (Да к Вам она всегда положительная). +1.
14.07.2010 11:52
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
LIK>Александра!
LIK>Я, например, минусов вообще не ставлю. Вот были упреки в плюсах. Лично мне все равно, сколько у меня этих значков. Вот Ваш однофамилец (Эрасер) правильно сказал, что это просто сиюминутная эмоция. Она скорее характеризует не КОМУ ставят, а КТО ставит.
LIK> Моя эмоция в этот момент положительная. (Да к Вам она всегда положительная). +1.
LIK>

Спасибо, Леонид!
Вы настоящий мужчина!


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
14.07.2010 12:22
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
tequila>Ну уж извиняйте, под горячую руку попали просто, настроение с утра не заладилось
tequila>Понимаете, 99% рынка - Ретомы, людям даже напрягаться не надо, чтобы продвигать продукцию и вы просто не представляете как сложно конкурировать, вот и находит иногда.
tequila>А если совсем не конкурировать и молчать, не будет качества...
Александра! Зря извиняетесь! Минусы, Вам , скорее всего, ставят те, кто никогда не работал с теми же Freja или Omicron. Откуда у тех же наладчиков импортные приборы? Что дадут, с тем и работают. А эксплуатировать, так совсем скоро некому будет.... Кроме РЕТОМа ничего не видели, вот и кажется, что он лучше всех.... А как машину выбирать, так все больше на иномарки "заглядываются".....
14.07.2010 15:35
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
tequila>>Ну уж извиняйте, под горячую руку попали просто, настроение с утра не заладилось
conspirator>Александра! Зря извиняетесь! Минусы, Вам , скорее всего, ставят те, кто никогда не работал с теми же Freja или Omicron. Откуда у тех же наладчиков импортные приборы? Что дадут, с тем и работают. А эксплуатировать, так совсем скоро некому будет.... Кроме РЕТОМа ничего не видели, вот и кажется, что он лучше всех.... А как машину выбирать, так все больше на иномарки "заглядываются".....

Да, я извинилась за резкость, а не за факты..
Но, полагаю, что некоторые делают свой выбор в пользу Ретома, отчасти, из-за личного знакомства, и пилообразные срезы синусоиды на высоких токах, мало кого заботят..
Но вот что интересно - те, кто приятельствует с директором ВАЗа, тоже ездят на "зубиле" ?


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
15.07.2010 10:05
Цитировать
-1  
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
tequila>>>Ну уж извиняйте, под горячую руку попали просто, настроение с утра не заладилось
conspirator>>Александра! Зря извиняетесь! Минусы, Вам , скорее всего, ставят те, кто никогда не работал с теми же Freja или Omicron. Откуда у тех же наладчиков импортные приборы? Что дадут, с тем и работают. А эксплуатировать, так совсем скоро некому будет.... Кроме РЕТОМа ничего не видели, вот и кажется, что он лучше всех.... А как машину выбирать, так все больше на иномарки "заглядываются".....

tequila>Да, я извинилась за резкость, а не за факты..
tequila>Но, полагаю, что некоторые делают свой выбор в пользу Ретома, отчасти, из-за личного знакомства, и пилообразные срезы синусоиды на высоких токах, мало кого заботят..
tequila>Но вот что интересно - те, кто приятельствует с директором ВАЗа, тоже ездят на "зубиле" ?

Это как понять "Да, я извинилась за резкость, а не за факты.. Но, полагаю..."???
Давайте сразу факты, хватит слухов и домыслов. Откуда Вы полагаете, что "некоторые делают свой выбор.." фамилии, явки, пароли, номера счетов, пожалуйста приложите.
Давайте техническую информацию, если у Вас есть техническое образование - что за "пилообразные срезы синусоиды на высоких токах"?
tequila>Кроме того, в лаборатории ВНИИР есть и DRTS-6 и Doble, а сейчас и мощный RTDS появился.
В каком отделе? Дайте информацию, пожалуйста, кто с ним работает? Есть такие люди?
tequila>Знакомые из ABB в пятницу вернулись с одного из крупных металлургических заводов в Сибири.
Дайте телефон либо знакомых либо завода. Почему нельзя написать с какого завода?

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА