Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Обработка блоков TIMER в CFC Siprotec

Срок службы Sepam [закрыта]
Автор
Сообщения
Саня +3
 
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
Не могу найти в документации на Sepam2000 и 1000 нормативный срок службы блоков или число часов работы на отказ. Может есть ссылки на показатели надежности Sepam. Необходимо обосновать реконструкцию РЗА с Sepam2000 и 1000,а опереться нет на что.
11.10.2010 18:59
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Саня>Не могу найти в документации на Sepam2000 и 1000 нормативный срок службы блоков или число часов работы на отказ. Может есть ссылки на показатели надежности Sepam. Необходимо обосновать реконструкцию РЗА с Sepam2000 и 1000,а опереться нет на что.

Норматив на электронные защиты - ЕМНИП 12 лет (далее начинается продление ресурса и прочий КОПУР).

В реальности - будет 15, от силы 20 лет (хотя наобещать могут всё что угодно).

В театре абсурда ты главный герой...
11.10.2010 20:31
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
здесь старая тема про срок службы цифровых устройств РЗА

.
http://rzaselect.ru
12.10.2010 09:06
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
C добрым утром!
То есть, Александр, Вы хотите сказать, что МП РЗА (я не думаю, что Сименс Вы выделяете отдельно) в среднем будут правильно работать 15, от силы 20 лет.
Я задаю этот вопрос любому человеку, который прочувствовал МП РЗА. Мои ощущения сходны. Но, по-моему, это только ощущения. Разве уже есть опыт? В принципе, первые более менее работоспособные сложные МП РЗА появились именно сталько лет тому назад. И Вы уже наблюдали их выход из строя?
Так вроде идет развитие и совершенствование. Или Ваш опит и впечатления показывают что-то другое?
Если тема разовьется, можно назвать ее «Срок службы МП РЗА» и поместить отдельно.
12.10.2010 09:11
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Есть опыт работы ВЧТО. Я думаю что микросхема работает также как и транзистор. ВЧТО отработали уже более 30 лет, и единственные неисправности - это потеря емкости электролитов. Так что, если БП в МП защитах хорошие, то эти устройства будут работать бесконечно. Скорее всего их будут менять как морально устаревшие, так как появятся совсем другие защиты.
12.10.2010 09:39
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Stepanov>здесь старая тема про срок службы цифровых устройств РЗА

Простите, Слава и Володя, что делаю Вашу работу. Просто мне кажется, что интересующимся лучше будет читать эти темы вместе. Поэтому переношу это обсуждение в «Срок службы ЦРЗА (оказывется, тема уже есть).
12.10.2010 09:54
+1  
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Stepanov>>здесь старая тема про срок службы цифровых устройств РЗА

LIK>Простите, Слава и Володя, что делаю Вашу работу. Просто мне кажется, что интересующимся лучше будет читать эти темы вместе. Поэтому переношу это обсуждение в «Срок службы ЦРЗА (оказывется, тема уже есть).

Леонид, вам от меня +1 - должок.)

Эту тему я тогда закрываю.

.
http://rzaselect.ru
12.10.2010 10:22
 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2