Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как это устроено » элегаз 110 кВ

« Предыдущая   Следующая »
Срочно! Нормальное положение переключающих устройств в цепях РЗА
Автор
Сообщения
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Не на всех объектах, но красные точки встречаются. Ставят на тех ключах, накладках, которых может коснуться рука оперативного дежурного. Кроме, конечно, ключей управления.
За нанесение этих точек несёт ответственность тот же кто несёт ответственность за надписи на панелях РЗА.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
14.10.2008 13:25
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Ну вот например:

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
14.10.2008 15:00
Цитировать
 
klj1
 
Сообщения: 73
Регистрация: 31.07.2007
Откуда: Ишим
У меня тоже обозначено нормальное положение всех ключей и накладок красными точками. Но ставить точки на ключи управления, на мой взгляд, полный абсурд. Точка ставится для того, чтобы при осмотре было легче контролировать нормальное положение переключающих устройств, но ключ управления, если его конечно не трогать руками, не может иметь другого положения и «точку» на него ставить бессмысленно.
У нас сегодня тоже была комиссия по подготовке к ОЗП. По поводу «точек» замечаний не было.
14.10.2008 17:56
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
"Что делать" прописано. "Как делать", догадайся сам. Из практического опыта. На моей родной Краснодарской ТЭЦ у накладок НКР-2, НКР-3 принято закрашивать область под ламелью в нормальном положении. Даже со своим "не очень" зрением вижу уже в качестве контролирующего лица неправильное положением краем взгляда. У современных переключателей это не очень проходит. И бытовой аналог. Дома газовая плита видна при закрытии входной двери. Наклеиваю с обратной стороны конфорочных рукояток кусочки красной изоленты. Не сказал бы, что я или кто-то из членов семьи забываем, но спокойнее.

http://rzdoro.narod.ru
14.10.2008 18:09
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
klj1>ключ управления, если его конечно не трогать руками, не может иметь другого положения и «точку» на него ставить бессмысленно.

А троеточие можно?
14.10.2008 19:17
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
LIK>А троеточие можно?
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Можете хоть пять точек поставить, если Вам заняться больше нечем. Объясните мне, зачем ставить точки на ключах управления именно управления?


.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
14.10.2008 22:44
Цитировать
 
Uz8tve
 
Сообщения: 52
Регистрация: 24.06.2008
Откуда: Ташкент УЗБ
doro>Из практического опыта. На моей родной Краснодарской ТЭЦ у накладок НКР-2, НКР-3 принято закрашивать область под ламелью в нормальном положении. # Мы тоже так делаем на своих подстанциях. # У современных переключателей это не очень проходит. # На переключателях типа ПВ (у нас такие тоже используются в качестве накладок) ставим красные точки и подписываем каждое положение. На других переключателях просто подписываем каждое положение, в том числе и на ключах управления. Накладки типа Р-16 нормально введенные окрашиваем ручку в красный цвет, а нормально выведенные - в белый цвет. И опер. персоналу удобней и нам спокойней.
15.10.2008 00:28
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
LIK>>А троеточие можно?
Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Nikita>Можете хоть пять точек поставить, если Вам заняться больше нечем. Объясните мне, зачем ставить точки на ключах управления именно управления?

Nikita>

Никита. Простите за юмор. Но надо же иногда разряжать обстановку. А то столько серьезности на простых вещах. Серьезность (как и все) должна помогать, а не создавать головную боль. Честное слово, не хотел шока.
15.10.2008 09:30
Цитировать
 
Скрытный
SS79
 
Самолично видел красные точки (5 мм в диаметре)
на оперативных переключателях шкафов и панелей
(не путать с ключами управления выключателями).
Полезная и нужная вещь.
11.12.2008 13:45
Цитировать
+1  
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
SS79>Полезная и нужная вещь.
Как уже писал Ugrumy,спасибо Ивэлектроналадке,научили.
11.12.2008 13:57
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2