Спасибо начал понимать,разжевали теперь надо проглотить)То что вы мне написали просто можно показать ему и все я так думаю больше ничего не надо будет делать,потому что когда я у него спрашиваю совет то он все время говорит ищи в интернете!
Bogatikov>Боюсь, что общая часть обмоток защищается от КЗ ДЗТ и не более. Небходим расчёт ДЗТ. Взаимное ускорение резервных защит ВН-СН на мой взгляд излишество нехорошее, на него нет смысла тратить время и средства. Bogatikov>Не знаю, как у ЭКРЫ, у других производителей существует "ограниченная" ДЗТ, которая защищает ~20% начала обмоток. Можно перед преподом козырнуть знанием этой защиты, но необходимо учесть, что официальных методик расчётов этой защиты, пока не существует. Возможен ещё перегруз обмоток по току, можно и его посчитать.
Bogatikov, Ты что-то путаешь, никто так среднюю обмотку АТ не защищает. Среднюю обмотку защищают ставя реле тока в нейтраль АТ. Дешево и сердито.
ЗЫ: Так как ты пишешь пытаются защитить обмотку НН АТ.
Vushicage>Спасибо начал понимать,разжевали теперь надо проглотить)То что вы мне написали просто можно показать ему и все я так думаю больше ничего не надо будет делать,потому что когда я у него спрашиваю совет то он все время говорит ищи в интернете!
Bogatikov>Не знаю, как у ЭКРЫ, у других производителей существует "ограниченная" ДЗТ, которая защищает ~20% начала обмоток. Можно перед преподом козырнуть знанием этой защиты, но необходимо учесть, что официальных методик расчётов этой защиты, пока не существует. Расскажите подробнее, что это за защита такая и в чем смысл защищать только по 20 % и почему не обойтись обыкновенной дифзащитой.
CLON>Я имею ввиду реле тока включаемое в нейтраль АТ, которое защищает ОБЩУЮ обмотку АТ от тока перегрузки!
Сергей. От перегрузки? Или Вы имеете в виду любой OVER CURRENT.
Timoxa> Расскажите подробнее, что это за защита такая и в чем смысл защищать только по 20 % и почему не обойтись обыкновенной дифзащитой.
Наверное, для большей надежности. Дополнительно к ДЗТ, если при каких-то повреждениях ДЗТ не почувствует (скорее даже откажет, вроде ДЗТ чувствительнее). Один из видов резервных защит. Да? Надеемся, Сергей расскажет.
CLON>Я имею ввиду реле тока включаемое в нейтраль АТ, которое защищает ОБЩУЮ обмотку АТ от тока перегрузки!
Но я-то имел ввиду совсем другое…
Timoxa> Расскажите подробнее, что это за защита такая и в чем смысл защищать только по 20 % и почему не обойтись обыкновенной дифзащитой.
Дело в том, что при замыкании на землю вблизи нейтрали токи будут небольшими и чувствительности ДЗТ не хватит. Для того, что бы ликвидировать эти КЗ забугорные производители придумали ограниченную дифзащиту. У GE она называется RESTRICTED GROUND FAULT (ANSI 87G). Она подключается к ТТ вводов ВН и ТТ нейтрали. Кстати, посмотрел у нас она включена на сумму ТТ ВН, СН и ТТ нейтрали. Подробности можно почитать в мануале по Т60. У других производителей вроде тоже есть. про 20% я погорячился, GE говорит о 30%. В настоящее время эта защита выведена. Был случай её излишнего срабатывания при КЗ на ВЛ 110 кВ. Причина банальная – вывернуты токовые цепи нейтрали. Но МЭС сослался на то, что нет официальной методики расчёта, не смотря на то, что метода прописана в мануале и рекомендациях Волоха. Затвердил всё это актом расследования и вывел защиту.
Евгений, тут мы эту защиту несколько раз обсуждали- REF. Очень полезная защита и для Т и для АТ и для генераторов, особенно с резестивной нейтралью.
Рекомендации по использованию REF имеются также у Сименса России, мы даже форумом пару лет назад обсуждали её при написании. По поводу защит АТ есть великолепные статьи гуру АББ, правда на английском, на сайте АББ.
Но парню мы явно задурили голову,ему бы МТЗ рассчитать