Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » ДЗТ Сименс.

« Предыдущая   Следующая »
ВН-СН автотрансформатора расчет
Автор
Сообщения
Vushicage
 
Сообщения: 6
Регистрация: 05.12.2010
Спасибо начал понимать,разжевали теперь надо проглотить)То что вы мне написали просто можно показать ему и все я так думаю больше ничего не надо будет делать,потому что когда я у него спрашиваю совет то он все время говорит ищи в интернете!
09.12.2010 23:20
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Bogatikov>Боюсь, что общая часть обмоток защищается от КЗ ДЗТ и не более. Небходим расчёт ДЗТ. Взаимное ускорение резервных защит ВН-СН на мой взгляд излишество нехорошее, на него нет смысла тратить время и средства.
Bogatikov>Не знаю, как у ЭКРЫ, у других производителей существует "ограниченная" ДЗТ, которая защищает ~20% начала обмоток. Можно перед преподом козырнуть знанием этой защиты, но необходимо учесть, что официальных методик расчётов этой защиты, пока не существует. Возможен ещё перегруз обмоток по току, можно и его посчитать.

Bogatikov, Ты что-то путаешь, никто так среднюю обмотку АТ не защищает. Среднюю обмотку защищают ставя реле тока в нейтраль АТ. Дешево и сердито.

ЗЫ: Так как ты пишешь пытаются защитить обмотку НН АТ.
09.12.2010 23:21
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Vushicage>Спасибо начал понимать,разжевали теперь надо проглотить)То что вы мне написали просто можно показать ему и все я так думаю больше ничего не надо будет делать,потому что когда я у него спрашиваю совет то он все время говорит ищи в интернете!

Веселый препод. Наверное, он сам не знает.
09.12.2010 23:22
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
CLON>Bogatikov, Ты что-то путаешь, никто так среднюю обмотку АТ не защищает. Среднюю обмотку защищают ставя реле тока в нейтраль АТ. Дешево и сердито.

Что Вы имеете в виду? Взаимные ускорения или "ограниченную" ДЗТ?
10.12.2010 06:17
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Bogatikov>Что Вы имеете в виду? Взаимные ускорения или "ограниченную" ДЗТ?

Я имею ввиду реле тока включаемое в нейтраль АТ, которое защищает ОБЩУЮ обмотку АТ от тока перегрузки!
10.12.2010 10:01
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Bogatikov>Не знаю, как у ЭКРЫ, у других производителей существует "ограниченная" ДЗТ, которая защищает ~20% начала обмоток. Можно перед преподом козырнуть знанием этой защиты, но необходимо учесть, что официальных методик расчётов этой защиты, пока не существует.
Расскажите подробнее, что это за защита такая и в чем смысл защищать только по 20 % и почему не обойтись обыкновенной дифзащитой.
10.12.2010 10:24
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
CLON>Я имею ввиду реле тока включаемое в нейтраль АТ, которое защищает ОБЩУЮ обмотку АТ от тока перегрузки!

Сергей. От перегрузки? Или Вы имеете в виду любой OVER CURRENT.

Timoxa> Расскажите подробнее, что это за защита такая и в чем смысл защищать только по 20 % и почему не обойтись обыкновенной дифзащитой.

Наверное, для большей надежности. Дополнительно к ДЗТ, если при каких-то повреждениях ДЗТ не почувствует (скорее даже откажет, вроде ДЗТ чувствительнее). Один из видов резервных защит. Да?
Надеемся, Сергей расскажет.
10.12.2010 10:36
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
CLON>Я имею ввиду реле тока включаемое в нейтраль АТ, которое защищает ОБЩУЮ обмотку АТ от тока перегрузки!

Но я-то имел ввиду совсем другое…

Timoxa> Расскажите подробнее, что это за защита такая и в чем смысл защищать только по 20 % и почему не обойтись обыкновенной дифзащитой.

Дело в том, что при замыкании на землю вблизи нейтрали токи будут небольшими и чувствительности ДЗТ не хватит. Для того, что бы ликвидировать эти КЗ забугорные производители придумали ограниченную дифзащиту. У GE она называется RESTRICTED GROUND FAULT (ANSI 87G). Она подключается к ТТ вводов ВН и ТТ нейтрали. Кстати, посмотрел у нас она включена на сумму ТТ ВН, СН и ТТ нейтрали. Подробности можно почитать в мануале по Т60. У других производителей вроде тоже есть. про 20% я погорячился, GE говорит о 30%.
В настоящее время эта защита выведена. Был случай её излишнего срабатывания при КЗ на ВЛ 110 кВ. Причина банальная – вывернуты токовые цепи нейтрали. Но МЭС сослался на то, что нет официальной методики расчёта, не смотря на то, что метода прописана в мануале и рекомендациях Волоха. Затвердил всё это актом расследования и вывел защиту.
10.12.2010 11:04
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Евгений, тут мы эту защиту несколько раз обсуждали- REF.
Очень полезная защита и для Т и для АТ и для генераторов, особенно с резестивной нейтралью.

Рекомендации по использованию REF имеются также у Сименса России, мы даже форумом пару лет назад обсуждали её при написании.
По поводу защит АТ есть великолепные статьи гуру АББ, правда на английском, на сайте АББ.

Но парню мы явно задурили голову,ему бы МТЗ рассчитать

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.12.2010 12:44
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
grsl>Очень полезная защита и для Т и для АТ и для генераторов, особенно с резестивной нейтралью.

Я и не спорю, зря вывели.

grsl>Но парню мы явно задурили голову,ему бы МТЗ рассчитать

Это точно.
10.12.2010 12:48
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2