Здравствуйте уважаемые коллеги! Кто нибудь знает есть-ли современная замена устройству отключающих импульсов выпускавшемуся раньше на ОЗАПе. Параметры таковы: ток контроля целостности соединительных проводов ~3 мА, ток проводящий к срабатыванию ~ 10 мА Нужно выполнить УОИ на стороне приема, терминалы 7SA (7SD по проекту не установлены) на стороне передачи все останется старое. Спасибо.
Коллега! Обычное замечание. Вы пишете так, как-будто все знают Вашу ситуацию. То есть, знают ЧТО ЕСТЬ, и надо только решить – ЧТО ДЕЛАТЬ. А я, к примеру, из Вашего поста не понял картину в целом. Нет, некоторые эпизоды понятны, но заниматься дешифровкой неясных эпизодов я, к примеру, не хочу. Думаю, остальные коллеги тоже захотят увидеть картину в целом.
с моей стороны реконструкция подстанции (приемный конец УОИ) с перезаводом линии 220 кВ в КРУЭ на старой ПС на этой линии установлены ЭПЗ-1636 + УОИ(ОЗАП) на новой ПС - 7SA. задача заменить УОИ на современное без замены оборудования на удаленном(передающем) конце.
Видимо, аббревиатура ОЗАП должна все объяснять. Но вот я (к своему стыду) эту аббревиатуру не знаю. Мне приходилось иметь дело с УОИ. Оно заменяло короткозамыкатель, поскольку уровень токов от него был в сети недопустим (это была кааб. линия 110 кВ). И при раб. защ. тр-ра на тупик. ПС по УОИ шел сигнал на пит. ПС на откл. В, а в бесток. паузу АПВ откл. ОД на туп. ПС. Не знаю функции УОИ у Вас, но в любом случае это передача какого-то сигнала (-лов). От передающей ПС, где устан. ЭПЗ1636, надо передавать сигналы к новой ПС с 7SA_. Вы хотите выбросить старое УОИ. Так? Да, если бы установили 7SD_, вопросов бы не было. Команды бы передавались по оптоволокну. Хорошо, а сейчас Вы хотите оставить старый телефонный кабель( очевидно, по нему шла передача ОИ)? Но этот телефонный кабель, даже если он и в хорошем состоянии, не имеет экрана. А современные у-ва – это МП, и длинный канал передачи для них должен быть экранирован. То есть, надо прокладывать какой-то кабель связи с экраном, и сейчас это обычно оптоволокно. И, по-моему, тут Ваша тема перекликается с этой:
Извиняюсь, что плохо объясняю, попробую еще раз. Первичная схема: ПС А (защиты, УОИ передающий комплект) - - - - ПС Б (ЭПЗ,УОИ приемный комплект) - длина линии ~3 км. на ПС А все остается в первозданном виде. на ПС Б идет реконструкция с заменой ОРУ на КРУЭ(построено рядом со старым ОРУ) и заменой защит на этой линии на МП терминалы 7SA. Команда с УОИ на ПС Б реализуется как телеотключение выключателя этой линии. передача сигнала осуществляется по медному кабелю после перезавода линии в КРУЭ необходимо будет реализовать УОИ в новых защитах линии на ПС Б. ОЗАП - Опытный Завод Средств Автоматизации и Приборов (ОЗАП) ОАО "Мосэнерго"
почему задал вопрос: не хорошо откручивать старое УОИ со старой панели и ставить в новый шкаф.
Если хотите минимум переделок, то пусть приемный конец УОИ как принимал, так и принимает сигнал. Тогда и УКИ УОИ останется, как было. А контакт вых. реле приемного конца УОИ пусть посылает сигнал на ДВ 7SA_. А этот ДВ уже сконфигурировать так, чтобы он выполнял нужную функцию. Наверное, вых. конт. УОИ слабый, но и ток ДВ тоже мал (несколько мА). Еще вопрос, куда ставить старое УОИ на приемном конце ? Можно на новую панель. А не хочется связываться со старым УОИ, придется по-новому организовать связь, через оптоволокно. Третьего не дано.
us__007>почему задал вопрос: нехорошо откручивать старое УОИ со старой панели и ставить в новый шкаф.
Зато просто и дёшево. Если хочется сохранить старый медный кабель, но заменить реле - существует около пяти разных реле передачи отключающего импульса (несовместимых с ППОИ). С ходу могу назвать GCM05 от AREVA (ALSTOM).
us__007>>почему задал вопрос: нехорошо откручивать старое УОИ со старой панели и ставить в новый шкаф. zloi>Зато просто и дёшево. Если хочется сохранить старый медный кабель, но заменить реле - существует около пяти разных реле передачи отключающего импульса (несовместимых с ППОИ). С ходу могу назвать GCM05 от AREVA (ALSTOM).
LIK> Еще вопрос, куда ставить старое УОИ на приемном конце ? Можно на новую панель. А не хочется связываться со старым УОИ, придется по-новому организовать связь, через оптоволокно. Третьего не дано.
zloi>Если хочется сохранить старый медный кабель, но заменить реле - существует около пяти разных реле передачи отключающего импульса (несовместимых с ППОИ). С ходу могу назвать GCM05 от AREVA (ALSTOM).
Оказывается, дано и третье, и четвертое, и…Какое там количество современных УОИ назвал Александр? По правде сказать, не думал, что такие у-ва сейчас выпускают. Не исключено, в России тоже. Простите, us__007, чуть не ввел Вас в заблуждение.