Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как это устроено » элегаз 110 кВ

 Следующая »
управление выключателем
Автор
Сообщения
Egorov
 
Сообщения: 26
Регистрация: 19.01.2009
вопрос к персоналу, какие переключатели Вам было бы удобно видеть на панели управления выключателем линии (скажем, 220кВ, с АПВ, УРОВом в том же терминале)?
и как подавать команду на включение, через переключатели-кнопки, или непосредственно через меню терминала?
23.01.2009 13:51
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Egorov>какие переключатели Вам было бы удобно видеть на панели управления выключателем линии (скажем, 220кВ, с АПВ, УРОВом в том же терминале)?
не совсем понятный вопрос... что Вы имеете в виду - размеры, цвет, усилие поворота?
Egorov>и как подавать команду на включение, через переключатели-кнопки, или непосредственно через меню терминала?
По идее оперативный персонал не должен лезть в меню терминала для того, чтобы отключить-включить выключатель, за исключением терминалов с графическим экраном на котором отбражается однолинейная схема присоединения.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 14:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Скажу прямо.
Не надо ломать голову, даже при наличии великолепных дисплеев сегодня на реле.
Ставьте кнопки, ключи как и раньше, здоровье и нервы дороже.

А что касается через меню..даже не говорите оп. персоналу о такой возможности.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 14:40
Цитировать
 
Egorov
 
Сообщения: 26
Регистрация: 19.01.2009
grsl>А что касается через меню..даже не говорите оп. персоналу о такой возможности.

В последнее время становится модно делать управление именно через терминал. кроме того, часто на функц. кнопки выводят функции, типа ввода-вывод АПВ. это мне кажется тоже не совсем удобно.
23.01.2009 14:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Трудно такое мне написать, сам такую моду ввожу/вводил многие годы.
Неправ был, в новых проектах только ключи ставим и на АПВ, и на УРОВ, и на другие.

Функциональные кнопки оно дело хорошое, но лучше не улучшать.
Разные прибамбасы через реле оставляем, но только для ведущих релейщиков, а не для оп. персонала.
Бережённого..

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 15:01
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>в новых проектах только ключи ставим и на АПВ, и на УРОВ, и на другие.
для ввода-вывода защит, переключения режима АПВ и пр. - только переключатели
для оперативного управления коммутационными аппаратами при наличии графического ЖК экрана с отображением первички - можно использовать экран и кнопи управления

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 15:14
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Yuran, не то что бы я против управлением элементами с ЖК дисплея, но....
предпочтительней при такого типа реле- управление с АСУ, в случае выхода из строя реле, надо хоть что то резервное.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 15:24
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>Yuran, не то что бы я против управлением элементами с ЖК дисплея, но....
grsl>предпочтительней при такого типа реле- управление с АСУ, в случае выхода из строя реле, надо хоть что то резервное.
имеем 3 уровня управления со своими приоритетами:
- местное, т.е. непосредственно со шкафа управления присоединения, находящимся в КРУЭ или на "улице" в случае ОРУ
- локальное, т.е. через терминал
- АСУ
таким образом при выходе из строя реле оперативное управление не потеряем

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 16:39
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Класс..напоминает мне беседу с нашим заказчиком полгода назад!!!
Только я был в лице Yuran-a.

Одна неувязка, не знаю Российских требований. Во многих странах и компаниях ЗАПРЕЩЕНО включать В на нагрузку на локальном шкафу ОРУ, только при условии открытых разеденителей. С КРУЭ дело попроще со многох сторон, контроллер там и находиться рядом с мимикой КРУЭ.
Правда и тут возникает вопрос с проверкой синхронизации в случае отказа конроллера.

Кроме того так эта зараза хлопает в закрытом помещении.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 16:58
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Yuran>для оперативного управления коммутационными аппаратами при наличии графического ЖК экрана с отображением первички - можно использовать экран и кнопи управления

У ЖК есть минус: при отрицательных температурах можно ничего и не увидеть.
Я за традиционные ключи и традиционную сигнализацию.
23.01.2009 16:59
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2