управление выключателем
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Egorov
Сообщения: 26
Регистрация: 19.01.2009
|
|
вопрос к персоналу, какие переключатели Вам было бы удобно видеть на панели управления выключателем линии (скажем, 220кВ, с АПВ, УРОВом в том же терминале)? и как подавать команду на включение, через переключатели-кнопки, или непосредственно через меню терминала?
|
|
|
|
|
Yuran
+6
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
|
|
Egorov>какие переключатели Вам было бы удобно видеть на панели управления выключателем линии (скажем, 220кВ, с АПВ, УРОВом в том же терминале)? не совсем понятный вопрос... что Вы имеете в виду - размеры, цвет, усилие поворота? Egorov>и как подавать команду на включение, через переключатели-кнопки, или непосредственно через меню терминала? По идее оперативный персонал не должен лезть в меню терминала для того, чтобы отключить-включить выключатель, за исключением терминалов с графическим экраном на котором отбражается однолинейная схема присоединения.
|
Все мной сказанное - это мое IMHO. |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Скажу прямо. Не надо ломать голову, даже при наличии великолепных дисплеев сегодня на реле. Ставьте кнопки, ключи как и раньше, здоровье и нервы дороже.
А что касается через меню..даже не говорите оп. персоналу о такой возможности.
|
|
|
|
|
Egorov
Сообщения: 26
Регистрация: 19.01.2009
|
|
grsl>А что касается через меню..даже не говорите оп. персоналу о такой возможности.
В последнее время становится модно делать управление именно через терминал. кроме того, часто на функц. кнопки выводят функции, типа ввода-вывод АПВ. это мне кажется тоже не совсем удобно.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Трудно такое мне написать, сам такую моду ввожу/вводил многие годы. Неправ был, в новых проектах только ключи ставим и на АПВ, и на УРОВ, и на другие.
Функциональные кнопки оно дело хорошое, но лучше не улучшать. Разные прибамбасы через реле оставляем, но только для ведущих релейщиков, а не для оп. персонала. Бережённого..
|
|
|
|
|
|
|
Yuran
+6
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
|
|
grsl>в новых проектах только ключи ставим и на АПВ, и на УРОВ, и на другие. для ввода-вывода защит, переключения режима АПВ и пр. - только переключатели для оперативного управления коммутационными аппаратами при наличии графического ЖК экрана с отображением первички - можно использовать экран и кнопи управления
|
Все мной сказанное - это мое IMHO. |
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Yuran, не то что бы я против управлением элементами с ЖК дисплея, но.... предпочтительней при такого типа реле- управление с АСУ, в случае выхода из строя реле, надо хоть что то резервное.
|
|
|
|
|
Yuran
+6
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
|
|
grsl>Yuran, не то что бы я против управлением элементами с ЖК дисплея, но.... grsl>предпочтительней при такого типа реле- управление с АСУ, в случае выхода из строя реле, надо хоть что то резервное. имеем 3 уровня управления со своими приоритетами: - местное, т.е. непосредственно со шкафа управления присоединения, находящимся в КРУЭ или на "улице" в случае ОРУ - локальное, т.е. через терминал - АСУ таким образом при выходе из строя реле оперативное управление не потеряем
|
Все мной сказанное - это мое IMHO. |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Класс..напоминает мне беседу с нашим заказчиком полгода назад!!! Только я был в лице Yuran-a.
Одна неувязка, не знаю Российских требований. Во многих странах и компаниях ЗАПРЕЩЕНО включать В на нагрузку на локальном шкафу ОРУ, только при условии открытых разеденителей. С КРУЭ дело попроще со многох сторон, контроллер там и находиться рядом с мимикой КРУЭ. Правда и тут возникает вопрос с проверкой синхронизации в случае отказа конроллера.
Кроме того так эта зараза хлопает в закрытом помещении.
|
|
|
|
|
|
Yuran>для оперативного управления коммутационными аппаратами при наличии графического ЖК экрана с отображением первички - можно использовать экран и кнопи управления
У ЖК есть минус: при отрицательных температурах можно ничего и не увидеть. Я за традиционные ключи и традиционную сигнализацию.
|
|
|
|
|