Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>Одна неувязка, не знаю Российских требований. Во многих странах и компаниях ЗАПРЕЩЕНО включать В на нагрузку на локальном шкафу ОРУ, только при условии открытых разеденителей.
вроде бы нет такаго...
з.ы. могу и ошибаться

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 17:05
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
conspirator>У ЖК есть минус: при отрицательных температурах можно ничего и не увидеть.
шкаф управления с терминалом по идее должен быть расположен в РЩ, где температура, за небольшим исключением, повыше нуля будет

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 17:07
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
В прошлом году делали разработку схем защит и управления для двух стран ( блин, где я не буду никогда....). Строгое требование по ТБ.
насчёт минусовой температуры... с этим у меня слабовато.

Кстати, для интереса, Yuran, Scorp, на Очаково, REC670 где находится, в локальном шакафу LCC, или в релейном зале. И КРУЭ обогревается хоть немного?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 17:17
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>Кстати, для интереса, Yuran, Scorp, на Очаково, REC670 где находится, в локальном шакафу LCC, или в релейном зале. И КРУЭ обогревается хоть немного?
В релейном зале, там вообще "красота" - особенно на отметке 9400 РЩ-220.
Насчет обогрева КРУЭ - не в курсе, по идее что-то должно быть...

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 17:22
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Yuran, a хоть где то такие фотки релейного зала есть? Я даже внутри сети АББ не видел.
Такою ПС нечасто увидишь.
LCC, тоже Российская разработка и изготовление или вместе с ELK пришло?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 17:32
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>Yuran, a хоть где то такие фотки релейного зала есть? Я даже внутри сети АББ не видел.
grsl>Такою ПС нечасто увидишь.
есть , надо поискать. Особенно умиляют фотки "чердака", т.е. последнего этажа РЩ-220, там находится скат крыши и крайние шкафы в рядах почти упираются верхней частью в потолок
grsl>LCC, тоже Российская разработка и изготовление или вместе с ELK пришло?
LCC (или по-русски ШМУ) швейцарской разработки и изготовления, я как раз их в Бадене видел в процессе сборки, еще удивился - написано на русском...

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 17:42
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
А я был уверен что ШМУ ваша работа.
Ну с русским у них уже вроде нет проблем. Группа ELK, как мне говорили, полно россиян, в Бадене полно югославов и чехов. Там проектный отдел со всего мира люди. Да и главный отдела проектов там русский.

И в релейном зале экономили на месте...

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 17:55
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>А я был уверен что ШМУ ваша работа.
grsl>Ну с русским у них уже вроде нет проблем. Группа ELK, как мне говорили, полно россиян, в Бадене полно югославов и чехов. Там проектный отдел со всего мира люди. Да и главный отдела проектов там русский.
Там работали совместно швейцарцы и АББ Электроинжиниринг
grsl>И в релейном зале экономили на месте...
Притом в нарушение всех правил!

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 17:59
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>И в релейном зале экономили на месте...
Yuran>Притом в нарушение всех правил!


С этим трудно что поделать. После фотки с Чагино уже ничему не удивляюсь, реформаторы фиговы.
Но вот и проблема, надо ползти фиг знает куда, чтобы с терминала включить, а окажется что и освещение не очень.

В Бадене, в какой гостинице то были?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 18:12
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>Кстати, для интереса, Yuran, Scorp, на Очаково, REC670 где находится, в локальном шакафу LCC, или в релейном зале. И КРУЭ обогревается хоть немного?
Не поверите фотки ни одной нет,надо будет это исправить.RECи находятся в релейных залах(там их 3),в КРУЭ обогрев есть