Автор
Сообщения
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
tequila>>Да, если кому то нужно Руководство по эксплуатации SUE3000 на русском, обращайтесь (2,7 Мб) .

ohems>Пожалуйста сбросьте руководство у меня как раз наладка БАВР на SUE3000 ohemsb@gmail.com Спасибо!!!

Пожалуйста, проверьте почту!


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
28.07.2010 11:19
Цитировать
 
Engineer +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 21.11.2007
20 мая 2010 года в Москве, в рамках программы "Быстродействующий АВР" специалистами ООО "НПК Промир" и ЗАО "ГК "Таврида Электрик" проведены приемо-сдаточные испытания комплекса БАВР на базе пускового устройства "НПК Промир" и нового блока управления для модернизированного выключателя BB/TEL типа Shell. По результатам многочисленных испытания выявлено, что разработанный комплекс БАВР осуществляет переключение питания с одного ввода на другой при возникновении нарушения электроснабжения за общее время не более 34 мс.

http://www.npkpromir.com/index.php/news
28.07.2010 16:13
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
Engineer>http://www.npkpromir.com/index.php/news

не верю
28.07.2010 17:24
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Вообще написано 65мс.

Тут интересно другое, уникальный алгоритм распознающий несимметричные КЗ за 6-10мс.
Т.е уставок в системе нет?

Далее время перерыва зависит от времени отключения и включения выключателей.
Т.е надо меньше 30мс на операцию, более чем реально.

Далее если 34мс, то время выключателей должно уже быть где то 13-14мс на переключение, если магнитные В то может быть, там вроде декларируют 12-15мс времена.

Вот 6-10мс меня смущают, а если отключение по ошибке.

Короче надо документацию и полевые испытания :-).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
28.07.2010 18:46
Цитировать
+1  
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
grsl>Вообще написано 65мс.

grsl>Тут интересно другое, уникальный алгоритм распознающий несимметричные КЗ за 6-10мс.
grsl>Т.е уставок в системе нет?

grsl>Далее время перерыва зависит от времени отключения и включения выключателей.
grsl>Т.е надо меньше 30мс на операцию, более чем реально.

grsl>Далее если 34мс, то время выключателей должно уже быть где то 13-14мс на переключение, если магнитные В то может быть, там вроде декларируют 12-15мс времена.

grsl>Вот 6-10мс меня смущают, а если отключение по ошибке.

grsl>Короче надо документацию и полевые испытания :-).
Я полностью с этим согласен,а если к этому добавить несколько внешних КЗ, стакими малыми временами просто
выключатели выйдут из строя. Время перерыва питания до 1
секунды можно рещить на любом предприяти за счет технологии, т.е инерции двигателей, маховиков и т.п.
28.07.2010 19:16
Цитировать
 
Titan +1
 
Сообщения: 13
Регистрация: 17.06.2008
http://www.tavrida.ru/News/Article.aspx?aid=868
и даже видео приложено)
С 22 по 24 сентября в городе Сургут состоялась международная специализированная выставка "СУРГУТ. НЕФТЬ и ГАЗ – 2010". В этом году свою продукцию и разработки представили более 200 компаний из 11 стран мира. "Таврида Электрик", являясь традиционным участником данного мероприятия, представила большую линейку продукции, которая позволяет удовлетворить потребности топливно-энергетического комплекса в части электроснабжения объектов.

Выставку посетили глава города Сургута Александр Сидоров и технические специалисты крупных нефтегазовых компаний региона. Экспозиция "Таврида Электрик" была одной из самых обширных и привлекала внимание делегаций.

Впервые "Таврида Электрик" представила новую разработку – сверхбыстродействующий вакуумный выключатель BB/TEL-10-31,5/2000Q. Собственное время включения этого выключателя составляет не более 22 мс, а время отключения – не более 8 мс. На основе данных уникальных коммутационных аппаратов и современных микропроцессорных устройств становится возможным создавать системы быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР) с полным временем переключения на резервный источник питания в диапазоне от 30 до 40 мс. Комплексы БАВР, обладающие такими выдающимися характеристиками по быстродействию, позволяют обеспечить нечувствительность нагрузки к кратковременным перерывам электроснабжения, а значит сохранить непрерывность сложных технологических процессов на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, предприятиях водоснабжения и водоотведения, а также металлургической промышленности.

Помимо своего уникального быстродействия, выключатель BB/TEL-10-31,5/2000Q, как и другие коммутационные аппараты в номенклатуре компании, отличают широкие возможности по адаптации в уже эксплуатируемые ячейки распределительных устройств и отсутствие необходимости периодического обслуживания.
25.10.2010 17:00
Цитировать
 
Игорь88 +1
 
Сообщения: 20
Регистрация: 24.12.2009
Интересно, на сайте "Промир", на фото БАВР, показан терминал БАВР НПП"Бреслер". Видимо совместная разработка продается под разными именами.
25.10.2010 17:09
Цитировать
 
Flash
 
Сообщения: 2
Регистрация: 04.04.2007
Так и есть. Аппаратно-программная платформа "НПП Бреслер", алгоритм программы защиты - "Промир".
23.11.2010 16:38
Цитировать
 