Коллеги ! Юзал ли кто нибудь ПТТ с дифзащитами линий ? Если Да то подскажите где купить и что лучше. Очень надо !
|
Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины |
|
|
|
|
|
Megawatt
+19
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
|
|
Купить можно было на Опытном Заводе Средств Автоматизации и Приборов (ОЗАП) ОАО "Мосэнерго" http://www.socdozor.ru/avtomat.htm
|
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
|
|
|
|
|
БЕРЛИНН
+4
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
|
|
Greatping>Коллеги ! Greatping>Юзал ли кто нибудь ПТТ с дифзащитами линий ? Если Да то подскажите где купить и что лучше. Очень надо !
вы какую дифзащиту имеете ввиду? дфз или дзл?
|
|
|
|
|
Greatping
+1
Сообщения: 15
Регистрация: 23.10.2007
Откуда: скачан из реле
|
|
Спасибо за отклик ! Необходимость установки продиктована низкой чувствительностью пусковых органов по I2 (ДФЗ). До конца еще не представляю насколько это будет стабильное решение, ибо размер погрешности остается тайной - планирую собрать некоторую информацию
|
Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины |
|
|
|
|
|
Greatping
+1
Сообщения: 15
Регистрация: 23.10.2007
Откуда: скачан из реле
|
|
Гы завод расформирован
|
Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины |
|
|
|
|
|
|
Такие ПТТ выпускает любая уважающая себя компания. Например ЧЭАЗ: ptt_cheaz
|
|
|
|
|
|
|
R14
+46
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
|
|
Greatping>Спасибо за отклик ! Необходимость установки продиктована низкой чувствительностью пусковых органов по I2 (ДФЗ). До конца еще не представляю насколько это будет стабильное решение, ибо размер погрешности остается тайной - планирую собрать некоторую информацию
А какую ДФЗ Вы имеете ввиду? Если старую ДФЗ-201, то там уже установлены пром. ТТ и их можно использовать. При повышении тока надо проверить ТТ, установленные на улице, на допустимую погрешность, так как Вы повышаете сопротивление, на которое они работают в квадрат Ктт промежуточных ТТ. Проверить на погрешность надо и сами пром. ТТ по их характеристике намагничивания.
|
|
|
|
|
Ugrumy
+30
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
|
|
R14>А какую ДФЗ Вы имеете ввиду? Если старую ДФЗ-201, то там уже установлены пром. ТТ и их можно использовать. При повышении тока надо проверить ТТ, установленные на улице, на допустимую погрешность, так как Вы повышаете сопротивление, на которое они работают в квадрат Ктт промежуточных ТТ. R14>Проверить на погрешность надо и сами пром. ТТ по их характеристике намагничивания. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В догонку могу сказать, что мы года три назад пытались купить ПТТ на ЧЭАЗе и получилось, что купить панель пустотку (от ДФЗ 201) с тремя ПТТ оказалось в два раза дешевле, чем у них же три отдельных трансформатора.
|
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
|
|
|
|
|
БЕРЛИНН
+4
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
|
|
Greatping>Спасибо за отклик ! Необходимость установки продиктована низкой чувствительностью пусковых органов по I2 (ДФЗ). До конца еще не представляю насколько это будет стабильное решение, ибо размер погрешности остается тайной - планирую собрать некоторую информацию
Не забудте ПТТ на противоположную сторону поставить. Хотя, насколько я знаю эти ПТТ необходимы не для изменения чувствительности а для возможности включения 5А панели на 1А ТТ и наоборат.
|
|
|
|
|
Greatping
+1
Сообщения: 15
Регистрация: 23.10.2007
Откуда: скачан из реле
|
|
Вы правы БЕРЛИНН что российский опыт только 1/5 или 5/1 подразумевает. Здесь же мне нужен Ктт=1/2, чтоб получить возможность выставить уставку 25мА по I2. Не спрашивайте зачем так мало - заказчик всегда прав. На сегодняшний момент только один вариант - http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=179 под заказ из Германии. Но ответа поставщика еще нет
|
Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины |
|
|
|
|
|
|
|