Greatping +1
 
Сообщения: 15
Регистрация: 23.10.2007
Откуда: скачан из реле
Коллеги !
Юзал ли кто нибудь ПТТ с дифзащитами линий ? Если Да то подскажите где купить и что лучше. Очень надо !

Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины
01.07.2009 18:16
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Купить можно было на Опытном Заводе Средств Автоматизации и Приборов (ОЗАП) ОАО "Мосэнерго"
http://www.socdozor.ru/avtomat.htm

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
01.07.2009 18:37
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
Greatping>Коллеги !
Greatping>Юзал ли кто нибудь ПТТ с дифзащитами линий ? Если Да то подскажите где купить и что лучше. Очень надо !

вы какую дифзащиту имеете ввиду? дфз или дзл?
01.07.2009 22:17
Цитировать
 
Greatping +1
 
Сообщения: 15
Регистрация: 23.10.2007
Откуда: скачан из реле
Спасибо за отклик ! Необходимость установки продиктована низкой чувствительностью пусковых органов по I2 (ДФЗ). До конца еще не представляю насколько это будет стабильное решение, ибо размер погрешности остается тайной - планирую собрать некоторую информацию

Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины
02.07.2009 10:13
Цитировать
 
Greatping +1
 
Сообщения: 15
Регистрация: 23.10.2007
Откуда: скачан из реле
Гы завод расформирован

Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины
02.07.2009 10:17
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Такие ПТТ выпускает любая уважающая себя компания. Например ЧЭАЗ:
ptt_cheaz
02.07.2009 11:00
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Greatping>Спасибо за отклик ! Необходимость установки продиктована низкой чувствительностью пусковых органов по I2 (ДФЗ). До конца еще не представляю насколько это будет стабильное решение, ибо размер погрешности остается тайной - планирую собрать некоторую информацию

А какую ДФЗ Вы имеете ввиду? Если старую ДФЗ-201, то там уже установлены пром. ТТ и их можно использовать. При повышении тока надо проверить ТТ, установленные на улице, на допустимую погрешность, так как Вы повышаете сопротивление, на которое они работают в квадрат Ктт промежуточных ТТ.
Проверить на погрешность надо и сами пром. ТТ по их характеристике намагничивания.
02.07.2009 11:06
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
R14>А какую ДФЗ Вы имеете ввиду? Если старую ДФЗ-201, то там уже установлены пром. ТТ и их можно использовать. При повышении тока надо проверить ТТ, установленные на улице, на допустимую погрешность, так как Вы повышаете сопротивление, на которое они работают в квадрат Ктт промежуточных ТТ.
R14>Проверить на погрешность надо и сами пром. ТТ по их характеристике намагничивания.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В догонку могу сказать, что мы года три назад пытались купить ПТТ на ЧЭАЗе и получилось, что купить панель пустотку (от ДФЗ 201) с тремя ПТТ оказалось в два раза дешевле, чем у них же три отдельных трансформатора.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
02.07.2009 11:20
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
Greatping>Спасибо за отклик ! Необходимость установки продиктована низкой чувствительностью пусковых органов по I2 (ДФЗ). До конца еще не представляю насколько это будет стабильное решение, ибо размер погрешности остается тайной - планирую собрать некоторую информацию

Не забудте ПТТ на противоположную сторону поставить.
Хотя, насколько я знаю эти ПТТ необходимы не для изменения чувствительности а для возможности включения 5А панели на 1А ТТ и наоборат.
02.07.2009 11:38
Цитировать
 
Greatping +1
 
Сообщения: 15
Регистрация: 23.10.2007
Откуда: скачан из реле
Вы правы БЕРЛИНН что российский опыт только 1/5 или 5/1 подразумевает. Здесь же мне нужен Ктт=1/2, чтоб получить возможность выставить уставку 25мА по I2. Не спрашивайте зачем так мало - заказчик всегда прав. На сегодняшний момент только один вариант - http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=179 под заказ из Германии. Но ответа поставщика еще нет

Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины
03.07.2009 12:57