grsl>>Если у Вас питание с одной шины и два одинаковых транса.
ЭР> Совершенно верно.
Прошу извенить здесь я поторопился и оправил не полностью схему питания! По высокой у нас два независимых ввода на две секции шин. Такова специфика производства.
21.02.2010 20:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
А может Вам вообще отменить автоматическое самовостановление.

В таком случае, ОП сначала включит секционик по ВН, потом запараллелит ТСН, потом отключит оба секционика по очереди.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.02.2010 20:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Если два независимых ввода, то вступает в силу условия Феди: и ТКЗ и переток мощностей через НН, потому наверное и был запрет.
Но если включить, конечно по разрешениею, секционик на ВН, то не вижу проблем запараллелить на 100мс.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.02.2010 20:56