peterk>Всем Спасибо за ответы!

peterk>Стыдно мне, все эти устройства для меня новы, т.к. я сталкивался пока с отечественными производителями. И выбор наверно все же не за мной, а за заказчиком. Мне ему нужно предложить варианты, они хотели бы на ЭКРЕ это слелать, но она на данный момент пока не может ничего предложить.

peterk>адресов куча:
peterk>kpn@gesing.ru - до 10 Мб
peterk>kpn@kges.ru - говорят любого, но без фанатизма (до НГ должен еще действовать)
peterk>petr_kuzmin@mail.ru

peterk>В обратный адрес могу выслать ТЗ

Я Вам могу выслать мануалы по D60 различных версий, как на русском, так и на английском, но только из дома. Необходимо учесть, что ФСК аттестованы версии 5.5 (не имеет русскоязычного перевода, неизвестно, как прошла аттестацию) и ниже.
Могу выслать REL670.
А Вы мне киньте ТЗ - хоть убейте, не могу понять, зачем иметь в одном флаконе и резервные защиты, и ОАПВ, и ДАПВ, и ТАПВ. Один выключатель на линии с ОАПВ? А что тогда в качестве основной защиты?
23.12.2010 09:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Евгений это довольно распространёная практика за бугром, для линий до ...скажем, 220кВ.
КСЗ+ОАПВ и ДЗЛ.

На линиях, скажем 500кВ, ОАПВ в АУВ или отдельном реле.

АПВ, как функция, сегодня в любой МП защите линии, можно решить что с ней делать. Например сделать в основной и резервной и скоординировать их между собой.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.12.2010 09:49
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Слава, я так и подумал. Мы сами так выполнили комплекс защит на ВЛ 330 кВ с одним выключателем - L60, D60, в каждом полный набор защит + УРОВ + ОАПВ + ТАПВ. АУВ - старая электромеханика. Но это старые подстанции со схемой две системы с обходной.
23.12.2010 10:27
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
peterk>адресов куча:
peterk>kpn@gesing.ru - до 10 Мб
peterk>kpn@kges.ru - говорят любого, но без фанатизма (до НГ должен еще действовать)
peterk>petr_kuzmin@mail.ru

Что-нибудь дошло?
24.12.2010 07:41
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
peterk>>адресов куча:
peterk>>kpn@gesing.ru - до 10 Мб
peterk>>kpn@kges.ru - говорят любого, но без фанатизма (до НГ должен еще действовать)
peterk>>petr_kuzmin@mail.ru

Bogatikov>Что-нибудь дошло?
Да, на первый адрес получил два письма
24.12.2010 08:27
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
А отправлял шесть писем. Что дошло и на какой адрес можно переслать более 10 Мб?
24.12.2010 08:54
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Пётр, получил ТЗ и схему. REL670 справится с этой задачей. D60 сложнее, у него АПВ не в группах уставок. Хотя ОАПВ на обходном - задача трудная, слишком сложные взаимодействия, да ещё и разные производители. У нас на 330 проектировщики не осилили ОАПВ на ОВ.
Если надо мануалы по D60, дайте адресок, на который можно протолкнуть более 10 Мб.
24.12.2010 09:55
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
C добрым утром, коллеги!
Если Вы читали техзадание, там указана «ЭКРА». Я уже отправил письмо топикстартеру, где спросил: они хотят варианты и кроме «ЭКРА» рассмотреть?(или «ЭКРА» вообще не устраивает).
24.12.2010 10:32
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
LIK>C добрым утром, коллеги!
LIK>Если Вы читали техзадание, там указана «ЭКРА». Я уже отправил письмо топикстартеру, где спросил: они хотят варианты и кроме «ЭКРА» рассмотреть?(или «ЭКРА» вообще не устраивает).

ЭКРА не устроит никакими судьбами. Нужно иметь в одном флаконе резервные защиты, УРОВ, ОАПВ, ТАПВ, ДАПВ и группы уставок. ЭКРА так не умеет.
24.12.2010 11:02
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Понял, Евгений. Просто я ЭКРА почти не знаю. Но это не простительно составителям техзадания, которые знать должны. Впрочем, это не мой вопрос.
24.12.2010 11:35