Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика в "малой энергетике" » Форум о малой энергетике

« Предыдущая 
Синхронизация и автоматика индустриальных генераторов.
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Вот тут свеженькое пришло на дело.
ГРУ10 пущено уже два года назад, чичас добавиться ГРУ12.
Каждый генератор по 50МВА, два трансформатора связи с системой по 63МВА, ну и ещё нагрузка заводская на шинах ГРУ на 25МВА.
Вот такие сегодня заводские ПС клепают....



Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.09.2010 19:14
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Boris>В принципе конечно похоже для моего случая, но трудности перевода . И ещё так понял когда в сеть не выдаётся -сбалансирована генерация и потребление(как раз в ТЗ записано), работа не гарантируется при отключении линии с головы.

Boris>Меня больше волнует когда КЗ на 110кВ как отделиться. Или она почувствует? А если однофазное?
Boris>Вобщем пока в раздумьях.

Борис, для сбалансированой нагрузки пришлось делать уставку 0.3-0.4 Гц/сек с уставкой по времени 150мс.
С трудом но схватило.
Но вообще от головы надобно сигнал по связи передавать.

По идее угол по напряжению обязан отловить любое изменение, даже при сблансированой нагрузке, но боюсь что будет ложно тоже отрабатывать.

По поводу перевода, по личке пошлите просьбу форумчанам WGC или siburg, может у них уже есть русский перевод.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.09.2010 19:19
Цитировать
 
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
grsl>Но вообще от головы надобно сигнал по связи передавать.


Тоже к этому выводу уже пришёл. На месте определюсь потом ВЧ или оптика - линии вроде короткие.

grsl>По идее угол по напряжению обязан отловить любое изменение, даже при сблансированой нагрузке, но боюсь что будет ложно тоже отрабатывать.

Ну вообще интересная защита, как её только считать вопрос. Больше наверно экспериментальным путём.
14.09.2010 08:16
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
А можно, к примеру, на повышающей ПС не синхронизироваться? Только установить делительную автоматику? А все проблемы с синхронизацией перекинуть на генераторные выключатели?
14.09.2010 12:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Можно, но как тогда вернёшься к параллельной работе с сиcтемой? только отключив генератор.
Выключатель на которoм делают делилку, делают и синхронизацию.
ИМХО, другого не дано.

Опять таки, может в конкретном случае не ломать голову, а просто выкидывать генератор.

Например в моём случае, важен не столько генератор, сколько пар.
Кроме того два генератора не нужны, так при делилке надо будет ещё и какой либо генератор выбрасывать :-).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.09.2010 08:40
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
grsl>Малая или большая?
grsl>Думаю что дело не в размерах генераторов, а в принадлежности компании.
grsl>если то сетевая или энергообразующая то "большая", если частная/заводская то малая.

grsl>Слава ( siburg ) , тогда ты ограничен количеством точек синхронизации, максимум два выключателя.
grsl>Есть много мест где этого достаточно, т.е. ГВ и ВВ повышающего трансформатора.
grsl>Но уже не будет синхронизации секционика генераторных шин и не будет синхронизации ВВ повышающего транса другой системы шин.

grsl>Что касается команды синхронизации через АУВ, то надо взять во внимание режим постояной проверки КС, не все АУВ имеют такое свойство, некоторые требуют сначала взвести КС в работу, а потом подать команду и только после того будет проверка синхронизма и то через 60мс, три цикла, страшного ничего нет, но может быть уже выбег за пределы "благоприятной" синхронизации.

grsl>Вобще использование требований большой энергетике в малой хорошее парвило, имхо.


Слава, вот одна из моих схем


Uploaded with Free Image Hosting

Работа в "изолированном режиме" (связи с внешней энергосистемой нет). На каждом генераторе своя система синхронизации. Секционники на ЗРУ и КРУН тоже с синхронизацией. Ячейки связи ЗРУ с КРУН - с синхронизацией на стороне ЗРУ.
15.09.2010 10:26
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Слава Привет.
Сложная схема, но в таких случаях всегда каждый генератор со своей системой синхронизации.
Тут вопросов нет. Всего один выключатель Синхронизация у тебя ручная или автоматическая?
Интересно как выходишь на синхронозацию секциоников?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.09.2010 22:43
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
grsl>Слава Привет.
grsl>Сложная схема, но в таких случаях всегда каждый генератор со своей системой синхронизации.
grsl>Тут вопросов нет. Всего один выключатель Синхронизация у тебя ручная или автоматическая?
grsl>Интересно как выходишь на синхронозацию секциоников?

Слава, привет!
Синхронизация везде автоматическая (на генераторах, на секционниках и на ячейках связи).
На секционниках и ячейках связи есть возможность выбора включения (с синхронизацией или без).
В нормальном режиме секционники и ячейки связи включены, все генераторы работают на общую шину.
На ПС-6/0,4кВ все секционники отключены, но напряжение по всему промыслу синхронизированно, поэтому для перевода на ремонтную схему нет нужды синхронизироваться на ПС.
16.09.2010 09:04
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2