Саня, абсолютно верно электролиты проблема. Но вот на фотках предвестник МП защит с блоком питания, отработали с 1983г по 2004г.
Технология блоков питания началсь с транзисторных реле, а они ещё стоят.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Саня, добавлю, я то писал всё об АББшных реле, правда не будем врать, там рядом с ними ДЗТ, ДЗШ Сименса стоят во многих местах и не моргают с 1994-1996года.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
18.12.2009 20:50
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
grsl>Володя, я не думаю что ты найдёшь такие рекоммендации крупной западной фирмы. И могу тебе сказать что они правы, что не дают такой инфы, её просто не может быть. Каждая организация строит свои правила и свои законы. Как то: что и как проверять и с какой частотой.

Слава, со многим с тобой согласен, но с этим не могу согласится. Под каждой организацией, как я понял, ты имеешь ввиду производителей оборудования, а не Заказчика. Должны быть единые разумные правила (руководящие документы, стандарты) для всех "игроков рынка", лучше на страну, а не на отдельные большие организации (ФСК, РусГидро, Газпром, ТрансНефть и т.д.), так и в части проверок. Если каждая фирма-производитель, даже если она очень авторитетная, будет определять правила это ни к чему хорошему не приведет.

.
http://rzaselect.ru
18.12.2009 20:58
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Володя имел ввиду именно зказчика, извини не правильно себя пояснил.
А вот если заказчик толковый, он сядет и вместе с фирмой производителем разработает такие документы.

И хочу тебе сказать, у нефтяников всегда будут свои требования, у РусГидро свои, а АЭС свои

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
18.12.2009 21:02
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Хочется отметить, что срок службы монтажных проводов менее 20 лет - 15 лет.

На фотографиях Славы видно, что провода в нормальном состоянии.

В ОТТ на МУРЗ сказано про сменные элементы, что под этим имеется ввиду?
Батарейки? Отдельные платы? Целый терминал? ...? тема про ЗИП

.
http://rzaselect.ru
18.12.2009 21:21
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Саня>И когда консервативный дедушка сидя в кабинете пишет РД о видах и периодичности обслуживания МП РЗА и извините меня, не дай Бог, о сроках службы… это капут. Здесь ещё непаханое поле, будет ёще много кандидатских и докторских защищено… Да извинит меня консервативный дед.

Саня, первую полномаcштабную инструкцию по проверкам МП ДЗ защит для компании в которой работает В.И. Гуревич писал такой "консервативный дед", хорошо многим известный А.И. Айзенфельд и было это лет 12 назад. К сожалению копии у меня не сохранилось. И там он очень хорошо переделал ЭМ реле подход и консерватизмом не пахло.
К огромному сожалению, не уверен, что налдчики пользуются этой инструкцией.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
18.12.2009 21:24
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Юра, к сожалению ничего не могу сказать про минусовые температуры, у нас +5 уже трагедия :-)))).
До -27-29 доходило в некоторых местах области ,где есть эти устройства (в КРУН). А замерзали при -20 в зру.
18.12.2009 22:02
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Stepanov>. Должны быть единые разумные правила (руководящие документы, стандарты) для всех "игроков рынка" .
Вырву эту фразу к названию темы.
Страна то не маленькая. Даже в нашей небольшой области на разных подстанциях условия эксплуатации ( человеческий, климатический факторы, состояние сети) довольно разные.Если на одной п/ ст оборудование простоит и тридцать лет в голом поле , то на другой и 10 не выстоит. Почему-то производители усредняют сроки .Получается " Купите нашу машину , у неё средний расход топлива 7 литров на сто км." А я по городу езжу и у меня расход 10. И пока не будет жёстких стандартов по каким либо критериям,как мне кажется ни о каких сроках службы говорить не приходится.
18.12.2009 22:26
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>Юра, к сожалению ничего не могу сказать про минусовые температуры, у нас +5 уже трагедия :-)))).
yur>До -27-29 доходило в некоторых местах области ,где есть эти устройства (в КРУН). А замерзали при -20 в зру.

Да простит меня Володя за флуд в его теме.
Юра прежде чем говорить о МП защитах или о защитах вобще, другое мне объясни, фиг с ними защитами, почему в ЗРУ должно быть -20.
Или это в кайф работать с ЭМ при -20гр, или с регулировкой приводов при -20гр видимо особое наслаждение. А может релейщики мазохисты? Почему на угольных станциях в собственых нуждах ты уже не знаешь куда податься от жары, грязи, грохота и вибрации?

Никогда вопросом не задавались? Или просто на цементных заводах не делали наладку/профпроверку, когда уже не знаешь из какой части тела цементную пыль вытряхивать?

Володя, я потом сотру, извини ещё раз

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
19.12.2009 08:39
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Слава, минус 20 в ЗРУ- обычная практика. Это, мне кажется, продолжение бредовой идеи руководителей ФСК и иже с ними о "необслуживаемости" современных ПС. А также "опыт" современных проектировщиков, ни разу не стоявших в ЗРУ на куске пенопласта и пытавшихся при -30 в варежках, матеря всех и вся , устранить какой-нибудь дефект в "обогреваемом" отсеке РЗА ячейки КРУ.....
19.12.2009 08:46
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Валера, самое интересное все это понимают, все это знают, но продолжают делать.

Так а каком же сроке службы МП можно говорить, если минимального не выполняется. Ну и какой срок службы у наладчика будет при таких условиях. Понимаю во время стройки, но потом..... Я например на некоторые экозотические объекты прекратил ездить: тебе жалко денег делать нормальные релейные залы и поддерживать их, нет проблем, мне жалко своё здоровье обслуживать твои реле, бейся головой об стенку.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"