evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
5555>Это ты читал по диагонали. Я только с третьего раза дошел до сути.
5555>Одназначнее некуда. Требования к сигнализации положения выключателей, а не испытываемого оборудования!!!
В пунктах 5.2.1.1 и 5.2.1.2 речь идет речь о выключателях хотя по смыслу говорится о кнопках
Например, у автоматических выключателей АББ красный цвет механического указателя положения соответствует ВКЛЮЧЕННОМУ состоянию, а зеленый - ОТКЛЮЧЕННОМУ состоянию.
А вот кнопка "0" - "Отключить" красная, кнопка "1" - "Включить" - зеленая
30.12.2008 14:18
Цитировать
 
fll +2
 
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
С этим ГОСТом уже всех задолбали
там в начале его написано что он "не применим для электротехнических изделий"
если по нему делать, то включено - будет зеленый
относитесь критически
на НКУ вообще есть ГОСТ, в котором прописано, вкл - красный, отключено - зеленый
и никаких гвоздей
пользуйтесь существующим опытом, по сигнализации книжки читайте, Лабок, например

прошу пардону, но с этим гостом достали уже
приходит один г-н из органа сертификации на кру строительный завод и давай, ссылаясь, на этот гост всем мозги компосировать по поводу вкл-откл, подавай ему другие цвета и так далее, пример со светофором приводит и т.д.
30.12.2008 14:19
Цитировать
 
5555
 
Сообщения: 17
Регистрация: 21.04.2008
releyka, читаем далее:

5.2.2.2 Основные требования
Требования 5.1 и 5.2.1 применяют также к выключателям со встроенной сигнализацией. Значения применяемых цветов должны соответствовать таблицам 6-8 - для отсчетных устройств и таблице 9 - для выключателей.

А вообще то о чем спор?
Каким цветом обозначать нормальное положение оборудования. Так я не против и красного и зелёного. Главное, чтоб оператор не запутался.
Для кого то нормальный режим - когда все включено и работает, всем светло и тепло.
А для других - все отключено и т.д.

fll не прав.

"Международный стандарт МЭК 60073-96 ... предназначен для использования техническими комитетами Международной электротехнической комиссии (МЭК) при разработке стандартов на электрооборудование конкретных видов, и его требования должны применяться в случаях, если они включены в стандарты МЭК."

Насколько мне известно любой завод сделает любую сигнализацию любого цвета за соответствующую плату. Были бы соответствующие тех. требования.
30.12.2008 15:18
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
5555>5.2.2.2 Основные требования
5555>Требования 5.1 и 5.2.1 применяют также к выключателям со встроенной сигнализацией.
А вы видели на ПС щит управления с с черными, серыми и белыми лампами? Есть книжка из серии Библиотечка Электромонтера "Сигнализация на электроподстанциях".
30.12.2008 15:56
Цитировать
 
5555
 
Сообщения: 17
Регистрация: 21.04.2008
releyka, да хоть серо-буро-малиновые.
С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ!!!
30.12.2008 16:41
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Спасибо всем за обсуждение!

От традиций уходить - себе будет дороже. Где я найду столько серобуромалиновых ламп? А если на то пойдет - оперативному персоналу будет не легко ориентироваться только на цвет, необходимо будет знать, что там под лампой написано, а для этого надо прочитать.

Еще раз спасибо! Всех с наступающим Новым 2009 годом!
30.12.2008 20:05
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я согласен с Evdbor и Fll.
Дело не в прочтении.
Оно дело безопасности
Красный-включенно, под напряжением
Зелённый-отключенно, без напряжения.
Жёлтый-предупреждения, заземление.

Красная кнопка включение, зелённая отключение.
Кстати , по моему даже такого недостаточно, должен быть дополнительная графическая сигнализация для дальтоников. Многие фирмы используют кружок ( равен зелённому) и вертикальную линию ( равен красному).

С НОВЫМ ГОДОМ!!!!

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.12.2008 20:05
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллеги, тут в продолжение, специально отдельно пишу.
А как Вы считаете на экранах АСУ должно быть? У нас с клиентами вечные споры.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.12.2008 20:47
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Коллеги, тут в продолжение, специально отдельно пишу.
grsl>А как Вы считаете на экранах АСУ должно быть? У нас с клиентами вечные споры.
В учебниках рисовали включенный выключатель - без заливки, отключенный - серая (черная) заливка. Но т.к. мониторы все таки цветные, то можно, не мудрствуя лукаво, включенное положение - красная заливка, отключенный - зеленая. Просто и знакомо, а?

My ICQ 376-048-117
30.12.2008 21:44
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Да вот тут самый интересный и спорный момент и возник.
Залитыйк красный и зелённый показывают замкнутость цепи.
Один из примеров это красный залитый и зелённый пустой.
Но возникла другая проблема, от количества красного на экране, прекращаешь чувствовать где авария.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.12.2008 22:20
Цитировать
 