Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
В общем и целом картина следующая: для режимщиков расчетные случаи N, N-1, N-2, условно: нормальный режим, нормальный минус один элемент (вывод в ремонт линии или оборудования), нормальный минус 2 элемента (вывод в ремонт и одновременное аварийное отключение). При расчете уставки одну из параллельных линий ПС А - ПС Б в ремонт, и еще какую-нибудь линию (не уверен, но по-моему если линия двухцепная, то её можно гасть, как один элемент.... но точно не скажу, ибо подзабыл). Ну это так... для общего случая. Как сказал papuas, слезно требуйте у службы режимов эти самые режимы
13.12.2010 11:01
Цитировать
 
papuas +8
 
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
Vanya>Как сказал papuas, слезно требуйте у службы режимов эти самые режимы.
Где ж Вы услышали, что слезно требуйте? Нет!
ТРЕБУЙТЕ!!! Вплоть до категорического отказа считать уставки. Можно в лоб дать, если не понимают.

CLON >Да совсем забыл, еще необходимо согласовывать уставку ДЗ 2-ой зоны со своей параллельной линией. Если используется ДЗ по петле фаза-земля, то параллельная линия (как правило) будет определяющей.
CLON >Рассчетный режим: П/С Б в минимуме, а параллельная линия согласуется в каскаде.

С этим согласен. Только не фаза-земля (думаю, что этого нет), а межфазной ДЗ.
А вот , что отключение двух АТ не расчетный режим, можно поспорить. Но не буду.
Главное в этом получить минимальный режим ПС Б от режимщиков.
13.12.2010 20:34
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
papuas>С этим согласен. Только не фаза-земля (думаю, что этого нет), а межфазной ДЗ.
papuas>А вот , что отключение двух АТ не расчетный режим, можно поспорить. Но не буду.
papuas>Главное в этом получить минимальный режим ПС Б от режимщиков.

papuas, я не сказал, что отключение АТ1+АТ2 - это не рассчетный режим, я написал, как правило это не расчетный режим. Мало того, а в режиме без АТ1+АТ2 как правило все линии 220 кВ должны быть в работе.

ЗЫ: Получить что-то внятное по режимам от наших режимщиков вообще не реально, они мыслят не как релейщики.
14.12.2010 09:48
Цитировать
 
Fiksius +3
 
Сообщения: 63
Регистрация: 25.03.2008
Откуда: г. Вологда
Vanya>В общем и целом картина следующая: для режимщиков расчетные случаи N, N-1, N-2, условно: нормальный режим, нормальный минус один элемент (вывод в ремонт линии или оборудования), нормальный минус 2 элемента (вывод в ремонт и одновременное аварийное отключение).

Можете подсказать в каком документе режимщикам предписывают рассматривать такие расчетные случаи (N, N-1, N-2)?
22.12.2010 11:32
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Fiksius>Можете подсказать в каком документе режимщикам предписывают рассматривать такие расчетные случаи (N, N-1, N-2)?

СО 153-34.20.576-2003 Методические указания по устойчивости энергосистем.
Там рассматриваются такого рода возмущения (прим. формулирвки N, N-1, N-2 там отсутствуют).
23.12.2010 14:57
Цитировать
 
evdbor +30 (Онлайн)
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Fiksius>>Можете подсказать в каком документе режимщикам предписывают рассматривать такие расчетные случаи (N, N-1, N-2)?

Vanya>СО 153-34.20.576-2003 Методические указания по устойчивости энергосистем.
Vanya>Там рассматриваются такого рода возмущения (прим. формулирвки N, N-1, N-2 там отсутствуют).

И еще посмотрите обсуждение на форуме Режимщиков
http://forum.regimov.net/index.php?t=msg&th=397&prevloaded=1&rid=390&start=40

И критерии N-1, N-2 их хлеб
23.12.2010 15:37
Цитировать
 