В общем и целом картина следующая: для режимщиков расчетные случаи N, N-1, N-2, условно: нормальный режим, нормальный минус один элемент (вывод в ремонт линии или оборудования), нормальный минус 2 элемента (вывод в ремонт и одновременное аварийное отключение). При расчете уставки одну из параллельных линий ПС А - ПС Б в ремонт, и еще какую-нибудь линию (не уверен, но по-моему если линия двухцепная, то её можно гасть, как один элемент.... но точно не скажу, ибо подзабыл). Ну это так... для общего случая. Как сказал papuas, слезно требуйте у службы режимов эти самые режимы
Vanya>Как сказал papuas, слезно требуйте у службы режимов эти самые режимы. Где ж Вы услышали, что слезно требуйте? Нет! ТРЕБУЙТЕ!!! Вплоть до категорического отказа считать уставки. Можно в лоб дать, если не понимают.
CLON >Да совсем забыл, еще необходимо согласовывать уставку ДЗ 2-ой зоны со своей параллельной линией. Если используется ДЗ по петле фаза-земля, то параллельная линия (как правило) будет определяющей. CLON >Рассчетный режим: П/С Б в минимуме, а параллельная линия согласуется в каскаде.
С этим согласен. Только не фаза-земля (думаю, что этого нет), а межфазной ДЗ. А вот , что отключение двух АТ не расчетный режим, можно поспорить. Но не буду. Главное в этом получить минимальный режим ПС Б от режимщиков.
papuas>С этим согласен. Только не фаза-земля (думаю, что этого нет), а межфазной ДЗ. papuas>А вот , что отключение двух АТ не расчетный режим, можно поспорить. Но не буду. papuas>Главное в этом получить минимальный режим ПС Б от режимщиков.
papuas, я не сказал, что отключение АТ1+АТ2 - это не рассчетный режим, я написал, как правило это не расчетный режим. Мало того, а в режиме без АТ1+АТ2 как правило все линии 220 кВ должны быть в работе.
ЗЫ: Получить что-то внятное по режимам от наших режимщиков вообще не реально, они мыслят не как релейщики.
14.12.2010 09:48
Fiksius+3 Сообщения: 63 Регистрация: 25.03.2008 Откуда: г. Вологда
Vanya>В общем и целом картина следующая: для режимщиков расчетные случаи N, N-1, N-2, условно: нормальный режим, нормальный минус один элемент (вывод в ремонт линии или оборудования), нормальный минус 2 элемента (вывод в ремонт и одновременное аварийное отключение).
Можете подсказать в каком документе режимщикам предписывают рассматривать такие расчетные случаи (N, N-1, N-2)?
Fiksius>Можете подсказать в каком документе режимщикам предписывают рассматривать такие расчетные случаи (N, N-1, N-2)?
СО 153-34.20.576-2003 Методические указания по устойчивости энергосистем. Там рассматриваются такого рода возмущения (прим. формулирвки N, N-1, N-2 там отсутствуют).
Fiksius>>Можете подсказать в каком документе режимщикам предписывают рассматривать такие расчетные случаи (N, N-1, N-2)?
Vanya>СО 153-34.20.576-2003 Методические указания по устойчивости энергосистем. Vanya>Там рассматриваются такого рода возмущения (прим. формулирвки N, N-1, N-2 там отсутствуют).