Помогите пожалуйста разобраться с выбором уставок диференциальной защиты линии (ДЗЛ). Защита линии 110 кВ (ДЗЛ), реализована в панелях защит ШЭ2607 091 фирмы "ЭКРА". Может уже есть у кого-нибудь опыт в наладке и вводу в эксплуатацию панелей защит этого типа.
Расчет ДЗЛ без отпаек довольно прост. Примерно вот так, согласно рекомендации по выбору уставок от ЭКРА. Если их у Вас нет скажите куда выслать.
ПС П Ктт=1000/5 ПС Ф Ктт=1000/5 Определяем базисный ток За Iбаз принимаем 1000 А, тогда для обоих концов Iбаз втор=5 А. Рабочая точка а при внутреннем КЗ лежит на прямой 2 (Id=Is) с углом наклона 45°. При внешнем КЗ в идеале Id=0 и рабочая точка b лежит в области несрабатывания на оси абсцисс. Т.о. рабочая характеристика всегда лежит ниже прямой с наклоном 45°. Чем выше находится рабочая точка a по отношению к тормозной характеристике 1, тем больше чувствительность к внутренним КЗ. При внешнем КЗ рабочяя точка b должна находиться по возможности ниже характеристики 1. Чувствительность можно улучшить путем изменения наклона характеристики в зависимости от диапазона нахождения тормозного тока. При малых токах насыщение ТТ отсутствует, и поэтому начальную часть характеристики 1 выполняют параллельно оси абсцисс. Id уст определяется небалансом токов в нагрузочном режиме. Id уст выбираю по отстройке от токов небаланса нагрузочного режима, делаю как в ДФЗ
Id уст=Кн/Кв(Iнб+Iнесим)= Кн/Кв(Кнб*Iраб.макс+Iнесим)=1,2/0,45(0,03*600+0)=48 А
Принимаю Id уст=0,3. Наличие тормозной характеристики не всегда обеспечивает отстройку защиты от внешних КЗ, когда один ТТ насыщается, а вторичный ток второго ТТ близок к 0. Вследствии этого дифференциальный ток увеличивается и рабочая точка b устремляется вверх Id=Iкп-Iкф= Iкп-0. Т.к. Ктт обоих концов одинаковые, принимаем погрешность ТТ линии в установившемся режиме, при токе равном макс. току повреждения не превышает 10%. Тогда предельное расхождение модуля отношения токов равно 3,3, а взаимный угол между векторами – 65°. Принимаем, что второй ТТ не имеет искажения вторичного тока. Выбираем тип характеристики в виде кардиоиды с Кторм=0,75. В этом случае при отношении I1/I2=3,3 предельно допустимый угол между векторами токов, при котором происходит блокирование ДЗЛ, приблизительно равен 75° (Из рекомендации по выбору уставок ДЗЛ от ЭКРА). При Кторм=0,75 точка А1 имеет координаты (-7+0j). Положение этой точки имеет значение для надежного действия ДЗЛ на отключение при работе в тупике. Принимаем дополнительный фазовый сдвиг за счет несимметричности времени передачи - 4,5°.
RZA>А если трансформаторы тока имеют Ктт=600/1 с одной стороны и Ктт=600/5 с другой стороны линии
В программе ЕКRАSМS в служебных параметрах задаете с одной стороны первичный ток 600 А, вторичный 1 А, с другой стороны первичный ток 600 А, вторичный 5 А. Базисный ток задается в первичных величинах. Задаете его 600 А. Остальное получается автоматом. Вторичные токи программа считает сама. Они должны находится в диапазоне 0,1-16 А. Можете их посмотреть и увидеть что все ОК.
RZA>Можно Вам задать ещё один вопрос, как получилось Id уст=0,3.
RZA>""Id уст=Кн/Кв(Iнб+Iнесим)= Кн/Кв(Кнб*Iраб.макс+Iнесим)=1,2/0,45(0,03*600+0)=48 А RZA>Принимаю Id уст=0,3"".
Получилась то она 0,048. Минимально возможная 0,2. Просто взяли 0,3, которая имеет хорошую чувствительность при всех КЗ, включая и КЗ на землю через большое переходное сопротивление. Принимается чисто от фонаря. И чувствительность хорошая и отстроена от всех небалансов.
27.10.2009 11:19
peterk Сообщения: 21 Регистрация: 11.02.2010 Откуда: г. Дивногорск
RZA>>Можно Вам задать ещё один вопрос, как получилось Id уст=0,3.
RZA>>""Id уст=Кн/Кв(Iнб+Iнесим)= Кн/Кв(Кнб*Iраб.макс+Iнесим)=1,2/0,45(0,03*600+0)=48 А RZA>>Принимаю Id уст=0,3"".
R14>Получилась то она 0,048. Минимально возможная 0,2. Просто взяли 0,3, которая имеет хорошую чувствительность при всех КЗ, включая и КЗ на землю через большое переходное сопротивление. Принимается чисто от фонаря. И чувствительность хорошая и отстроена от всех небалансов.
Проде все просто, но до того не понятно Имеем линию с двухсторонним питанием 110кВ, с одной стороны система, с другой генераторы 6кВ за трансформатором. Надо выбрать уставки для ДЗЛ, с обоих концов ТТ 600/5. Выбираем кардиойду, базисный ток 600/5. Как выбрать уставку в относительных единицах?
peterk>Проде все просто, но до того не понятно peterk>Имеем линию с двухсторонним питанием 110кВ, с одной стороны система, с другой генераторы 6кВ за трансформатором. Надо выбрать уставки для ДЗЛ, с обоих концов ТТ 600/5. Выбираем кардиойду, базисный ток 600/5. peterk>Как выбрать уставку в относительных единицах? Вы уже выбрали базисный ток =600А. Это и есть 1 в относительных единицах. Больше ничего не требуется.
16.02.2010 16:34
peterk Сообщения: 21 Регистрация: 11.02.2010 Откуда: г. Дивногорск
Это понятно, что 600 это 1, но есть ли какая-нибудь формула для того что бы расчитать уставку в о.е. Или для кардиойды ее задавать не надо?
т.е. если диф ток у нас превысит 600А у нас произойдет срабатывание защиты.
Дело в том что анализ ведется в комплексной плоскости отношении векторов токов (ОВТ) по концам ВЛ, и кардиоида или другая характеристика, нанесенная в этой плоскости, показывает область несрабатывания ДЗЛ. В нашем случае при Iбаз =600 А выбирается уставка Iдиф в относительных единицах, например 0,3. Тогда ток срабатывания ДЗЛ Iдиф=0,3*600=180А при отсутствии торможения. Вторым условием является превышение Iдиф тормозного тока, формируемого в соответствии с характеристикой (для кардиоиды это сумма модулей токов, умноженная на Кт). Срабатывание произойдет в том случае когда дифференциальный ток (геометрическая сумма токов) будет больше порога (уставки Iдиф) и больше тормозного тока (суммы модулей токов).