Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Компенсация емкостных токов в сетях 10 кВ.

« Предыдущая 
Расчёт и выбор уставок дифференциальной защиты линии (ДЗЛ).
Автор
Сообщения
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
R14 Премного благодарен! Родина вас не забудет !! буду изучать.
03.09.2010 16:34
Цитировать
 
alhimik-nike
 
Сообщения: 1
Регистрация: 19.09.2010
peterk>>Где найти эти рекомендации?

R14>У меня есть. Могу выслать. Сообщите адрес.


Уважаемый R14! Можете ли Вы выслать рекомендации по ДЗЛ на эл. адрес: igorivanov85@list.ru
Заранее благодарен!
23.09.2010 13:22
Цитировать
 
koroleevnakursk
 
Сообщения: 3
Регистрация: 17.12.2008
Добрый день! стала считать ДЗЛ, но в описании шкафа нет рекомендаций по выбору уставок ДЗЛ. у кого есть просьба помочь коллеге по несчастью и выслать на адрес: koroleevnakursk@rambler.ru

Заранее благодарна!
28.09.2010 12:46
Цитировать
 
koroleevnakursk
 
Сообщения: 3
Регистрация: 17.12.2008
Ответьте на вопрос.

если по концам защищаемой линии стоят Кт=800/1 и Кт=600/5 и 5/1, то для выдачи токовой уставки срабатывания ДЗЛ они будут одинаковы для обоих концов, либо сообразно приведены к выбранному Iбаз?
29.09.2010 15:17
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
koroleevnakursk>Ответьте на вопрос.

koroleevnakursk>если по концам защищаемой линии стоят Кт=800/1 и Кт=600/5 и 5/1, то для выдачи токовой уставки срабатывания ДЗЛ они будут одинаковы для обоих концов, либо сообразно приведены к выбранному Iбаз?

Задаете с одной стороны первичный ток 800 А с другой стороны 600А. Вторичные токи по 1А. Задаете базисный ток, например 800А. Задаете уставку, например 0,3. Дальше защита сама все сделает. Срабатывание ДЗЛ будет относительно базисного, то есть 240 А.
Можете выбросить пром ТТ 5/1 и задать для этой стороны вторичный ток 5А и тоже все будет правильно работать.
29.09.2010 15:34
Цитировать
 
koroleevnakursk
 
Сообщения: 3
Регистрация: 17.12.2008
ну я так в принципе и поняла что терминал автономно переводит согласно заданному базисному току и номинальным коэф трансформации во вторичные величины.

в принципе Проектный институт принимает ток базисный как максимальный ток нагрузки (равный 375 А), хотя наверно нужно принимать из двух величин ТТ меньший с Кт=600/1(т.е. ток 600 А)
29.09.2010 16:23
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
koroleevnakursk>ну я так в принципе и поняла что терминал автономно переводит согласно заданному базисному току и номинальным коэф трансформации во вторичные величины.

koroleevnakursk>в принципе Проектный институт принимает ток базисный как максимальный ток нагрузки (равный 375 А), хотя наверно нужно принимать из двух величин ТТ меньший с Кт=600/1(т.е. ток 600 А)

Можно за базисный принять и максимальный ток нагрузки. Просто срабатывание считается от базисного. А первичный ток небаланса, умноженный на коэффициенты (см. 1 страницу данного обсуждения) должен быть меньше первичного тока срабатывания.
29.09.2010 16:46
Цитировать
 
maxbest888
 
Сообщения: 12
Регистрация: 17.11.2010
Откуда: Казахстан, Павлодар
Здравствуйте,господа релейщики!
Многоуважаемый R14, или ребята,которым уже помогли!
Вышлите пожалуйста рекомендации(желательно более подробные) по выбору уставок шкафов ШЭ 2607 093(091) и ШЭ 2607 011, а также бланк уставок ШЭ 2607 011 на e-mail: maxbest888@mail.ru
20.11.2010 19:08
Цитировать
 
maxbest888
 
Сообщения: 12
Регистрация: 17.11.2010
Откуда: Казахстан, Павлодар
"Id уст=Кн/Кв(Iнб+Iнесим)= Кн/Кв(Кнб*Iраб.макс+Iнесим)=1,2/0,45(0,03*600+0)=48 А"

Почему коэф.возврата 0,45 ???
...или там просто опущен коэф.запаса???
25.11.2010 18:50
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
maxbest888>"Id уст=Кн/Кв(Iнб+Iнесим)= Кн/Кв(Кнб*Iраб.макс+Iнесим)=1,2/0,45(0,03*600+0)=48 А"

maxbest888>Почему коэф.возврата 0,45 ???
maxbest888>...или там просто опущен коэф.запаса??
Только сейчас обратил внимание, что расчет Id велся согласно формуле, взятой из ДФЗ. Это не совсем верно.
Более правильной будет расчет аналогичный ДЗТ.
Id уст=Кн*Кпер*Кодн*Iнб= 1,2*2*2*0,03*Iначала торможения.
Iначала торможения надо вычислять. Например при Кт=0,5 и уставке Id=0,3 ток начала торможения будет 0,6 Iб.
Так как все равно получается величина меньше 0,2 Iб, можно взять I начала торможения равным Iб.
Id уст=Кн*Кпер*Кодн*Iнб= 1,2*2*2*0,03*1 = 0,124 Iб.
Вроде как и считать нечего. Бери любую уставку (минимальная 0,2) и будешь отстроен от токов небаланса при внешнем КЗ до начала торможения. Все эти расчеты для самоуспокоения расчетчиков. Им хочется видеть что они отстроены от токов небаланса.
25.11.2010 20:08
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2