Здравствуйте!

Возможно, похожая тема уже была. ПС 35 кВ с двусторонним питанием, 2 сш, от каждой отходит по 3 потребителя. ТН-ы есть на 2-х сш и на каждой отходящей линии. Вопрос - как надо резервировать ТН-ы? Цепи защиты и автоматики посажены на шинные ТН-ы, учет - каждый на свой на линии. Понятно, что надо резервировать шинные ТН-ы. Какие еще?
01.12.2010 18:53
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
ovechkin>Здравствуйте!

ovechkin>Возможно, похожая тема уже была. ПС 35 кВ с двусторонним питанием, 2 сш, от каждой отходит по 3 потребителя. ТН-ы есть на 2-х сш и на каждой отходящей линии. Вопрос - как надо резервировать ТН-ы? Цепи защиты и автоматики посажены на шинные ТН-ы,
учет - каждый на свой на линии. Понятно, что надо резервировать шинные ТН-ы. Какие еще?

Очевидно необходимо резервировать учёт от ТН шин в случае потери родного ТН линии.
01.12.2010 21:22
Цитировать
+1  
ovechkin
 
Сообщения: 14
Регистрация: 13.09.2010
Спасибо, сам бы не догадался
02.12.2010 09:48
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
На самом деле там не только учёт, ещё измерительные приборы, датчики мощности и т.д. и т.п.
Кстати, была похожая тема http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=314830241
Кроме того, АПВ наверняка с контролем синхронизма. При выводе/неисправности линейного ТН необходимо предусмотреть вывод АПВ или сказать об этом в пояснительной записке.
А что за защиты? Какие в ДЗ БНН и блокировка при качаниях?
02.12.2010 10:16
Цитировать
 
Ответить