Коллеги просьба помочь начинающему
Сейчас проектирую защиту трансформатора ТМН 35/10 с заменой старой релейки на Сириус
Как иногда бывает приходиться делать все одним известным методом
Просьба помочь советом
Планирую все сделать в одном шкафу ШЭРА
Сириус-УВ
Сириус-Т
Сириус-2РН
Сириус-2В
Возникают вопросы
1. На высокой стороне трансформатора висят трансы Их надо задействовать? Пока с я подключаю сириус-Т к трансам на ВВ-35
По опыту эксплуатации встроенные ТТ на силовом для каких целей?
2. Интересует вопрос подключения Сириус-2РН к РПН. На Радиусе говорят что проблем не должно быть, но я что то сомневаюсь
Схем привода и описания я достать с завода трансформаторов не могу
Могут ли быть проблемы?
3. При параллельной работе трансформаторов обязательно ли предусматривать параллельную работу РПН-ов в сириусе?
4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?

Светить всегда, светить везде.
26.09.2010 18:21
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Orion2010>Коллеги просьба помочь начинающему
Orion2010>Сейчас проектирую защиту трансформатора ТМН 35/10 с заменой старой релейки на...
Здесь не смотрели?
http://rza.ru/production_sample_35-10_6.htm
26.09.2010 18:59
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
Посмотрел ответов на мои вопросы нет зато появился новый

Стоит Орион-КИ
Его всегда необходимо ставить, или это просто допольнительная раскрутка Радиуса?
Не сочтите за хамство)
Я только учусь

Светить всегда, светить везде.
26.09.2010 20:28
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Orion2010>Просьба помочь советом

C Сириусом знаком еще слабо. Попытаюсь ответить по общим принципам на, какие смогу, вопросы. Независимо от типа РЗА.

Orion2010>Планирую все сделать в одном шкафу ШЭРА

Если аппаратура вмещается, то для одного тр-ра стараются делать в одном шеафу.

Orion2010>1. На высокой стороне трансформатора висят трансы Их надо задействовать? Пока с я подключаю сириус-Т к трансам на ВВ-35.

1.ДЗТ лучше подкл. к выносным ТТ-35, то есть ВВ-35, так как желательно, чтобы она охватывала и ошиновку 35 кВ.
2.Резервные защ. тр-ра со стор. 35 кВ лучше подкл. к выносным ТТ-35. По той же причине, что и ДЗТ.
3.Измерения и учет(если есть) стор. 35 кВ . Не имеет значения, в какой точке от выкл.
35 кВ до сил. тр-ра подкл. Имеет значение класс обмотки ТТ. А встроенные в тр-р ТТ чаще всего имеют класс Р (то есть, для защиты, что не подходит для измер. и учета).
4.Если есть ДЗШ (ДЗО), то тоже лучше на ТТ В-35 кВ.

Orion2010>По опыту эксплуатации встроенные ТТ на силовом для каких целей?

Ничего и не осталось, да?
В ЭМ РЗА подключались токовые реле сигнализации перегруза, блокировки РПН по току, запуск охлажд. Но у Вас тр-р с естеств. охлажд. А бл-ка РПН и сигн. перегруза – сейчас делают от терминалов защиты.


Orion2010>2. Интересует вопрос подключения Сириус-2РН к РПН. На Радиусе говорят что проблем не должно быть, но я что то сомневаюсь
Orion2010>Схем привода и описания я достать с завода трансформаторов не могу
Orion2010>Могут ли быть проблемы?

Я тоже сталкивался с тем, что на стадии проекта не было точной информации, какой будет привод РПН до изготовления тр-ра. Сириус-РН (я его делал) есть все цепи, необходимые для любого привода. С указателем положения разве что могут быть нестыковки. Впрочем, чаще всего указатель положения поставляется комплектно с тр-ром. Надо под него предусмотреть на всякий случай место. Это конечно, недоработка проекта, но не по причине проектировщиков, а из-за отсутствия зав. инф. А при монтаже и наладке…Да, поворчат, но проблему решат (это не самая большая проблема).

Orion2010>4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?

Для дифзащиты обязательно надо брать отдельные обмотки ТТ. И не только ДЗТ, а лучше все отдельно. Это прежде, когда в ТТ обм. не хватало, садили на одну обм. ТТ-35 все защиты. Сейчас выпускают ТТ с большим колич. обм. Хватает на все, как правило.

Похоже, в Вашей орг-ции нет опытных релейщиков. Печально.
27.09.2010 10:05
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
LIK>1.ДЗТ лучше подкл. к выносным ТТ-35, то есть ВВ-35, так как желательно, чтобы она охватывала и ошиновку 35 кВ.

Насколько я понимаю охватит только ВВ-35, ставим его на внешней стороне, хотя может я не прав(

LIK>Да, поворчат, но проблему решат (это не самая большая проблема).

Спасибо

Orion2010>>4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?

LIK>Для дифзащиты обязательно надо брать отдельные обмотки ТТ. И не только ДЗТ, а лучше все отдельно. Это прежде, когда в ТТ обм. не хватало, садили на одну обм. ТТ-35 все защиты. Сейчас выпускают ТТ с большим колич. обм. Хватает на все, как правило.

Я не совсем про это Классический вариант ДЗ я встречал в книге, там говориться про ТТ для токов небаланса. Может случай описан классический но старый, и теперь небаланс учитывается в Сириусе-Т?? А может я что то не понял что тоже очень вероятно С силовыми трансами я работаю только месяц(

LIK>Похоже, в Вашей орг-ции нет опытных релейщиков. Печально.

Вместо наставника-учителя интернет) Я бы судовольствием с кем то пообщался по азбучным моментам, но к сожелению...

А что по поводу Орион-КИ Это необходимая защита или не очень?
Кстати счетчик РПН ставиться прямо на шкафу с Сириусами прямо на заводе Если интересно могу выслать фото

Светить всегда, светить везде.
27.09.2010 13:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Извините за временый перенос темы.
Специально создан раздел для начинающих релейщиков
После будет возвращёнa на место :-).
Удачи

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.09.2010 13:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
По теме, если память не изменяет, то Орион-КИ, проверка целостности цепей газовой защиты и согласно последним НТД, такая проверка обязательна.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.09.2010 13:55
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
LIK>>1.ДЗТ лучше подкл. к выносным ТТ-35, то есть ВВ-35, так как желательно, чтобы она охватывала и ошиновку 35 кВ.

Orion2010>Насколько я понимаю охватит только ВВ-35, ставим его на внешней стороне, хотя может я не прав.

ДЗТ – это дифзащита тр-ра. Чтобы участок от В-35 до вводов 35 кВ тр-ра охватывался быстродействующей защитой, он должна попадать в зону ДЗТ. Этот момент понятен?


Orion2010>>>4. Нужны для нормальной работы дифзащиты дополнительные ТТ?

LIK>>Для дифзащиты обязательно надо брать отдельные обмотки ТТ. И не только ДЗТ, а лучше все отдельно. Это прежде, когда в ТТ обм. не хватало, садили на одну обм. ТТ-35 все защиты. Сейчас выпускают ТТ с большим колич. обм. Хватает на все, как правило.

Orion2010>Я не совсем про это Классический вариант ДЗ я встречал в книге, там говориться про ТТ для токов небаланса. Может случай описан классический но старый, и теперь небаланс учитывается в Сириусе-Т?? А может я что то не понял что тоже очень вероятно С силовыми трансами я работаю только месяц.

Обмотки ТТ класса«Д» (для дифзащиты) – это обмотки с очень близькими вольт-ампер. Х-ками, чтобы для дифзащиты был минимальный небаланс. Но это для ДЗШ, где все присоед. одного напряжения. А для ДЗТ, даже эл.мех. это неактуально, так как там вообще ТТ разных напряжений, совершенно неидентичные, да и другие погрешности есть.
А для современных МП защит, даже ДЗШ, не требуется идентичность ТТ класса «Д». Хотя, если Вы будете применять старые ТТ класса «Д» - вреда не будет. Но это для ДЗШ.


Orion2010>Кстати счетчик РПН ставиться прямо на шкафу с Сириусами прямо на заводе Если интересно могу выслать фото

Я эти схемы знаю. А если в сил. тр-ре сельсинный указатель положення. Вроде Сириус под. него не преспособлен. Или я неправ?
27.09.2010 14:16
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Orion2010>А что по поводу Орион-КИ Это необходимая защита или не очень?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Есть такой приказ №57, "...приложение к которому называется:"ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ И
РЕЖИМНОЙ АВТОМАТИКИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И
АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В ЕЭС РОССИИ".
пункт 5.3.6. гласит:Газовая защита АТ (Т) 330-750 кВ должна иметь устройство контроля
изоляции цепей, приходящих на газовое реле, и действующее в случае
неисправности цепей с выдержкой времени на сигнал...."

Но это касательно серьезных трансов. В Вашем случае таких требований нет.
Тема обсуждалась http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=621258987

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
27.09.2010 14:43
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
grsl>Извините за временый перенос темы.
grsl>Специально создан раздел для начинающих релейщиков
grsl>После будет возвращёнa на место :-).
grsl>Удачи

Классное название раздела

Светить всегда, светить везде.
27.09.2010 15:11
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2