Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Количество ТТ для учета

кривые предельных кратностей
Автор
Сообщения
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Добрый день, господа!!!
Крайне срочно нужны кривые предельных кратностей траснформаторов тока, встренных в баковый выключатель производства Сименс марки 3AP1DT-145/EK, номинал 600/5, предельная кратность 20. Заходил на сайт Сименса, акромя брошюрки на выключатель инфе по ТТ не нашел. Помогите пожалуйста найти. Моя благодарность будет безгранична... хоть и нематериальна
11.12.2010 17:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Вопрос, а если такое вообще для ТТ забугорного производства???
Никогда не встречал.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
11.12.2010 19:44
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Не знаю)) я с забугорными тока АВВ сталкивался. Для TG-145 кривые точно были!. По сименсам не знаю. Но ведь должны они как-то тоже подбирать мощности обмоток для РЗ. Или у них методики иные? Еже так, то вопрос несколько меняется. У кого есть сии методики для их облюбования?
11.12.2010 20:18
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
В этом разделе есть много тем по забугорным принципам выбора ТТ, недавно вот обсуждали подобное:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=651820164 в теме приведны несколько забугорных способов расчёта.
Теперь надо открыть требования к реле, которое/которые будет ставиться и проверить.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
11.12.2010 20:30
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Коллега!
Мы, проектировщики, по каждому ТТ запрашиваем производителя. Если Вы имеете возможность выйти непосредственно на Сименс, это будет лучше всего..
13.12.2010 11:11
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Леонид, запрос в Сименс отправил. Просто не каждый завод-изготовитель может оперативно ответить, а инфа нужна срочно. Посему я и сюда продублировал, в надежде, что кто-то уже сталкивался и эти данные есть
13.12.2010 11:20
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Все, что вам необхожимо знать сопротивление
1) Rct вторичной обмотки ТТ,
2) коэф.трансформации,
3) мощность и
4) коэф.предельной кратности.

Точку насыщения расчитаете см. ссылку grsl.
сопротивление Rct можно оринтеровочно расчитать так:
Rct=((Iперв*W/350)^1.15) / Iвтор²

Но это очень ориентировочно ... особенно для 5Амперных ТТ (Лучше см. паспортные данные).

http://3d-projektierung.de - Home Page
13.12.2010 11:48
Цитировать
 
Shurferer
 
Сообщения: 6
Регистрация: 24.05.2010
Вопрос тот же, что у топикстартера, только тт другой: TAG 123. Ежели кто-нибудь обладает такой информацией огромная просьба скинуть сюда: sashenergo@mail.ru. Буду очень благодарен.
28.12.2010 16:57
Цитировать
 
Ответить