|
кривые предельных кратностей
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Vanya
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
|
|
Добрый день, господа!!! Крайне срочно нужны кривые предельных кратностей траснформаторов тока, встренных в баковый выключатель производства Сименс марки 3AP1DT-145/EK, номинал 600/5, предельная кратность 20. Заходил на сайт Сименса, акромя брошюрки на выключатель инфе по ТТ не нашел. Помогите пожалуйста найти. Моя благодарность будет безгранична... хоть и нематериальна
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Вопрос, а если такое вообще для ТТ забугорного производства??? Никогда не встречал.
|
|
|
|
|
Vanya
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
|
|
Не знаю)) я с забугорными тока АВВ сталкивался. Для TG-145 кривые точно были!. По сименсам не знаю. Но ведь должны они как-то тоже подбирать мощности обмоток для РЗ. Или у них методики иные? Еже так, то вопрос несколько меняется. У кого есть сии методики для их облюбования?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
В этом разделе есть много тем по забугорным принципам выбора ТТ, недавно вот обсуждали подобное: http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=651820164 в теме приведны несколько забугорных способов расчёта. Теперь надо открыть требования к реле, которое/которые будет ставиться и проверить.
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Коллега! Мы, проектировщики, по каждому ТТ запрашиваем производителя. Если Вы имеете возможность выйти непосредственно на Сименс, это будет лучше всего..
|
|
|
|
|
Vanya
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
|
|
Леонид, запрос в Сименс отправил. Просто не каждый завод-изготовитель может оперативно ответить, а инфа нужна срочно. Посему я и сюда продублировал, в надежде, что кто-то уже сталкивался и эти данные есть
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Все, что вам необхожимо знать сопротивление 1) Rct вторичной обмотки ТТ, 2) коэф.трансформации, 3) мощность и 4) коэф.предельной кратности.
Точку насыщения расчитаете см. ссылку grsl. сопротивление Rct можно оринтеровочно расчитать так: Rct=((Iперв*W/350)^1.15) / Iвтор²
Но это очень ориентировочно ... особенно для 5Амперных ТТ (Лучше см. паспортные данные).
|
|
|
|
|
Shurferer
Сообщения: 6
Регистрация: 24.05.2010
|
|
Вопрос тот же, что у топикстартера, только тт другой: TAG 123. Ежели кто-нибудь обладает такой информацией огромная просьба скинуть сюда: sashenergo@mail.ru. Буду очень благодарен.
|
|
|
|
|
|
|