Забили при приемо-сдаточных такой гвоздь: "Проектом не предусмотрена диагностическая аппаратура для контроля и обслуживания устройств РЗА" Есть спроектированная и воплощенная в реальность необслуживаемая ПС 35/10 которая принадлежит заказчику и питается от тяговой ПС 110/35/27,5/10. Все как бы сделали, но вот эта фраза комиссии меня просто убила. Неужели я должен в проекте формировать перечень оборудования для ИХНЕЙ лаборатории РЗА? Далее штатное расписание и меню для обедов напрашивается. Может я и не прав, но мне кажется, что просто пытаются получить перечень оборудования, а не думать самим.
Des501>Забили при приемо-сдаточных такой гвоздь: "Проектом не предусмотрена диагностическая аппаратура для контроля и обслуживания устройств РЗА" Des501>Есть спроектированная и воплощенная в реальность необслуживаемая ПС 35/10 которая принадлежит заказчику и питается от тяговой ПС 110/35/27,5/10. Все как бы сделали, но вот эта фраза комиссии меня просто убила. Неужели я должен в проекте формировать перечень оборудования для ИХНЕЙ лаборатории РЗА? Далее штатное расписание и меню для обедов напрашивается. Des501>Может я и не прав, но мне кажется, что просто пытаются получить перечень оборудования, а не думать самим. Нормально.Таким образом заказчик хочет обеспечить себя Ретомом или еще чем.
Угу. Правильно scorp говорит, не воюйте Des501, а заложитe пару проверочников, пару "Fluke", набор инструментов, в теме оборудования для проверок, коллега Ugrumy набросал список необходимого, используйте. http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=825299075 Только посмотрите что поставщика не накажите, смотрите через какую статью провести.