Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и н...

 Следующая »
Необходимый минимум приборов для наладочной группы?
Автор
Сообщения
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Добрый? чтобы там не было.
Коллеги, задался целью пополнить приборный парк службы.
Учитывая цены на приборы, не хочется приобритать лишнее.
И тут возник вопрос: от чего плясать? Перечень приведенный в
Справочнике по наладке электрооборудования ЭС и ПС Н.А.Воскресенского явно устарел. Всякие "ретомы/фреи" хорошо, но МП устройствами наладка не кончается.
Может кто поделится опытом.
Понимаю так же, что наладочные специализации разные, и что требования "линейщиков" отличаются от требований "возбужденцев".
Как считаете?

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
20.02.2009 10:34
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
+1. за начало одной из самых важных тем.

По теме. Сначала вопросы к тебе:
1. Будем идти по программе максимум? потом удалять?
2. Будем рассматривать все проверки по первичке?
3. Будем рассматривать все проверки по трансам?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
20.02.2009 12:41
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Что нужно когда едешь знакомиться, а оказывается, что-то надо делать?
Я бы начал с двух самых важных приборов:
1. Отвертка-индикатор. Сразу встречный вопрос: Кому-нибудь попадался индикатор со съемными жалами, да еще с индикацией переменки или плюса-минуса?
2. Цэшка. Я предпочитаю именно стрелочный прибор, а не с ЖК-индикатором. Правда тогда желательно еще иметь: 2а "Аркашку" (световой пробник с запасом лампочек). Но к электронной цэшке все равно надо фонарик.
3. Третий по важности, на мой взгляд, ноутбук. Попадался ли кому-нибудь маленький, но с ком-портом? Переходник USB - не совсем удобно.
4. Минимальный набор инструментов (давайте составим минимум, чтобы влез, например, в коробку от цэшки).
5. Однофазный прогрузочник. Что-то типа РЕТОМ-11, но хотелось бы полегче. ЕСть у кого конкретные предложения?
Ну и так далее.... Конечно, отвертки и т.п. к приборам не относятся, но также важны.
20.02.2009 13:02
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Сколько вес Ретом 11?
Предложения два:
Sverker650, ещё продают.
RT-100, немецкой фирмы Weis.
Оба прибора дают ток до 100А (короткие время конечно).
напряжение до 220В регулироемое, также регулируемую постояnку +секундомер.

отвёртка индикатор: в некоторых местах ТБ запретили их использование.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
20.02.2009 13:12
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Индикаторами вообще никогда не пользовался. Только высокоомная цэшка!
20.02.2009 13:49
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
grsl>+1. за начало одной из самых важных тем.

grsl>По теме. Сначала вопросы к тебе:
grsl>1. Будем идти по программе максимум? потом удалять?
grsl>2. Будем рассматривать все проверки по первичке?
grsl>3. Будем рассматривать все проверки по трансам?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спасибо Слава. До твоего "+1" было "+20" - Гы

Я думаю речь идет о минимуме необходимом для работы, но не для жира.
И думаю не надо забываать о таких вещах как ЛАТР и т.д.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
20.02.2009 13:59
Цитировать
+1  
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
conspirator>Ну и так далее.... Конечно, отвертки и т.п. к приборам не относятся, но также важны.
А почему - в коробку из-под цешки? Ну не пешком же мы все на объект ходим. Или сами за рулем, или везут на авто. У меня такой себе ящик (пластмассовый) 500*200*200, очень удобный, с ручкой. Там уже "полный джентельменский набор" релейщика.
- отверток разных - штук 5
- пассатижи, утики, бокорезы, пинцеты, правилки, ключики гаечные, надфили, сверла и т.д.
- клещи для сняти изоляции и обжима оконцевателей
- паяльники 100 Вт и 25 Вт (с причандалами)
- мультиметр (стрелочный, а у напарника - цифровой)
- калькулятор
- концы всякие
- всякая мелочевка (метизы, перемычки, крокодилы и пр.)
Если едем вдвоем (бригада), то у напарника (кроме всего прочего) в таком-же ящике еще и ВАФ (электронный)
Это - что касается инструмента. Приборы (стенды) это - другой вопрос.

My ICQ 376-048-117
20.02.2009 14:10
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Я вот тоже задумывался над тем как, то есть из чего исходить, на основании чего требовать тот или иной инструмент, начиная от ключей заканчивая установками для проверки. Так вот пришел к мнению, что надо просто собрать все методические указания по обслуживанию тех устройств РЗиА которые есть в эксплуатации, в конце каждого методического указания всегда был перечень необходимого оборудования для проведения технического обслуживания. Вот на основании тех перечней и составлять список. Но это все что касается старых устройств РЗиА теперь, такое не пишут, да и методические пособия тоже не выпускают.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
20.02.2009 14:17
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ugrumy: Дак вроде +1 ставил. Незнаемо...чагинские карлики, точно.


К джентельменскому набору Михаила ( кстати , а где пыво прячешь):
1. набор часовых отвёрток.
2. набор под пятиугольник.
3. набор под звёздочку.
4. молоток.
5. пилка по металлу.

Мы не держим, но очень нужная вещь, прибор проверки изоляции хотя бы на 2кВ.

ЛАТР на сколько вольт?

А забыл, если конечно теньга останется.
Есть класcные электрические дрели/отвёртки зарядные. И десятки винтов протянуть и если что отверстие в пластике, металле

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
20.02.2009 14:26
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
conspirator>>Ну и так далее.... Конечно, отвертки и т.п. к приборам не относятся, но также важны.
mic61>А почему - в коробку из-под цешки? Ну не пешком же мы все на объект
Я взял самый "экстремальный вариант": Посылают "посмотреть", что же произошло. С собой "командировочная" сумка на "все случаи жизни", чтобы не собираться впопыхах, все уже лежит заранее. Аналог "тревожного чемоданчика" в армии, кто служил -знает. Вот и хотелось бы иметь аналог РЕТОМ-11, размером не больше небольшого дипломата, ампер на 25 максимум, и весом не более 8кг.
20.02.2009 14:30
Цитировать
 
Ответить  Следующая »