grsl>Пойдём дальше, ТОиР. grsl>Определители места повреждения нужны? grsl>Проверка изоляции силовых кабелей высокого напряжения нужны? grsl>мощный источник для проверки, после ремонта муфты нужен?
grsl>Блиn тут накидали на сумму!!!
grsl>Для интереса, знаю что в некоторых странах, есть фирмы которые сдают все такие типы оборyдoвания на время и следят за ним, ремонтируют, заменяют. В России ещё нет такого? Все это нужно,но релейщики у нас этим не занимаются,занималась раньше служба изоляции
21.02.2009 12:52
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Ugrumy>... Про Ретом ВЧ никто и не вспомнил, неужели ВЧ аппаратурой только уважаемый Фалкон занимается?
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Ugrumy>Да народ, что то совсем мы "микропроцессорными" стали. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Да, читаю, и складывается точно такое же впечатление. Но ко мне это пока не относиться, хотя грядет…………………………….. Я нечего не могу сказать по поводу стрелочных приборов, так как у меня большинство приборы стрелочные и их много все не упомню, использую постоянно, в том числе во всех самодельных блоках.
Естественно в своей работе использую следующие приборы:
1.Осциллограф С1-55 (двух лучевой) 2.Мегомметр ЭСО-202 500-1000-2500 3.Цифровой мультиметр М890 (это для неточных измерений) Купил себе (за свои деньги) хороший мультиметр APPA-305 пока берегу, но держу на работе. 4.Конечно, ВАФ-85 недавно на мою радость привезли ВАФ-A 5.Установка для проверки релейной защиты У5053 6.Для снятия ВАХ ТТ самодельный блок 7.Для проверки УСЗ самодельный блок 8.Для снятия временных характеристик выключателей самодельный блок, также есть светолучевой осциллограф, но его использую только для выключателей 35 и 110 кВ. 9.Для снятия переходных сопротивлений выключателей самодельный блок 10.Для высоковольтных испытаний (правда сейчас сами не проводи) имеется АИИ-70 и самодельная (переделанный из ПИУ…) установка, выдающая 1, 2, 3 кВ. переменного напряжения 11.Удлинитель на 16А 50 метров. 12.Переноски на 220 и 12 вольт 13.Пинцет, кусачки, плоскогубцы, клещи для зачистки проводов 14.Набор ключей от 5,5 до 19 + разводной 15.Прозвонка тоже самодельная, давно делал на цех 10 штук в живых осталась, по-моему, одна та, что у меня. 16.Набор (рассыпной) отверток, в том числе самодельная для торцевых головок для замены приборов 17.Из проводов перемычка сантиметров 80 с крокодилами по концам и для замены приборов перемычка на четыре конца с разъемами типа вилка под винт. 18.Указатель напряжения низковольтный до 1000 В. УННУ светодиодный и никаких неонок
Может быть что-то забыл, но что в голову пришло
Из последних приборов, который привезли это ГТЧ-3М ждал два года.
Считаю, что инструмент и приборы, которые нужны для того или иного вида деятельности определяться только в практике, думаю надо поспрошать свой персонал, что им надо только рабочий может знать точно. А обосновать можно по способу как я описал выше, то есть по методическим пособиям. Или по письмам вышестоящих организаций мы так ГТЧ выбили, так как каждый год РДУ присылал письма с требованием проверить АЧР.
grsl>Зайдите на сайт к Александре. grsl>http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10118/10128/ grsl>Всё есть что душе угодно, такое надо один комплект на все бригады. grsl>T2000, T3000 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Никита и Михаил вспомнили о важных вещах. 1. Малый генератор переменки ( раз, в полевых условиях остались с носом) 2. Удлинители на катушке с автоматом на катушке и различного вида переходниками. 3. Хороший раскладной стол и стулья.
Никита, да в том и проблема, что знаю цены, потому только облизываюсь, глядя на каталоги. Но есть и другая сторона медали, время отведённое на проверки и места проверок. На станциях дело более налаженное, а на ОРУ или заводах с таким количеством оборудования не напроверяешь. Чтобы такое оборудование купить объём работ подходящих нужны, в эксплутацию такое никото не купит, только серьёзные наладочные конторы. Кстати о APPA, мы меняем их сейчас на Fluke, проверяйте его Никита почаще, врут заразы, хотя может новые типы уже исправили. У нас самоделок тоже полно. А последний раз полярность ТТ батарейкой проверяли с потенциометром, накрылся прибор по дороге.
Не знаю, у нас с Конспиратором наверное подход отличается от других и не из за МП защит, видимо много дёргают на различные аварийные ситуации. Ну вот пример с прошлой недели. Нефтеперегонный завод, срочно вводят систему АВР на 6.6кВ, кроме АВР ещё и реле с АЧР и синхронизацией между шинами. Позвонили вечером, на следующий день приехать и время до обеда. Если всё будет громоздкое , ну как сделать, потому и нужно оборудование лёгкое и многофункциональное. Релейный зал на 3-м этаже, всё тащили на себе по лестницам в 3 приёма.
grsl>>Зайдите на сайт к Александре. grsl>>http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10118/10128/ grsl>>Всё есть что душе угодно, такое надо один комплект на все бригады. grsl>>T2000, T3000 Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Nikita>Слава, а Вы знаете сколько это стоит?
А вы спросите
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
Как резюме. Названия фирм не реклама, просто так проще.
1. Проверочное устройство РЕТОМ-51 или аналог – 2 комплекта ( чемодан повышенной прочности); 2. Проверочный комплекс РЕТОМ-11М или аналог – 2 комплекта; 3. Блок измерительный трансформаторный РЕТ-ВАХ или аналог – 1 шт; 4. Блок РЕТ-ТН – 1 шт; 5. Прогрузочное устройство РТ-2048-10 (Интермикс) – 1 шт; 6. ПАРМА- ВАФ 2А – 2 шт ( Ретометр интересен но в 2 раза дороже); 7. Осциллограф промышленный портативный FLUKE 192 – 1 шт; 8. Мультиметр FLUKE 189– 1 шт; 9. Мультиметр цифровой Мастер /MY64 или что то подобное (не жалко выбросить)– 2 шт; 10. Мультиметр стрелочный – 2 шт; 11. Клещи токоизмерительные LH 41 – 1 шт; 12. Клещи токоизмерительные LH 2015 – 1 шт; 13. Мегомметр ЭС0210/2Г – 2 шт; 14. Прибор универсальный измерительный Р4833 - шт; 15. Мостик типа ММВ (наверно есть современный) -1 шт; 16. Автотрансформаторы ЛАТР 2.5 - 10А; 17. Паяльная станция АТР-1102: 45 Вт/220 В и т.д. Ну вот так как то.
На счет цифровых приборов, считаю рано еще стрелочные списывать в утиль. У нас не тропики - ЖК дисплеи замерзают. А в поле ОРУ 500 кВ все новомодные цифровые приборы дохнут пачками.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
Ugrumy>Как резюме. Названия фирм не реклама, просто так проще.
Ugrumy>1. Проверочное устройство РЕТОМ-51 или аналог – 2 комплекта ( чемодан повышенной прочности); Ugrumy>2. Проверочный комплекс РЕТОМ-11М или аналог – 2 комплекта; Ugrumy>3. Блок измерительный трансформаторный РЕТ-ВАХ или аналог – 1 шт; Ugrumy>4. Блок РЕТ-ТН – 1 шт; Ugrumy>5. Прогрузочное устройство РТ-2048-10 (Интермикс) – 1 шт; Ugrumy>6. ПАРМА- ВАФ 2А – 2 шт ( Ретометр интересен но в 2 раза дороже); Ugrumy>7. Осциллограф промышленный портативный FLUKE 192 – 1 шт; Ugrumy>8. Мультиметр FLUKE 189– 1 шт; Ugrumy>9. Мультиметр цифровой Мастер /MY64 или что то подобное (не жалко выбросить)– 2 шт; Ugrumy>10. Мультиметр стрелочный – 2 шт; Ugrumy>11. Клещи токоизмерительные LH 41 – 1 шт; Ugrumy>12. Клещи токоизмерительные LH 2015 – 1 шт; Ugrumy>13. Мегомметр ЭС0210/2Г – 2 шт; Ugrumy>14. Прибор универсальный измерительный Р4833 - шт; Ugrumy>15. Мостик типа ММВ (наверно есть современный) -1 шт; Ugrumy>16. Автотрансформаторы ЛАТР 2.5 - 10А; Ugrumy>17. Паяльная станция АТР-1102: 45 Вт/220 В и т.д....
Нормальный такой наборчик. Кстати, посмотрела - мультиметр FLUKE 189 стоит также как SPAC810 (около 1000 евро). Это нормальные цены для мультиметров или FLUKE того стоит?
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
Александра. уф.... Вы меня напугали!!!!! Только вчера подписали бумаги на приобретение 5 штук Fluke 179, 900$ стоили все 5 штук вместе, сейчас перепроверил. 189 стоит подороже, где то от 250 до 320$. Есть и другие достойные фирмы с более низкими ценами ( но ненамного), за Fluke платят и за имя тоже.
grsl>Александра. уф.... grsl>Вы меня напугали!!!!! grsl>Только вчера подписали бумаги на приобретение 5 штук Fluke 179, 900$ стоили все 5 штук вместе, сейчас перепроверил. grsl>189 стоит подороже, где то от 250 до 320$. grsl>Есть и другие достойные фирмы с более низкими ценами ( но ненамного), за Fluke платят и за имя тоже.
Ничего себе. Нормальные цены. В интернете везде примерно такая информация:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сашенька, ну не можете Вы остановиться. Мне оный прибор обошелся в 20000 р. - два года назад. За пределами России и авто стоят на 40 % дешевле. "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"(С)
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)