Ugrumy>1. Амперметр кл. 0,5 - 5 А 1 шт, Ugrumy>2. Милиамперметр ... 1 шт, Ugrumy>3. Вольтметр кл 0,5 600 В - 1 шт, два надо для ВАХ 1А т.т. Ugrumy>и тд. Ugrumy>Фирмы не важны, некоторых забугорных я и не знаю, например осциллограф Fluke я совершенно случайно узнал, по ошибке из конторы распределили. Fluke фирма уважаемая,но не помню каким(цифровым) мы не смогли снять фазную характеристику ДФЗ,пока его не заменили на старый С1... Еще не плохо бы ВАФ с собой иметь.
20.02.2009 18:03
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Вот, опишу, чем снабжена наша самая "мощная" бригада: - стенд У5053 (2-а или 3-и ящика, по необходимости); - стенд типа РЕТОМ...; + цифровой мультиметр (хороший, дорогой ) - ноут (естественно); - стрелочная цешка, цифровой мультиметр (из дешевых ) - мегометр (500-1000-2500 В, с ручкой, шоб крутить); - ВАФ (цифровой, с возможностью питания от двух фаз, или фаза-ноль); - "сундучок релейщика", (у каждого. Такой, как я уже описывал); - переносные радиостанции (ходилка-говорилка типа моторыла 2 шт); - лампочка-переноска, розетка-переноска, монтажный провод, огрызки контрольного кабеля и т.д. и т.п. Естественно, вся эта "лаборатория" на базе а/м ВАЗ 2099 При необходимости - дрель-перфоратор, болгарка. В лаборатории (а иногда в гараже) лежат - генератор Г3-110 (до 2х МГц, прецизионный), катодные вольтметры (2 шт В3-38 ), осцилограф С1-117 (двухканальный, один канал не работает, старый без ручки cry: ) прибор для снятия АЧХ контуров ("качалка") тип не помню. Давно не приходилось пользоваться. Магазин затуханий 75 Ом. Ну и еще один сундучек с ЗИП для ВЧ (резисторы-транзисторы-тиристоры и т.д.) Что касается амперметров-вольтметров с хорошим классом точности, то они-то есть, но ими практически не пользуемся. Разьве когда возникают сомнения в точности показания "наших" приборов. Возить их с собой - жалко. Капризные они. Да и не нужна такая точность (класс 0,5 !) при наладке. Встроенные приборы стендов имеют класс точности "не лучше" 2,5 (ну а про цешку говорить... Все знаете.) Почему возим стенд "и такой, и такой"? Мощности МП, как источника тока маловато; ВАХ ТТ не снимешь. Фазную характеристику не снимешь (не "привязан" он к сетевому напряжению.) А так, конечно, цены ему нет (хотя, есть конечно, и даже очень и очень...) Ну, и если работы много, то организуем два рабочих места.
Да народ, что то совсем мы "микропроцессорными" стали. А что автоматы сейчас не грузят? А трансформаторы не обрабатывают? Неужели у всех РЕТ-ВАХи есть? Что отменили прогрузку вторичных цепей переменным током 1000В в течении минуты? НОМами не пользуемся? А в современных панелях электромеханики совсем нет? Выходит, что приехали, терминалы прокачали и адьё. Интересно, что мало кто упомянул мегоомметры, ВАФы и прогрузочники. Класные приборы в полевых условиях может и не нужны, но неужели, все так уверены в том, что выдает тот же ретом? Помнится при работе с РЕТ-10 он изрядно врал. Про Ретом ВЧ никто и не вспомнил, неужели ВЧ аппаратурой только уважаемый Фалкон занимается? Да-с.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
21.02.2009 11:25
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Ну зря Вы так... Я, например, когда получил "свой" МП стенд, первые 2...3 панели делал и "обычным" стендом, и МП -ным (ну было у меня время, специально не спешил, перепроверял.) Теперь МП -ному верю, как и У5053. Без мегомметра - никак нельзя. ВАХ ТТ - при любом цикле, Ктт, полярность ТТ - при наладке и в случае возникновения сомнений - обязательно проверяем. Автоматы грузим У5053 (до Iн = 10 грузятся вертикальным стендом.) Проверить электромеханику на панелях МП защит - святое, руки сами тянутся. Вот проверку втечение 1 мин. 1000 В переменки - грешен... Ретом - ВЧ - это моя мечта. Но пока обходимся дискретными элементами.
Конечно помним о проверках которые перечислил. Но, надо наверное разделить оборудование на три части: 1. Индивидуальное. 2. Бригадное. 3. ...Общее на несколько бригад. Без мегаометра ну никак нельзя, один-два на бригаду. прогрузочник, вот тут вопрос: сегодня, думаю надо покупать (понятно при наличии денег) прогрузочник с возможностю проверок и ТТ и ТН и погршностей углов и ВАХ. Такие есть у Александры и у Омикронов. Кроме того нужны и микроомметры и проверочники выключателей ( скорость, контакты, потребление токов катушками отключения и включения)
grsl>прогрузочник, вот тут вопрос: grsl>сегодня, думаю надо покупать (понятно при наличии денег) прогрузочник с возможностю проверок и ТТ и ТН и погршностей углов и ВАХ. grsl>тангенсы дельта надо проверять. Мне думается прогрузочник надо попроще:погрешности ТТ и ТН у нас другие фирмы занимаются (не давно начали,и то для АСКУЭ)
grsl>Можно и попроще, только когда в руках такое оборудование то и обьёмы другие можно брать. grsl>С такого типа проверкой выключателей, парень из Сименса, при нас за два дня 50 СН выключателей проверил!!! Для наладчиков может и актуально,а для Ugrumy и его команды не очень пригодится
Пойдём дальше, ТОиР. Определители места повреждения нужны? Проверка изоляции силовых кабелей высокого напряжения нужны? мощный источник для проверки, после ремонта муфты нужен?
Блиn тут накидали на сумму!!!
Для интереса, знаю что в некоторых странах, есть фирмы которые сдают все такие типы оборyдoвания на время и следят за ним, ремонтируют, заменяют. В России ещё нет такого?