|
Необходимый минимум приборов для наладочной группы?
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
tequila>А вы спросите ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Не хочу расстраивать, у меня зарплата не такая большая.
Ugrumy>>Как резюме. Названия фирм не реклама, просто так проще.
Ugrumy>>1. Проверочное устройство РЕТОМ-51 или аналог – 2 комплекта ( чемодан повышенной прочности); Ugrumy>>2. Проверочный комплекс РЕТОМ-11М или аналог – 2 комплекта; Ugrumy>>3. Блок измерительный трансформаторный РЕТ-ВАХ или аналог – 1 шт; Ugrumy>>4. Блок РЕТ-ТН – 1 шт; Ugrumy>>5. Прогрузочное устройство РТ-2048-10 (Интермикс) – 1 шт; Ugrumy>>6. ПАРМА- ВАФ 2А – 2 шт ( Ретометр интересен но в 2 раза дороже); Ugrumy>>7. Осциллограф промышленный портативный FLUKE 192 – 1 шт; Ugrumy>>8. Мультиметр FLUKE 189– 1 шт; Ugrumy>>9. Мультиметр цифровой Мастер /MY64 или что то подобное (не жалко выбросить)– 2 шт; Ugrumy>>10. Мультиметр стрелочный – 2 шт; Ugrumy>>11. Клещи токоизмерительные LH 41 – 1 шт; Ugrumy>>12. Клещи токоизмерительные LH 2015 – 1 шт; Ugrumy>>13. Мегомметр ЭС0210/2Г – 2 шт; Ugrumy>>14. Прибор универсальный измерительный Р4833 - шт; Ugrumy>>15. Мостик типа ММВ (наверно есть современный) -1 шт; Ugrumy>>16. Автотрансформаторы ЛАТР 2.5 - 10А; Ugrumy>>17. Паяльная станция АТР-1102: 45 Вт/220 В и т.д....
tequila>Нормальный такой наборчик. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
И это на одного бойца?
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
tequila>>А вы спросите Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Nikita>Не хочу расстраивать, у меня зарплата не такая большая.
у меня тоже
Nikita>И это на одного бойца? Nikita>
На 1 бойца с тележкой
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Готовлю сейчас дя бригады список оборудования для пуско-налдочных работ. Вот сверился с списком Угрюмого, кое что добавил для себя, кое что добавил потому что и работа первичников включена в дело.
Но вот ко чего не хватает, связи. Три пары уоки-токи берём с собой, но неудобно на них долго работать, когда команды давать ещё нечего. Как в былые времена вешать трубки на резервные жилы, э тоже не очень удобно.
Вот подумали что то о подобном армейским полевым телефонам или вообще что то типа мелкой тeлефонизации. Работа одновремено будет проходить в нескольких точках: ОРУ, КРУ, Генераторная, СН 0.4кВ и ОПУ. Никто не встречал что то такое???, в и-нете что то не нашёл толкового.
Кстати ещё записал народу сделать специальный проверочник вторички напряжения. 100ВА транс с тремя выходами 70, 50 и 30 В и ставить его прямо на выходе ТН и таким образом проверять все шинки.
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
привезти с собой DECT станцию на 4-8 трубок, трубки между собой связываются напрямую без выхода в общую сеть. А у кого-то вроде есть трубки с блютуф - руки останутся свободными
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Сергей спасибо за наводку. Буду искать у поставщиков имено с проводной связью.
Нет никакой общей сети, там джунгли :-))))
|
|
|
|
|
Ugrumy
+30
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
|
|
Дект дорого и не всегда удобно.. Комплект простейших раций стоит у нас 1200-3000 р. Вполне себя оправдывают.
|
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
|
|
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Ugrumy , Ты прав и мы используем простые рации ( что типа 50$-100$ за пару) или наши мобильные трубы, если внутри фирмы, то цена разговоров практически равна нулю, ставим их на громкую связь и можно работать( но там это не подойдёт).
Когда идут комплексные проверки из 3-х, 4-х мест, имхо, имено удобно будет чтобы был разговор сразу многих сторон.
Кстати к твоему списку добавил небольшой ИБП, чтобы ноутбуки подключать, пока нет нормальногo питания. Добавил также принтер и копировалку, если что, распечатать чертежи или скопировать.
Также, добавил перчатки для работы с низким напряжением и защитные очки.
|
|
|
|
|
Ugrumy
+30
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
|
|
А я Слава, дабавил бы туда полноприводный автотранспорт типа L200 и человек 5-8 профессиональных релейщиков. Которых скоро уже ни за какие деньги не купишь.
|
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
и человек 5-8 профессиональных релейщиков. Ugrumy>Которых скоро уже ни за какие деньги не купишь.
Не бей по больному.... Но мне кажется в России, Украине, дело не так плохо, даже сoвсе не плохо. Без имён, тут на форуме, трое молодых релейщиков из одной группы, работают в разных фирмах, уважаемых фирмах. Их факультет может такими выпускниками гордиться.
У нас многократно хуже....Думаю что не надо пояснять, если я проектант, готовлю такие списки для наладчиков. Кроме того, буду им писать программу испытаний первичкой....кроме того попросили начинать писать правила работы для эксплуатции :-))). Но то в теме другой :-)))), про плач Ярославны.
|
|
|
|
|