Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и н...

Оборудование для "контроля" устройств РЗА
Автор
Сообщения
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
Забили при приемо-сдаточных такой гвоздь: "Проектом не предусмотрена диагностическая аппаратура для контроля и обслуживания устройств РЗА"
Есть спроектированная и воплощенная в реальность необслуживаемая ПС 35/10 которая принадлежит заказчику и питается от тяговой ПС 110/35/27,5/10. Все как бы сделали, но вот эта фраза комиссии меня просто убила. Неужели я должен в проекте формировать перечень оборудования для ИХНЕЙ лаборатории РЗА? Далее штатное расписание и меню для обедов напрашивается.
Может я и не прав, но мне кажется, что просто пытаются получить перечень оборудования, а не думать самим.
20.08.2010 16:29
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Des501>Забили при приемо-сдаточных такой гвоздь: "Проектом не предусмотрена диагностическая аппаратура для контроля и обслуживания устройств РЗА"
Des501>Есть спроектированная и воплощенная в реальность необслуживаемая ПС 35/10 которая принадлежит заказчику и питается от тяговой ПС 110/35/27,5/10. Все как бы сделали, но вот эта фраза комиссии меня просто убила. Неужели я должен в проекте формировать перечень оборудования для ИХНЕЙ лаборатории РЗА? Далее штатное расписание и меню для обедов напрашивается.
Des501>Может я и не прав, но мне кажется, что просто пытаются получить перечень оборудования, а не думать самим.
Нормально.Таким образом заказчик хочет обеспечить себя Ретомом или еще чем.
20.08.2010 16:42
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Угу.
Правильно scorp говорит, не воюйте Des501, а заложитe пару проверочников, пару "Fluke", набор инструментов,
в теме оборудования для проверок, коллега Ugrumy набросал список необходимого, используйте.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=825299075
Только посмотрите что поставщика не накажите, смотрите через какую статью провести.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
20.08.2010 16:47
Цитировать
 
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
Огромное спасибо!
20.08.2010 17:16
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Отличный подход!


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
23.08.2010 08:57
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 